Forfatter Emne: Erfaring med Black Star kedel  (Læst 28372 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Erfaring med Black Star kedel
« Dato: Dec 05, 2010, 14:52 »
Hej Forum,

Så har min Black Star S kørt i 5 uger med min Woody 10 kW brænder og v6.50 software.
Der har absolut ikke været problemer med at opvarme huset og lave varmt vand til beboerene, selv om det til tider medfører indtil flere teenagere  :D :D

Kedlen er en udskiftning fra en Opop 418, og udover at Black Star er bedre isoleret, virker det som om den sænker røggastemperaturen 5-10 grader mere ved lavlast end Opop'en.
Ved højlast (6-7 kW) ser jeg ikke nogen forandring i røggastemperaturen.

Nu, efter 5 uger, har jeg renset kedlen for første gang (askeskuffen er blevet tømt et par gange), og det er både lettere og hurtigere end Opop'en (selv om den absolut ikke tager lang tid) pga.  at der er ét røgslag mindre.

Det har ikke været noget problem at vente 5 uger med rensning, for ligesom den gamle Opop, kan den køre rigtig længe uden at blive renset.
Efter et par dage er der kommet et lille askelag på kedelfladerne, men det tiltager herefter kun meget langsomt.

Hilsen
Michael

PS. nu skal der så skabes sne - hyggeligt med en hjørnegrund  :D :D
« Senest Redigeret: Dec 07, 2010, 21:10 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #1 Dato: Dec 05, 2010, 14:58 »
Ja det er en lækker kedel :)

Du må have gulvvarme i dine fortov ;)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #2 Dato: Dec 05, 2010, 14:59 »
Hej Martin,

Er du tosset ?  :D

Med den kommuneskat jeg betaler, burde forfovet blive ryddet og opvarmet af kommunen  ;D ;D

Hilsen
Michael

Ja det er en lækker kedel :)

Du må have gulvvarme i dine fortov ;)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #3 Dato: Dec 05, 2010, 15:11 »
Hvad kører du med af Ilt procenter?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #4 Dato: Dec 05, 2010, 15:38 »
Hej Martin,

Faktisk så har jeg ikke kørt med ilt-sensoren monteret før i dag, og jeg har aldrig fået ilt styringen til at fungere optimalt.
Siden jeg monterede den nye kedel, har ilt-sensoren siddet i fri luft, og her har den målt ilt-niveau 20 og 23%, så det har ikke været helt stabilt.

Nu har jeg imidlertid monteret ilt-sensoren helt efter foreskrifterne, og vil prøve at få det til at fungere.

Hilsen
Michael

Hvad kører du med af Ilt procenter?
« Senest Redigeret: Dec 05, 2010, 15:39 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #5 Dato: Dec 05, 2010, 15:41 »
Hvis 6.5 virkelig kan korrigere på både blæs og snegl, så kan det godt lade sig gøre. Med min 6.24 er det nødvendig at have stokerkontrol til at tage sig af snegldelen, så kan det tilgengæld godt lade sig gøre.
Hvis din kedel ikke suger falsk luft, så ser det da ud til du kører med en noget mager blanding.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #6 Dato: Dec 05, 2010, 15:58 »
Hej Martin,

Rolig nu, der er lang vej til du kan stole på det du ser på web-siden  :D
Min kedel er tæt, men som jeg skrev tidligere så svinger ilt-signalet altså med ca 3%-point når sensoren sidder i fri luft.

Hvordan får du stokerkontrol til at tage sig af snegldelen ?

Hilsen
Michael

Hvis 6.5 virkelig kan korrigere på både blæs og snegl, så kan det godt lade sig gøre. Med min 6.24 er det nødvendig at have stokerkontrol til at tage sig af snegldelen, så kan det tilgengæld godt lade sig gøre.
Hvis din kedel ikke suger falsk luft, så ser det da ud til du kører med en noget mager blanding.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #7 Dato: Dec 05, 2010, 16:03 »
Min kedel er tæt, men som jeg skrev tidligere så svinger ilt-signalet altså med ca 3%-point når sensoren sidder i fri luft.

Hvordan får du stokerkontrol til at tage sig af snegldelen ?
Ah hvad gør den? Min svinger ikke en skid i fri luft... den står rimelig stabilt omkring 20,9... svinger vel en 0,1 hver vej, så det er ikke galt. Husk den skal have tid til at varme op, før den måler korrekt.

