Forfatter Emne: Hjælp os..... Woody pillefyr.  (Læst 28458 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #15 Dato: Jan 20, 2012, 19:13 »
Tak for råd.

Det ser ud til at det køre bedre og bedre. Men.... Vores skakttemp. er kun 26 grader er det ikke helt galt ??

Det er ikke galt, det er flot  ^-^
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JetteK

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #16 Dato: Jan 20, 2012, 19:19 »
Føler mig snart rigtig dum....

Når man ser andres skakttemp. så ligger den på 40-45gr. .... Hvad er skakttemp. egentlig ? Er lidt svært at sidde her og skrive spørgsmål om noget man ikke forstår.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #17 Dato: Jan 20, 2012, 19:34 »
Føler mig snart rigtig dum....

Når man ser andres skakttemp. så ligger den på 40-45gr. .... Hvad er skakttemp. egentlig ? Er lidt svært at sidde her og skrive spørgsmål om noget man ikke forstår.

Under den røde skærm på brænderen er der en temperatur føler .
Når fyr eller brænder ikke kan komme af med varmen bliver den varm.
Er alt renset og ok, så får du en fin temperatur som din.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline tvivleren

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 96
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #18 Dato: Jan 21, 2012, 07:28 »
hvad skal temperaturen være på fyret altså ,hvor varm skal det være

jeres p i d er helt vild, det er en del af årsag til at det ikke kører godt, de skal ned på p-7 i-0,02 og så hold fingerne væk i 12 timer fra fyret ;D

fyret skal arbejde som om du kører i kø på vejen, altså stille og rolig fordi vi skal nok nå det, altså ikke race afsted og bremse lige bag de andre
jeg tror hvis i kører bil som jeres fyr i indstillet ville i køre på værksted for at få bilen efterset for fejl

skulle fyret ikke nå temp om dagen når der bliver brugt varme er det vel ikke noget problem bare i ikke fryser
jeg skal nok kommenter yderligere i morgen sidst på dagen, vi kører på week end over middag i dag, hvor er du fra jette
« Senest Redigeret: Jan 21, 2012, 07:41 af tvivleren »
woody med 6,50

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #19 Dato: Jan 21, 2012, 10:15 »
Skakt temperaturen er afhængig af omgivelsestemperaturen, og luftflowet gennem brænderen.

Hvis der er for meget luft til forbrændingen så vil brænderen være kold, det sikrer bl.a at piller ikke ophober sig på herden, men desværre køler det kedlen.

Det er med at finde den gyldne middelvej, men fyret burde kunne indstilles optimalt ved at følge MHES's vejledning.

Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline tvivleren

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 96
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #20 Dato: Feb 01, 2012, 06:20 »
hej jette
er der kommet styr på fyret, er manden kommet ind til dig :)
woody med 6,50

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #21 Dato: Feb 01, 2012, 16:23 »
Skakttemperaturen burde egentlig hedde motorprinttemperatur, da føleren ikke sidder på faldskakten, men på printet.

På mit hjemmestrikkede fyr, har jeg sat føleren til skakttemperaturen på skakten. Ret logisk eller hur(?)!

 O0 O0 O0
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1

Offline JetteK

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #22 Dato: Feb 06, 2012, 19:15 »
Hej jer alle igen.

Damen er tilbage og det er manden også...... i fyrrummet.

Nu er det helt helt galt, ville virkelig ønske der var nogle der kunne komme og hjælpe vil naturligvis gerne betale.

Men her er hvor vi er pt.

Vi bruger omkring 50 kg piller på knapt et døgn og selv om det er koldt er det rigtig mange piller... ?

Lågen man åbner når man kigger ned på ilden er brændende varm, han mener ikke den plejer at være det, kan det evt skyldes defekt i stenen på lågen ?


Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #23 Dato: Feb 06, 2012, 19:19 »
hvis I kører høj ydelse i langtid bliver den varm, det er jo lige over bålet :O)
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-

Offline JetteK

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #24 Dato: Feb 06, 2012, 19:31 »
Fyrets voldsomme forbrug er kommet efter at vi i starten af året  har åbnet for en schuntventil, er en kuleventil. Da vi blev fortalt at det var vigtigt at retur vandet var mindst 45 grader af hensyn til fyrets holdbarhed.
Efter det kører fyret ikke stabilt og ændring af pid hjælper ikke noget.
Fyret kommer kun ganske ganske kort ned på 10-20 % i ydelse så hamre den op igen. Det virker som om den ikke får piller nok autoberegner er sat til 1300 g./6 min. Og jeg har sat mit skorstenstræk op med 1 kan jeg gøre noget anderledes så den kan få flere piller ??

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #25 Dato: Feb 06, 2012, 19:40 »
Fyrets voldsomme forbrug er kommet efter at vi i starten af året  har åbnet for en schuntventil, er en kuleventil. Da vi blev fortalt at det var vigtigt at retur vandet var mindst 45 grader af hensyn til fyrets holdbarhed.
Efter det kører fyret ikke stabilt og ændring af pid hjælper ikke noget.
Fyret kommer kun ganske ganske kort ned på 10-20 % i ydelse så hamre den op igen. Det virker som om den ikke får piller nok autoberegner er sat til 1300 g./6 min. Og jeg har sat mit skorstenstræk op med 1 kan jeg gøre noget anderledes så den kan få flere piller ??

Den skal ikke have flere piller end den har brug for.
Stil ind efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Kan du ikke styre kugleventilen, så byt den til den foreslåede i guiden.
Den virker hver gang.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JetteK

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #26 Dato: Feb 06, 2012, 19:41 »
Hvis vi investerer i en iltstyring løser det nogle problemer ??

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #27 Dato: Feb 06, 2012, 19:43 »
Hvis vi investerer i en iltstyring løser det nogle problemer ??

Det giver lidt frihed til at styringen selv korrigere indstillingen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JetteK

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #28 Dato: Feb 06, 2012, 19:55 »
Men det løser ikke alle problemer ?
Kunne virkelig være rart hvis en d
er boede i nærheden kunne komme forbi. :'(

Offline Ronni W

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 54
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Hjælp os..... Woody pillefyr.
« Svar #29 Dato: Feb 06, 2012, 20:02 »
hvad med at bestille et opstarts besøg, tror pengene vil være givet godt ud.
Jeg læret meget på den tid han var her.
Det kan godt være, man selv synes, at man tror hvordan flammen skal se ud, men det kan også være langt fra. (bare min erfaring)

Hilsen Ronni
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012

ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-