Det er en meget høj I og det ser også ud som om dit fyr er meget langt tid om at finde tilbage på ret kurs efter en ændring i aftaget.
Det kører eller som sådan meget pænt men skyder noget over Under pga. af den meget høje I, i forhold til P. De fleste andre ligger (inkl. mig selv) ligger i størrelsesorden 1/10
Jeg har pt. PI på 1,8 - 0,25 så en ca. 1/7
Hej. Jeg har med glæde læst denne tråd efter jeg er kommet ind fra en finjustering af fyret. Jeg valgte at gå over til rmp istedet for % regulering af blæser. Endte på lav=1000 rmp, middel 1500 rmp, og fuld last 2000 rmp. Mener selv at det var lettere at styrer rmp end %. Minimum har jeg til 1.4 kw. Med disse indstillinger kom jeg i nærheden af overskuds ilt på lav 16/18% middel 12/16% og max 8/12%, målt med iltsonde over simirens. Nu er jeg så spændt på om det kommer til at virke. Som en side bemærkning har jeg P=3 og I=0,8. Skønt med at læse hvad der "nørdes" med. Min VVB måler viser i øjeblikket temp. i fyrrum.