Forfatter Emne: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus  (Læst 6134 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Dato: Dec 08, 2012, 02:21 »
Sidder på nattevagt i København.
kl 01:10 ringer konen .
Der er ingen varme på . Fyret er gået ud. Den siger optændingsfejl!!!
Hvad helvede jeg har skiftet tænder for 2 mdr siden !!!
Fyrrum pc har nedbrud så ingen sms alarm og ikke se noget fra remote
Nå ned til fyret med hende.
"Hvad har du gjort." Skudt kompressor af og tændt op igen.
Kik ned i brænder..  hurraaa der er ild..
Nå ok det var bare et hik..
Efter lidt snak,siger hun øhhh jeg synes ikke den tager piller ind !!!!!!! . Øhhhh.
Er der ild... Ja men nu siger den optænding 2 !!! Verdamt...
Kik hvad der står i billede med kedel . Står der nogen lux.....Nej der står nul....
OK kone hør nu godt efter.. Der ligger en ekstra fotocelle over på bordet og en lille grøn skruetrækker . "fundet" . Tryk på stop og vent på komp rens. "ok" . Sluk for automatsikringer, af med rør - motorstik og brænderkappe. "ok" . Fotocellen sidder i siden pil den ud. "ok" . De to ledninger der går over i motorprint skru dem ud men kik efter hvor de sidder " ok". Skru de to ledninger i til den nye. " forh..... og en masse bande ord de kan ikke gå derop i -bløde ledninger -udvige klemskruer med en stump 1,5 # Bøvl men ok nu " saml igen ... "ok" tænd for strøm og tænd op. "ok " vent vent vent vent . Hvor lang tid er der gået og er den ikke tændt . " Der er 3 min tilbage og ingen røg " Satans... "nu siger den optænding 2 " røv den plejer at tænde lynhurtigt ,kik om den ryger . "Nu er der ild" ok måler den lux nu . " Ja der står 99 lux " phyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Kl 02:50 og det kører...
Ok tag højre hånd og læg den på venstre skulder og klap så du får et blåt mærke...:-) skide godt gået ... Nu har du den lille kædestrammer eksamen ... Du er ingen kylling :-)
Så lyder det tørt fra den nu ny udnævnte fyrmesterassistent :
 " Man kan da ikke tillade sig at være pivet når alternativet er at fryse til du kommer hjem mandag "
Jeg er sgu imponeret . Godt nok er hun sej og kan lave mad i 10 timer til 120 mennesker men ikke noget med " det kan jeg ikke finde ud af " eller "det tør jeg ikke " eller "hvad vej skal en skruetrækker vende " Næ krum ryg og så derud af.... :-)
Dejlig tøs
MVH
Claus
« Senest Redigeret: Dec 08, 2012, 02:27 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2012, 06:58 »
Go`kone du har  :)
Og godt at du havde reservedele på lager  ^-^
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline bimmerly

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
  • fra tp2000 til NBE
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2012, 08:17 »
Lyder godt, dygtig kone du har. ;)
lyder til at man skal have fotocelle liggende på lager, for en sikkerheds skyld.
syntes der er en del der har bøvlet med den på det sidste her inde. ::)
Julehilsen Svend
16kw.NBE med Black Star keddel m.semi rens.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2012, 09:14 »
Lysføler, kondensatorer, eltænder og sikring til styring er fornuftigt at have på lager, det er billigt og nemt at skifte.
Lyder godt, dygtig kone du har. ;)
lyder til at man skal have fotocelle liggende på lager, for en sikkerheds skyld.
syntes der er en del der har bøvlet med den på det sidste her inde. ::)
Julehilsen Svend

Natlig telefon hotline  ;) hva' koster det ;D ;D ;D
Jeg har nu heller ingen bøvl med at !jarve! fruen til fyret, når jeg er på job, hvis hun siger nej er det jo hende der fryser ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Kurt_J

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 114
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Kurt's Pille Fyr Online kl 15-00
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2012, 10:37 »
Håber du har en buket blomster med hjem dog...
Scotte 10kW , v6.34 , ilt styring samt Stokerkontrol til Linux hosted på egen server
http://kurtspillefyr.dyndns-free.com/web/ Online fra Kl 16-00

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2012, 11:51 »
Lysføler, kondensatorer, eltænder og sikring til styring er fornuftigt at have på lager, det er billigt og nemt at skifte.
Lyder godt, dygtig kone du har. ;)
lyder til at man skal have fotocelle liggende på lager, for en sikkerheds skyld.
syntes der er en del der har bøvlet med den på det sidste her inde. ::)
Julehilsen Svend