Under ilt delen, nede i bunden er der noget der hedder Ilt forstærkning. Den korrigerer på sneglen. Min snegl doserer f.eks. 1045 g hver 6 minut, men hvor det er totalt vindstille i dag er der så godt som ingen træk i min skorsten, og så passer de 10 Pa den er indstillet til ikke mere. Ergo har stokerkontrol skruet den op på 1260 g, for at få den til at dosere mindre. Den kan se hvor meget den afviger fra setpunkt, og den tilpasser sig så løbende stille og roligt.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #8 Dato: Dec 05, 2010, 16:34 »
Hej Martin,

Jeg er helt med på hvordan ilt-sonden fungerer  ;)
Gennem mit job har jeg beskæftiget mig med lambda sonder i de sidste 10-12 år. Jeg laver styringer der bl.a. er baseret på målinger fra lambda-sonder, så jeg skulle mene at jeg er rimeligt på hjemmebane  ;)

Ilt-sonden har siddet i det fri, hængende over et søm i væggen, siden kedlen blev skiftet 30/10, og den er konstant opvarmet.
Jeg har prøvet med an anden lambda-sonde og et andet styringsprint, med samme resultat.

Og så lige til det med "ilt-forstærkning", der må jeg altså skuffe dig  :D
Det er ikke stokerkontrol der regulerer noget her, det er en funktion i styringen til brænderen.
Alt hvad stokerkontrol gør er at læse værdier i styringen og skrive ændringer som du indgiver til styringen.
Eneste afvigelse fra dette er at stokerkontrol kan "lege" tænd/sluk ur og natsænkning.

Hilsen
Michael

Min kedel er tæt, men som jeg skrev tidligere så svinger ilt-signalet altså med ca 3%-point når sensoren sidder i fri luft.

Hvordan får du stokerkontrol til at tage sig af snegldelen ?
Ah hvad gør den? Min svinger ikke en skid i fri luft... den står rimelig stabilt omkring 20,9... svinger vel en 0,1 hver vej, så det er ikke galt. Husk den skal have tid til at varme op, før den måler korrekt.

Under ilt delen, nede i bunden er der noget der hedder Ilt forstærkning. Den korrigerer på sneglen. Min snegl doserer f.eks. 1045 g hver 6 minut, men hvor det er totalt vindstille i dag er der så godt som ingen træk i min skorsten, og så passer de 10 Pa den er indstillet til ikke mere. Ergo har stokerkontrol skruet den op på 1260 g, for at få den til at dosere mindre. Den kan se hvor meget den afviger fra setpunkt, og den tilpasser sig så løbende stille og roligt.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #9 Dato: Dec 05, 2010, 16:41 »
Du skulle nu alligevel have et slag på tasken, selvom du normalvis ved alt ;)

Jeg er i øvrigt ikke skuffet, snarre lettet. Jeg troede faktisk det var stokerkontrol der gjorde det... hvilket er godt, for så virker det også selvom min server er nede. Hvad med loggning af pille forbrug, kan styringen også gemme en periode af data?

Jeg vil helst holde alt i styringen for driftsikkerhed. Men, det har måske noget med min profession at gøre hihi :)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #10 Dato: Dec 05, 2010, 16:46 »
Hej Martin,

Styringen logger ikke noget, det er der simpelthen ikke memory til.
Det eneste der kan minde om logging er at antal opstarter og varighed på el-tænderen gemmes, ligesom magasinindhold justeres udfra snegl-tid og -ydelse.

Hilsen
Michael

Du skulle nu alligevel have et slag på tasken, selvom du normalvis ved alt ;)

Jeg er i øvrigt ikke skuffet, snarre lettet. Jeg troede faktisk det var stokerkontrol der gjorde det... hvilket er godt, for så virker det også selvom min server er nede. Hvad med loggning af pille forbrug, kan styringen også gemme en periode af data?

Jeg vil helst holde alt i styringen for driftsikkerhed. Men, det har måske noget med min profession at gøre hihi :)

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #11 Dato: Dec 05, 2010, 16:55 »
Det er går nok. Min server kører alligevel altid :P
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #12 Dato: Dec 05, 2010, 16:58 »
Hej Martin,

Ja, og skulle uheldet være ude, ja så klarer styringen sig udemærket uden stokerkontrol  ;)

Jeg har kun stokerkontrol til når jeg laver forsøg/ændringer.
Det er et rigtig godt værktøj, men fyret kører altså lige så godt uden  :D

Hilsen
Michael

Det er går nok. Min server kører alligevel altid :P
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #13 Dato: Dec 05, 2010, 17:02 »
Ja, jeg vil bare være træt af at miste forbrugshistorik'en, men det går nok.

Det er nu rart nok at have kontrol over skidtet via mobiltelefon osv... men du har da ret, det er pisse unødvendigt.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline tvivleren

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 96
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Erfaring med Black Star kedel
« Svar #14 Dato: Dec 05, 2010, 19:08 »
hvad har mhes sat blæs til i vers. 6.50
woody med 6,50