Forfatter Emne: Køre med VVB prioritering uden L5 eller L6  (Læst 11192 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Køre med VVB prioritering uden L5 eller L6
« Svar #15 Dato: Dec 21, 2012, 18:38 »
Hej Benny,

Ok, jeg forstår at du ikke kan vælge VVB-drift alene, altså uden L5 eller L6.
...jeg forstår bare ikke hvorfor du ikke kan.

Hvis man læser i manualen under 01.TEMPERATUR, står der netop at man kan bruge VVB TEMPERATUR alene eller sammen med L5 eller L6.
Det er godt nok manual til v6.75, men det må da være en fejl hvis det ikke også fungerer sådan i v6.77.

Hilsen
Michael

Hej Benny,

Øh, ikke forstået ??
...hvorfor kan du ikke vælge VVB setpunkt og VVB diff. under ?
Det kan man da iflg. manualen  ???

Nu har jeg selv en v10'er, og der kan man, ligesom man kan i min "gamle" v6.65.

Hilsen
Michael

Hej Michael

Jeg tror det er ved at hjælpe med forståelsen god klaring

Men "ja der kommer jo altid et men" jeg kan ikke vælge vvb setpunkt eller vvb diff-under
når jeg defineret udgang L5 eller L6 til noget andet.

Det ville da være smart hvis man kunne idet jeg ike har brug for 2/3 vejs ventil

mvh Benny    (½mylund)

GOD JUL
[/size]

Hej Michael

jeg kan ikke vælge vvb i menu temperatur når L5 og L6 bliver brugt til noget andet (Har lige prøvet at deaktiver kompressorrens så kan jeg vælge vvb setpunkt og diff under
Det er det som Lamborg skrev om lidt oppe i de første indlæg

ps fik du læst det med mit gl gulvvarme så lidt varme deri om sommeren så går det nok med en retur termostat  :)
mvh Benny
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: Køre med VVB prioritering uden L5 eller L6
« Svar #16 Dato: Dec 21, 2012, 19:30 »
Hej Michael

Det er helt rigtigt forstået der er nok en fejl i version 6.77  :-\ Claus (Lamborg)
havde vist en speciel version 6.78 der kan man godt

Men det skal jo også først bruges til sommer så der er god tid til at finde en løsning  ;)

Jeg ved ikke om du læste mit indlæg "Mit nye pillefyr"

anyway så er der 1.strengsanlæg i stue etage der er en kuglehane på og den lukkes om sommeren
så er der kun forbrug på gl. gulvvarme og vvb ,så derfor tænkte jeg at en retur termostat var en ok løsning og vvb DRIFT

Jeg fik vist byttet lidt rundt på det prioritering og drift  :-[ Men nu er det faldet "næsten" på plads  ;)

mvh Benny
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Køre med VVB prioritering uden L5 eller L6
« Svar #17 Dato: Dec 21, 2012, 19:48 »
Hej Benny,

Som jeg tidligere skrev er VVB-drift ikke så smart sammen med termostaten.
Problemet er at VVB-drift giver en høj kedeltemperatur for at varme VVB'en hurtigt op, men termostaten vil "sløve" flowet gennem VVB'en i akt med at den opvarmes.

Termostaten er helt fin når fyret kører hele tiden og VVB'en blot fungerer som en alm. varmeaftager, ligesom en radiator.
Derimod er termostaten upraktisk når fyret kun kører til VVB'en.

Tricket er at have en "kortslutning" af termostaten når man vil køre VVB-drift.
Det kan blot være en kuglehane parallelt over termostaten, som så er åben om sommeren, eller en 2- eller 3-vejs ventil som styes af fyrets styring.

Eneste problem uden 2- eller 3-vejs ventil om sommeren er risikoen for selvcirkulation som kan afkøle VVB'en.