Natlig telefon hotline  ;) hva' koster det ;D ;D ;D
Jeg har nu heller ingen bøvl med at !jarve! fruen til fyret, når jeg er på job, hvis hun siger nej er det jo hende der fryser ;)
Hej
Jo jo men sikkert dig der komme til at skifte de frostsprængte rør.  ;)
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #6 Dato: Dec 08, 2012, 11:52 »
Stærk pige...
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #7 Dato: Dec 08, 2012, 21:07 »
Snakkede lige med hende og hun havde lige smidt et par sække i siloen.
Da hun fik den startet inat var anlægs temp nede på 24 gr.
Da jeg tog af sted torsdag fyldte jeg silo med 288 kg så det har kostet at fyre huset op igen når den næsten har ædt dem på to dage :-)
Skulle hilse fra hende og sige tak for roserne.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2012, 10:16 »
Lysføler, kondensatorer, eltænder og sikring til styring er fornuftigt at have på lager, det er billigt og nemt at skifte.

uha, nu gør du mig nervøs.
Det eneste jeg ikke har på lager, er kondensator.
Det kører bare i mit hovedet at den står af her om lidt, selv om der har ikke været noget i vejen hidtil.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #9 Dato: Dec 09, 2012, 17:14 »
Lysføler, kondensatorer, eltænder og sikring til styring er fornuftigt at have på lager, det er billigt og nemt at skifte.

uha, nu gør du mig nervøs.
Det eneste jeg ikke har på lager, er kondensator.
Det kører bare i mit hovedet at den står af her om lidt, selv om der har ikke været noget i vejen hidtil.

Det kaldes tvangstanker, det kan behandles  ;D
Biomax 16 fyrbøder

Offline Chipmik

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #10 Dato: Dec 17, 2012, 08:36 »
Død lysføler:

Remote desktop....Opstart..Hold øje med røggas-temperatur...Når den begynder at stige, sæt fotosensor-grænse til "0"...Hold øje med om røggas-temperatur fortsætter med at stige, gør den ikke var du lidt for hurtig & sæt foto-grænse til eks. "20" & begynd forfra indtil du har liv i dyret..Herefter er der blot at klappe dig selv...Tillykke..Du har lige sparet konen for 1½ times natarbejde der kan gemmes til en aften du også er hjemme  O0....Hun skal nok ikke se dette indlæg  8)

Offline Randimol

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 132
  • Respekt optjent: +5/-1
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #11 Dato: Dec 17, 2012, 08:50 »
Kanon kvinde du har der lamborg  ;) Hvem siger at vi kvinder ikke kan selv  ;D
Glædelig jul til jer alle  :)
Randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #12 Dato: Dec 17, 2012, 09:19 »
Lysføler, kondensatorer, eltænder og sikring til styring er fornuftigt at have på lager, det er billigt og nemt at skifte.
Lyder godt, dygtig kone du har. ;)
lyder til at man skal have fotocelle liggende på lager, for en sikkerheds skyld.
syntes der er en del der har bøvlet med den på det sidste her inde. ::)
Julehilsen Svend

Natlig telefon hotline  ;) hva' koster det ;D ;D ;D
Jeg har nu heller ingen bøvl med at !jarve! fruen til fyret, når jeg er på job, hvis hun siger nej er det jo hende der fryser ;)
Hej
Jo jo men sikkert dig der komme til at skifte de frostsprængte rør.  ;)
Rørene i vores kæmpe bygning ligger alle inde i varmen, så det ville skulle fryse 20 grader i en uge inden at det skulle komme så vidt. ^-^
Hvis det så alligevel skete, så skulle jeg alligevel ikke skifte rørene. Men "glæden" ved at betale smedens regning, er min :'(
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #13 Dato: Dec 17, 2012, 09:20 »
Død lysføler:

Remote desktop....Opstart..Hold øje med røggas-temperatur...Når den begynder at stige, sæt fotosensor-grænse til "0"...Hold øje med om røggas-temperatur fortsætter med at stige, gør den ikke var du lidt for hurtig & sæt foto-grænse til eks. "20" & begynd forfra indtil du har liv i dyret..Herefter er der blot at klappe dig selv...Tillykke..Du har lige sparet konen for 1½ times natarbejde der kan gemmes til en aften du også er hjemme  O0....Hun skal nok ikke se dette indlæg  8)
Og så med 200km til fyret  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Ny fyrmesterassistent på Lamborghus
« Svar #14 Dato: Dec 17, 2012, 12:39 »
Tak tak Randi og glædelig jul til dig også . Næ hun er ingen kylling. Jeg har sagt til hende at nu hvor jeg har taget lærling ind så må jeg havde del i de der 70000 i uddannelsesstøtte af staten :-)
Chipmik .. Øhhhh der er 285km til grindsted fra hvor jeg arbejder og der er ikke nogen "remote desktop" på min 6.78 styring . Menu alarm løsføler er fjernet fra 6.70 den går automatisk i alarm efter 5 min under 3 lux (for længe ja men det er det man har valgt) og du kan ikke sætte fotocelle til nul i stokercloud som så for øvrigt havde nedbrud på det tidspunkt.
Desuden er det ikke uden fare at man kører udenom lysføler . Hvis dit fyr går ud så stopper den ikke og forsætter ufortrødent med at kører piller ind.
Så skulle der varme til så var det eneste løsning.. :-).. Men som skrevet så piver hun ikke over den slags små uheld..
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html