Hej Mads.
I følge min filosofi så er det ganske fint at kalibrere efter et antal kg i tanken, og når du efter et par gange konstaterer at tallene passer, så er det super fint.
Det svarer jo blot til 1oovis af afvejninger
Jeg har selv gjort sådan, og det rammer inden for 1-2kg når tanken er tom.
Det var den første side af sagen, og da der grundlæggende kun er to, så skal der bare justeres luft.
Du kan ikke spare piller ved at ændre i sneglydelsen, snegl ydelsen er nettop det vi fiksede i afsnit 1, så den ligger fast, og det er klart fornuftigst at blive ved det.
Du kan spare piller ved at optimere luften så der kun tilsættes den nødvendige mængde, er der overskudsluft, så køler det kedlen, og er der for lidt så får du ikke al energien ud af pillerne.
Når forbrændingen er perfekt, så er der kun isolering eller uldsokker tilbage hvis du vil spare på pillerne.
Autoberegningen vil jeg anbefale dig at bruge, det tjener absolut intet at rode med mætninger manuelt, pillefyr drejer sig kun om
en ting: piller og luft i rette forhold, autoberegneren klarer pillerne, og du klarer luften.
Men vi kan se mere når Stokerkontrol er kommet igang. Hvis du har klippet et stik af i den ene ende, så må du måle at rx-tx-gnd sidder rigtigt, der kan være lidt rod med farverne på ledningerne i forhold til medsendte papir.
Du kan blive nød til at tage strømmen fra styringen og så genstarte PC'en så burde Stokerkontrol finde com porten når den skanner. Ellers kan du finde com. porten i Windows system indstillinger og så indtaste den rette i Stokerkontrol