Hej,
Der skrives og prøves meget med PI-regulatoren for at få jævne kurver, men de fleste glemmer det væsentligste - varmeaftrækket
Det er fuldstændigt lige som når vi kører bil, hvis vi vil kunne holde speederen i samme position (effekten) og holde samme hastighed (kedeltemperatur), så kræver det at vejen er jævn og lige uden bakker (varmeaftrækket er konstant)
Så længe man har radiatortermostater, gulvvarmetermostater og varmtvandsbeholdere samtidig med at der er mennesker i huset, vil varmeforbruget svinge.
Desuden vil et varmesystem der ikke er 100% korrekt dimensioneret og indreguleret også give mere eller mindre udsving i varmeaftrækket.
Selvfølgelig kan forkerte PI-parametre også give udsving, men de skal være "helt i skoven" hvis de alene skal kunne være ansvarlige for udsvingene.
Typisk vil det være en kombination, varmeaftrækket er "ustabilt" og PI-reguleringen får udsvingene til at blive større.
I tidligere versioner af styringer fra NBE var de fabriksindstillede PI-parametrne så langr fra det optimale at det ofte gav problemer, men i dag er de faktisk ok i langt de fleste tilfælde
Den korrekte fremgangsmåde til at få et stabilt varmesystem er derfor:
- Sørg for at alle radiatorer er korrekt dimensionerede og indregulerede
- Sørg for at alle gulvvarmekredse er korrekt indregulerede og har korrekt fremløbstemperatur
Herefter kan man evt. fintune på PI-reguleringen på fyret.
Det samme gør sig desværre også ofte gældende for indstilling af cirkulationspumper, hvor man ofte ser fast hastighed eller fast tryk valgt på en moderne "sparepumpe" med en fantastisk automatisk regulering.
Virksomheder som Grundfos og Smedegaard laver "super sparepumper" med smarte automatiske reguleringer, som blot kræver et ordentligt dimensioneret og indreguleret varmesystem for at fungere i praksis.
Morale:
Start i "den rigtige ende" når du vil have dit varmesystem til at fungere
Hilsen
Michael