Hilsen
Michael


Hej Michael

Det er helt rigtigt forstået der er nok en fejl i version 6.77  :-\ Claus (Lamborg)
havde vist en speciel version 6.78 der kan man godt

Men det skal jo også først bruges til sommer så der er god tid til at finde en løsning  ;)

Jeg ved ikke om du læste mit indlæg "Mit nye pillefyr"

anyway så er der 1.strengsanlæg i stue etage der er en kuglehane på og den lukkes om sommeren
så er der kun forbrug på gl. gulvvarme og vvb ,så derfor tænkte jeg at en retur termostat var en ok løsning og vvb DRIFT

Jeg fik vist byttet lidt rundt på det prioritering og drift  :-[ Men nu er det faldet "næsten" på plads  ;)

mvh Benny
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: Køre med VVB prioritering uden L5 eller L6
« Svar #18 Dato: Dec 21, 2012, 20:11 »
Hej Michael

Ja det kan jeg godt ser det med termostaten og en paralle hane

Men hvordan varmer man en 160 L metro hurtigt op,med den lille varmeflade den har.
Er det ikke derfor man har lavet sådan at man nedsætte effekten 10-100 % i vvb effekt ?

mvh Benny
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Køre med VVB prioritering uden L5 eller L6
« Svar #19 Dato: Dec 21, 2012, 20:50 »
Hej Benny,

Jeps, det er netop derfor  :D
...men en 160 l Metro har nu en fornuftig varmelade, 0,75 m2.

Tænker selv på at udskifte min utætte 100 l kappe VVB med en 110 eller 160 l Metro, så nu kan du jo give mig et råd  ;)

Er en 160 l det rigtige valg til 3 personer eller vil du anbefale 160 l ?

Hilsen
Michael


Hej Michael

Ja det kan jeg godt ser det med termostaten og en paralle hane

Men hvordan varmer man en 160 L metro hurtigt op,med den lille varmeflade den har.
Er det ikke derfor man har lavet sådan at man nedsætte effekten 10-100 % i vvb effekt ?

mvh Benny
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ½mylund

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 563
  • Respekt optjent: +17/-6
  • Vil dit fyr ikke spille lad Hald det indstille
Sv: Køre med VVB prioritering uden L5 eller L6
« Svar #20 Dato: Dec 21, 2012, 21:32 »
Hej Michael

Vi havde en 110 Liter før da børnene var små (bade i lille badekar)og så kunne der godt være koldt vand til far når vi skulle i byen
derfor blev den skiftet til 160 Liter combi så er der altid varmt vand.

Og den skal sikkert være endnu større når de bliver teenager  ??? De er 5 og 8 år

Men 160 liter er fint,har monteret en temperaturføler i den tomme følerlomme oppe i beholderen

vi er 2 voksne og 2 børn

mvh Benny
½mylund
NBE Scotte 10 kw Blackstar BS 1016 ver. 6,85
Metalbestos Multi 50 130mm stålskorsten kompressorrens ,stokerkontrol ver. 3,50
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
Nilan comfort Top 300 ventilation
Års forbrug 5250 kg german pellets 6mm
½ godt isoleret hus

online data http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Køre med VVB prioritering uden L5 eller L6
« Svar #21 Dato: Dec 22, 2012, 09:59 »
Hej Benny,

Tak for info  ;)

En klog mand (Levi  :)) har fortalt mig at jeg ligger lige på vippen mellem en 110 l og en 160 l, så jeg samler info til en beslutning.
Derfor er din info bare super  :)

Go' jul
Michael


Hej Michael

Vi havde en 110 Liter før da børnene var små (bade i lille badekar)og så kunne der godt være koldt vand til far når vi skulle i byen
derfor blev den skiftet til 160 Liter combi så er der altid varmt vand.

Og den skal sikkert være endnu større når de bliver teenager  ??? De er 5 og 8 år

Men 160 liter er fint,har monteret en temperaturføler i den tomme følerlomme oppe i beholderen

vi er 2 voksne og 2 børn

mvh Benny
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html