Forfatter Emne: Problem med flow / kedelshunt  (Læst 6082 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Holm

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Problem med flow / kedelshunt
« Dato: Dec 19, 2012, 21:19 »
Halløj  :)

Jeg har bøvlet med flow der pendler op og ned konstant, siden fyret kom i drift for et par mdr siden.

Det hjalp lidt da jeg fik stillet pumpen på fast hastighed istedet for auto, men det er der stadig.

Jeg er gået igang med at prøve at forstå PID reguleringen - og så småt begyndt at justere, men det er som om det svingende flow ødelægger det hele lidt.

Jeg gik i gang med at lukke ned for de forskellige kredse systematisk, men ingen af dem gjorde en forskel?

Så prøvede jeg her til aften at afmontere shunt termostaten, og erstatte den af et spændebånd der klemmer på ventilen istedet. Vupti - nu er der mere ensartet flow  ??? Når jeg ser på grafen er det også som om det er når retur temp dykker - så stiger flow. Lidt som om shunt termostaten åbner on/off istedet for langsom reaktion.

Hvad siger i andre til den påstand?

Det er denne shunt jeg har: http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3674/s/scotte-installationspakke-komplet-16kw/category/10/

Den er monteret i dykrør på retur ved kedel og jeg har også forsøgt at flytte den ud på returrøret istedet.

Kan det passe den skal lave sådan en drift eller er den defekt?

Jeg afmonterede termostaten kl. 20 ! tjek billederne..
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Problem med flow / kedelshunt
« Svar #1 Dato: Dec 19, 2012, 21:24 »
Hej Holm,

Jeps, det ser ud til at du har fundet kilden til fejl  ;)

Jeg er ret sikker på at DanskVvsCenter vil hjælpe dig med at bytte føleren, meget tyder på at det er den der driller.

Hilsen
Michael

Halløj  :)

Jeg har bøvlet med flow der pendler op og ned konstant, siden fyret kom i drift for et par mdr siden.

Det hjalp lidt da jeg fik stillet pumpen på fast hastighed istedet for auto, men det er der stadig.

Jeg er gået igang med at prøve at forstå PID reguleringen - og så småt begyndt at justere, men det er som om det svingende flow ødelægger det hele lidt.

Jeg gik i gang med at lukke ned for de forskellige kredse systematisk, men ingen af dem gjorde en forskel?

Så prøvede jeg her til aften at afmontere shunt termostaten, og erstatte den af et spændebånd der klemmer på ventilen istedet. Vupti - nu er der mere ensartet flow  ??? Når jeg ser på grafen er det også som om det er når retur temp dykker - så stiger flow. Lidt som om shunt termostaten åbner on/off istedet for langsom reaktion.

Hvad siger i andre til den påstand?

Det er denne shunt jeg har: http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3674/s/scotte-installationspakke-komplet-16kw/category/10/

Den er monteret i dykrør på retur ved kedel og jeg har også forsøgt at flytte den ud på returrøret istedet.

Kan det passe den skal lave sådan en drift eller er den defekt?

Jeg afmonterede termostaten kl. 20 ! tjek billederne..
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Holm

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Problem med flow / kedelshunt
« Svar #2 Dato: Dec 19, 2012, 21:38 »
Hej Michael

Tak for svar  ;)

Så du mener ikke den skal regulere som den gør her kan jeg forstå  ;)

Jeg kontakter Søren - så ser vi hvad der sker.

Nu jeg har dig - hvad syntes du om den sidste graf? P: 2  I: 0.05

Syntes det er svært at få driften jævnet helt ud.
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html

Offline Hugo

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +7/-3
  • Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: Problem med flow / kedelshunt
« Svar #3 Dato: Dec 20, 2012, 00:56 »
Hej
 
Det er meget tydeligt at du har rørt ved "stedet".............er selv ved at indstille pi(d) og synes at føler til retur driller lidt og kan se den er magen til den du har....har åbnet helt og lukket helt for at afprøve returventilen den virker, men den får ik mange chancer her så må der en ny til for det betyder meget hvis man vil spare på træpillerne.



anlæg woody 10 på opop kedel, p=2     I = 0,15

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Problem med flow / kedelshunt
« Svar #4 Dato: Dec 20, 2012, 05:29 »
Hej Holm,

Din regulering er meget fin  ;)
...selv om du har store sving i flowet, og dermed "store vanskeligheder" for reguleringen, er det fint, så du er en ørn til PI-regulering  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

Tak for svar  ;)

Så du mener ikke den skal regulere som den gør her kan jeg forstå  ;)

Jeg kontakter Søren - så ser vi hvad der sker.

Nu jeg har dig - hvad syntes du om den sidste graf? P: 2  I: 0.05

Syntes det er svært at få driften jævnet helt ud.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Holm

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Problem med flow / kedelshunt
« Svar #5 Dato: Dec 20, 2012, 21:37 »
Jeg takker Michael  ;)

Jeg har også læst din guide igennem nok 10 gange  ;D ;D

Skrev en mail til Søren, og han sender en ny termostat i morgen - så håber jeg det spiller derefter.

Mvh Holm


Hej Holm,

Din regulering er meget fin  ;)
...selv om du har store sving i flowet, og dermed "store vanskeligheder" for reguleringen, er det fint, så du er en ørn til PI-regulering  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

Tak for svar  ;)

Så du mener ikke den skal regulere som den gør her kan jeg forstå  ;)

Jeg kontakter Søren - så ser vi hvad der sker.

Nu jeg har dig - hvad syntes du om den sidste graf? P: 2  I: 0.05

Syntes det er svært at få driften jævnet helt ud.
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html