Forfatter Emne: Spørsmål af nybegynder  (Læst 6021 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline tummes

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Nybegynder
Spørsmål af nybegynder
« Dato: Sep 14, 2012, 08:52 »
Hej

Jeg fik i går monteret et pillefyr og har i den forbindelse nogle spørgsmål.

Det er et scotte fyr, hvis jeg vil have den tilsluttet til Stokerkontol - er det eneste jeg skal købe så sådan en pakke her? http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=buynow&lang=dk

Er det muligt at tilslutte det trådløst, altså så jeg ikke behøver trække kabel fra kælderen op i stuen?

Pft.

/Thomas
« Senest Redigeret: Sep 16, 2012, 20:49 af tummes »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Spørgsmål til Stokerkontol
« Svar #1 Dato: Sep 14, 2012, 10:12 »
Du skal sikkert have pakken til 449 og en  til usb http://www.scotte.dk/product.asp?product=367
hvis ikke du bruger en gammel pc med det store stik.
Til trådløs kan du sikkert bruge http://www.scotte.dk/product.asp?product=856
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: Spørgsmål til Stokerkontol
« Svar #2 Dato: Sep 14, 2012, 10:25 »
den viste rs232-usb converter, kunne jeg ikke få til at virke ud over 2 dage. den lagde sig som com9 og kunne ikke findes af stokerkontrol. jeg prøvede flere andre som bl.a. lagde sig som com4.
så fandt jeg en fra sandberg.it, item 133-08b der lagde sig som com4 og spillede med det samme, og har nu virket i 2 mdr. uden nedbrud.
jeg har måske ikke forstand på det, men nu virker det helt perfect.
den kostede vist lidt mere, jeg tror det var ca. en halvtredser.

mvh allan


« Senest Redigeret: Sep 14, 2012, 10:35 af allamadsen »
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Spørgsmål til Stokerkontol
« Svar #3 Dato: Sep 14, 2012, 10:42 »
den viste rs232-usb converter, kunne jeg ikke få til at virke ud over 2 dage. den lagde sig som com9 og kunne ikke findes af stokerkontrol. jeg prøvede flere andre som bl.a. lagde sig som com4.
så fandt jeg en fra sandberg.it, item 133-08b der lagde sig som com4 og spillede med det samme, og har nu virket i 2 mdr. uden nedbrud.
jeg har måske ikke forstand på det, men nu virker det helt perfect.
den kostede vist lidt mere, jeg tror det var ca. en halvtredser.

mvh allan

Har du kigget efter hjælp på denne side http://stokersoft.com/blog/
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: Spørgsmål til Stokerkontol
« Svar #4 Dato: Sep 14, 2012, 11:02 »
hej michael

jeg formoder du mener punktet  "StokerKontrol kan ikke finde porten – hvad nu?"

ja det har læst igennem nogle gange med nedslående resultat, jeg årøvede også et par ondre convetere som jeg ellers bruger til programmering af mine amatørradioer, med nedslående resultat, ud over max 2 dage.
indtil jeg fandt den nye converter, så gik det som en leg.
jeg er ikke helt klar over hvad der skete, men det fungerer nu.
men ellers tak for henvisningen.
mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Spørgsmål til Stokerkontol
« Svar #5 Dato: Sep 14, 2012, 12:41 »
hej michael

jeg formoder du mener punktet  "StokerKontrol kan ikke finde porten – hvad nu?"

ja det har læst igennem nogle gange med nedslående resultat, jeg årøvede også et par ondre convetere som jeg ellers bruger til programmering af mine amatørradioer, med nedslående resultat, ud over max 2 dage.
indtil jeg fandt den nye converter, så gik det som en leg.
jeg er ikke helt klar over hvad der skete, men det fungerer nu.
men ellers tak for henvisningen.
mvh allan

Endnu en OZ´er  ;)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: Spørgsmål til Stokerkontol
« Svar #6 Dato: Sep 14, 2012, 15:33 »
jep
siden 1983  ;)
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline tummes

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Nybegynder
Sv: Spørgsmål til Stokerkontol
« Svar #7 Dato: Sep 16, 2012, 20:39 »
Tak for jeres svar

Har lige et spørgsmål mere. Fyret skal lige nu kun opvarme vand, der er ikke gang i noget gulvvarme eller andet.

