Halløj
Jeg har bøvlet med flow der pendler op og ned konstant, siden fyret kom i drift for et par mdr siden.
Det hjalp lidt da jeg fik stillet pumpen på fast hastighed istedet for auto, men det er der stadig.
Jeg er gået igang med at prøve at forstå PID reguleringen - og så småt begyndt at justere, men det er som om det svingende flow ødelægger det hele lidt.
Jeg gik i gang med at lukke ned for de forskellige kredse systematisk, men ingen af dem gjorde en forskel?
Så prøvede jeg her til aften at afmontere shunt termostaten, og erstatte den af et spændebånd der klemmer på ventilen istedet. Vupti - nu er der mere ensartet flow
Når jeg ser på grafen er det også som om det er når retur temp dykker - så stiger flow. Lidt som om shunt termostaten åbner on/off istedet for langsom reaktion.
Hvad siger i andre til den påstand?
Det er denne shunt jeg har:
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3674/s/scotte-installationspakke-komplet-16kw/category/10/Den er monteret i dykrør på retur ved kedel og jeg har også forsøgt at flytte den ud på returrøret istedet.
Kan det passe den skal lave sådan en drift eller er den defekt?
Jeg afmonterede termostaten kl. 20 ! tjek billederne..