Hej Finn,
Nej da, jeg har ikke kompressorrens på
Jeg har haft det på den gamle 16 kW brænder, men det var ikke været nødvendigt.
Jeg kørte fint uden efter at NBE for nogle år siden ændrede lidt på herden og efter skift til 10 kW'eren har det aldrig været nødvendigt.
Korrekt justering gør tricket
...men hvis man ikke gider justere korrekt, er kompressorrens en udemærket ting
Hilsen
Michael
Hej MHES Har du kompressor rens Mvh Finn
Her synes jeg lige jeg vil byde ind, da det jeg havde sige kom på banen, nemlig risten (herden om man vil)
Har den ikke også noget at skulle sige her?
Jeg ved der findes mange forskellige former, men er den ikke lige så vigtig for hvormeget aske ophobning der danner sig som blæse tal og korrekt justering?
Jeg køre på de test riste vi engang fik fra NBE, tror nok det var test 32 og 33.
De virker for mig meget bedre end den oprindlige rist, som er meget kort og har ingen sider.
Jeg må dog indrømme at selv om mine piller brænder fint, ingen ubrændte piller i laaaang tid, så især i disse tider, kan jeg simpelthen ikke undgå ask ophobning over 12+ timer.
Det er som om at det ikke rigtigt skubber sig frem.
Jeg har konstateret at det måske kan være fordi jeg har for voldsom rense blæs og lidt høje blæs tal. Jeg har justeret dem ned, det har hjulpet lidt, men ikke helt som jeg vil have det, nemlig minimal.
Har du evt. et billede at din rist Michael? (hvis det overhovdet er relavent altså
)