Er det nok fyret kører et par gange i døgnet? Hvordan ville I indstille fyret?

Pft.

Thomas

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 292
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Spørgsmål til Stokerkontol
« Svar #8 Dato: Sep 16, 2012, 21:39 »
Tak for jeres svar

Har lige et spørgsmål mere. Fyret skal lige nu kun opvarme vand, der er ikke gang i noget gulvvarme eller andet.

Er det nok fyret kører et par gange i døgnet? Hvordan ville I indstille fyret?

Pft.

Thomas

Ork, ja! Altså til at fyret kører et par gange i døgnet  :D Kører selv med to perioder a' 2,5 timers varighed (1. start kl. 07.00 og 2. start kl. 16.00), og selv om jeg ikke har VVB-prio og kører med "åbent kredsløb" gennem VVB, så bruger vi under4  kg./døgn med 2 voksne og 3 små børn (og der er ingen endnu da der har omtalt lugtgener ;D) Men hvilke perioder du skal have varme må jo være op til Jeres forbrugsmønster.....og i sidste ende er det jo ALTID fruentimmeret (såfremt du er indehaver af et sådant) der afgør om du er ude eller inde  O0

Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Spørsmål af nybegynder
« Svar #9 Dato: Sep 16, 2012, 21:42 »
Tak for jeres svar

Har lige et spørgsmål mere. Fyret skal lige nu kun opvarme vand, der er ikke gang i noget gulvvarme eller andet.

Er det nok fyret kører et par gange i døgnet? Hvordan ville I indstille fyret?

Pft.

Thomas
nu ved jeg ikke hvilke chip version du har og om du køre med Varm Vands prioritering, altså en føler i din VVB tilsuttet til din styring.
Jeg har selv pt. ikke VVP og lader fyret køre via tidsstyring. I min gamle version hed det Vejrkompensering.
Jeg køre varme perioder af 2 timer pt. fra kl. 0500 til 06.59 og 07.00 til 09.00 altså 4 timer morgen og ligeledes 4 timer fra kl. 18 om aftenen.
Vi mangler ikke varm vand.
Det afhænger også meget af husets vand behov og sammensætning. lige pt. er vi kun 2. det vil nok have set anderledes ud hvis vi var flere.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline tummes

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Nybegynder
Sv: Spørsmål af nybegynder
« Svar #10 Dato: Sep 17, 2012, 11:51 »
Tak for svarene, det forsøger jeg i aften - så må vi se hvad konen siger i morgen tidlig :-)

Der er i dag ikke monteret en isokern i min skorsten, er det nødvendigt og er besparelsen stor?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Spørsmål af nybegynder
« Svar #11 Dato: Sep 17, 2012, 17:21 »
Hvis temperaturen i skorstenen ikke er høj nok, kan der komme løbesod.
Det er ikke sikker du har problemet.
Hvis du ikke har problemet, er kerne ikke nødvendig.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Spørsmål af nybegynder
« Svar #12 Dato: Sep 21, 2012, 22:00 »
Tak for svarene, det forsøger jeg i aften - så må vi se hvad konen siger i morgen tidlig :-)

Der er i dag ikke monteret en isokern i min skorsten, er det nødvendigt og er besparelsen stor?
Du skal hold rigtig godt øje med indendørs vægge, specielt hvis din skorsten som min er i midten af huset.
Vi fik sgu løbesod inden der var gået 6 mdr. og det er bare noget lort, for at sige de lige ud.

Men jeg fik os reddet ud af det ved at stålforret det rimlig kvikt med begrænset følge skader.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år