Hej Perminator,
Først og fremmest skal du vide at iltstyring ikke virker før du har trimmet forbrændingen uden iltstyringen.
Fremgangsmåden er:
- Lad føleren varme op i sin monteringsposition i mindst 15 minutter med fyret stoppet.
- Tryk kalibrer føler
- Sæt ilt-styring til "Vis"
- Lav afvejning af snegl
- Indtast i autoberegningen og søt autoberegning til
- Start fyret og lad det køre i 30 minutter
- Lås brænderen til at køre 10% drift (min og max effekt sættes til 10%)
- Juster blæs lav til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
...hvis det ikke er muligt at holde flammen i live, justeres skorstenstræk 1 op og justering af blæs lav gentages til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
...hvis det stadig ikke er muligt at holde flammen i live, justeres skorstenstræk endnu 1 op og blæs lav justeres igen til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
...sådan gentages indtil flammen kan holdes i live.
- Lås brænderen til 50% drift (min og max effekt sættes til 50%)
- Juster blæs midt til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
- Lås brænderen til 100% drift (min og max effekt sættes til 100%)
- Juster blæs høj til korrekt forbrænding (rolig gul flamme)
- Sæt brænderen til min 10% og max 100%
Så lader du fyret køre et par dage og kontrollerer at forbrændingen er OK.
Hvis forbrændingen er OK, justeres igen efter ovenstående anvisning, dog uden ilt-kalibrering.
Når forbrændingen er OK kan du starte iltstyringen ved:
- Lås brænderen til at køre 10% drift (min og max effekt sættes til 10%)
- Aflæs hvilken ilt% der opnås under 10% drift og indsæt det i
Ønsket ilt lav (aflæs gennemsnittet over et par minutter)
- Lås brænderen til at køre 50% drift (min og max effekt sættes til 50%)
- Aflæs hvilken ilt% der opnås under 50% drift og indsæt det i
Ønsket ilt midt (aflæs gennemsnittet over et par minutter)
- Lås brænderen til at køre 100% drift (min og max effekt sættes til 100%)
- Aflæs hvilken ilt% der opnås under 100% drift og indsæt det i
Ønsket ilt høj (aflæs gennemsnittet over et par minutter)
- Sæt ilt-styring til "Ja"
Du kan finde lidt vejledning her:
Kvik start guide
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anlã¦g.pdfGenerelle små vejledninger
www.mhes.dkHilsen
Michael
Hej :-) Jeg er ny her, og håber på lidt hjælp fra de erfarne.
Har lige stillet an med Scotte + 1016 S 10 KW med iltstyring og trækstablisator. Det har kørt siden 18 december. Mit problem er at der skubbes sorte uforbrændte piller fra herden ned i askeskuffen. Jeg kører indtil videre med DLGs piller. Til tider samles der askekager i siderne af herden som jeg skraber væk. På 3 dage er askeskuffen halvt fyldt med sorte piller. Mit pilleforbrug iøvrigt ligger gennemsnitligt i de få døgn på 23 kg/døgn, men det har været koldt og blæsende i perioden, så jeg synes ikke det er galt.
Iltsonden er kalibreret før 1. opstart, og piller er vejet af (1530gr.) og indtastet i autoberegning. Iltstyring er sat til "ja". Fyret kører mest i mellemlast, 4 - 6 KW og det er jo helt fint for årstiden. Iøvrigt er der ikke stillet på de satte standardparametre.
Jeg ser at målt ilt oftest ligger 4 - 7% over ønsket ilt i mellemlast. Overskuddet er mindst ved høj last og lavest ved lav last.
Inden jeg laver en ny iltkalibrering og afvejning af piller, og før jeg får Optimabesøg engang i januar kunne jeg ønske et par råd om tuning af iltstyringen, eller alternativt at undlade at udnytte den?
Bedste hilsener
Perminator