Hej,
Ok, men for lige at være helt sikker, så lad os slå fast at I-delen er en "stak" der stiger/falder hvert minut efter formlen (setpunkt - aktuelværdi) x I-faktor.
Hvis vi nu forestiller os at vi har en P-faktor på 2,0, en I-faktor på 0,1 og kedel setpunkt er 65
oC og kedel temp. rent faktisk også er 65
oC, og brænderen kører 57%.
Så må I-delen være 57, for P-delen vil være 0, og hvert minut ændres I-delen altså med (65-65)x0,1 = 0.
Nu skifter fyret så til VVB-drift med et VVB-setpunkt på 60
oC.
Det betyder at nuværende I-del på 57 "gemmes" og derefter nulstilles I-delen.
Så erstattes kedel setpunkt med VVB-setpunkt + 20
C altså 60+20=80
oC.
P-faktor ændres fra den normale (selv indstillede) til fast 5,0 og I-faktor ændres fra den normale (i dette tilfælde 0,1) til en fast værdi som jeg ikke kan huske, men lad os sige 0,2 for at have et tal.
Da drift% = P-del + I-del vil det medfører at drift% lige i nuet vil blive:
(80 - 65) x 5,0 = 75% (P-del = (setpunkt - aktuel) x P-faktor)
...og hvert minut vil drift% stige med 3% fordi I-delen vil stige med (80-65) x 0,2 = 3.
Dette er selvfølgelig under forudsætning af at kedeltemperaturen ikke ændrer sig, hvilket den selvfølgelig gør, men det undlader vi for nemhedens skyld.
Altså lige efter skiftet vil drift% være 75%, efter 1 minut vil den være 78% og I-delen vil være 3.
Efter endnu et minut vil drift% være 81% og I-delen altså 6, efter endnu et minut vil drift% være 84% og I-delen vil være 9 osv. indtil vi når 100%.
Uanset hvad I-delen er blevet talt op/ned til når der skiftes tilbage til alm. drift, vil de oprindelige 57 blive "sat tilbage" i I-delen og de oprindelige P- og I-faktore vil igen blive gældende.
Lad os så forestille os at kedel temp under VVB-drift er kommet op på de 82
oC og drift% = 89% (bare et eksempel).
Så skiftes der til alm drift og I-delen bliver altså 57 mens P-delen bliver (65-82)x2,0 = -34, resultatet bliver drift% = 57 - 34 = 23%.
Efter 1 minut justeres I-delen med (65-82)x0,1 = -3,4 og bliver altså 53,6% (54%).....
Giver det mening ?
Hilsen
Michael