Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Richo Brems efter Apr 21, 2021, 14:59
-
Hej Alle sammen.
Er der nogen der kan se på disse billeder om der er noget der står forkert i forhold til min kompressorens? Det virkede fint engang, men nu har jeg opserveret fyret mens den lukker ned, og kan konstatere at på trods af at den godtnok skriver i loggen at den udføre kompressorens, ja så sker der ikke en skid. Jeg kan sagtens aktivere den i manuel udgang, men automatisk rens feks ved stop af ur, det er den holdt op med at udføre. Hvad kan der være galt?
(https://i.postimg.cc/TKty0WJk/27-FE5536-B06-A-4-D45-ADBC-ECBCCF9035-EA.jpg) (https://postimg.cc/TKty0WJk)
(https://i.postimg.cc/8jVrzGCb/33-FB0-AE9-D422-45-B6-B29-F-C1-A1-FBBE0-C6-A.jpg) (https://postimg.cc/8jVrzGCb)
(https://i.postimg.cc/hXDzV0Tz/D41-D3-E30-DC5-A-4830-9-D81-8-BDC9581-A9-FC.jpg) (https://postimg.cc/hXDzV0Tz)
-
Du har valgt "ingen" i kompressorrens udgang.
Her skal du vælge den udgang hvor magnetventilen til kompressorrens sidder. :)
(https://i.postimg.cc/z3BLJsvN/27-FE5536-B06-A-4-D45-ADBC-ECBCCF9035-EA.jpg) (https://postimg.cc/z3BLJsvN)
-
Ok. Jeg troede bare at det var kedelventil der skulle vælges, det synes jeg altid den har stået på. Men jeg kan da lige prøve at ændre det til den hvor der står kompressor, og så se om der sker noget
Du har valgt "ingen" i kompressorrens udgang.
Her skal du vælge den udgang hvor magnetventilen til kompressorrens sidder. :)
-
Det havde du ret i. Nu virker det
-
Det havde du ret i. Nu virker det
Perfekt :D