Forfatter Emne: RTB software 7.0612  (Læst 28872 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #30 Dato: Nov 01, 2015, 15:16 »
Er der nogen af jer som allerede har fået lidt erfaring med 7.0612  ? Så jeg også tør opgradere ?  8)
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #31 Dato: Nov 01, 2015, 15:30 »
Hej Morten,

Software bliver testet af beta-tester inden det frigives og v7.0612 fungerer fint hos mig  ;)
...der er selvfølgelig ingen garanti for at at softwaren er uden fejl, men den har været testet i lang tid hos beta-testere.

Hvis du, mod forventning, skulle opdage fejl med en version, kan du altid "nedgradere" igen.

Men altså, v7.0612 har fungeret fint her hos mig i et par måneder, og næste version er allerede i test   :)

Hilsen
Michael

Er der nogen af jer som allerede har fået lidt erfaring med 7.0612  ? Så jeg også tør opgradere ?  8)
« Senest Redigeret: Nov 01, 2015, 15:31 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #32 Dato: Nov 01, 2015, 15:34 »
Jeg hentede 7.0612 den 25/10 ved 23 tiden. Jeg postede indlæget den 29/10. Er der nogen forskel på den fra den 25/10 til den releasede version?

Nej, det er den samme :-)

Du kan til enhver tid hente den seneste, hvis du skulle være i tvivl, også selvom den allerede er hentet, iforhold til 7.0522 går det rimelig tjept med at hente et nyt program ned.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #33 Dato: Nov 01, 2015, 16:32 »
Jeg hentede 7.0612 den 25/10 ved 23 tiden. Jeg postede indlæget den 29/10. Er der nogen forskel på den fra den 25/10 til den releasede version?

Nej, det er den samme :-)

Du kan til enhver tid hente den seneste, hvis du skulle være i tvivl, også selvom den allerede er hentet, iforhold til 7.0522 går det rimelig tjept med at hente et nyt program ned.

Mvh. Jens
Det er jeg glad for. Det ville også være noget rod, hvis den var ændret i den periode.
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #34 Dato: Nov 04, 2015, 09:44 »
Så fik jeg lagt 7.0612 på den 25/10 og nu skriver den: "Info: Iltstyring lav kræver brændselsjustering"
Det skal siges at jeg først har set beskeden efter fejer var der næste dag.
Så er det pga. sw opdatering eller fejeren har rodet?
Er det bare en ny afvejning der skal til?

Hvorfor er http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html?editor=true#rtb ikke opdateret med 7.0612?

En masse spørgsmål...

På forhånd tak.


Info. beskeden er fordi iltstyringen er uden for regulerings området.
Ja, det kan være så enkelt som en pilleafvejning der skal til,
men dine blæsertal skal måske også lidt ned for at ramme ønsket ilt%
Det ser ud som om at du har 2 pumper tilsluttet ?
Du skal måske slukke funktionen i vejrkompenseringen Udgang anlægspumpe L5,
da du bruger samme udgang til cirkulations pumpen.
Ellers vil du kunne opleve at pumpen ikke slukker når du når under pumpe stop temperatur.
Jeg fik afvejet 3 gange igen og resultatet var en ændring fra 1650g til 1840g på de samme piller!
Den viser stadig problemet med iltstyringen ved lav last...

Mine blæsertal ser således ud:
Hastighed ved 10% effekt: 15%
Hastighed ved 50% effekt: 20%
Hastighed ved 100% effekt: 30%
Røgsuger effekt lav: 38%
Røgsuger effekt midt: 50%
Røgsuger effekt høj (der står lav i stokercloud!): 60%

Hvilke skal jeg ændre og til hvad...
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #35 Dato: Nov 04, 2015, 17:47 »
Tja, det er jo "problemet" når man har røgsuger  ;)
Jo mere effekt du giver røgsugeren, jo mere luft giver blæseren ved samme drift%, da du reelt øger skorstenstrækket med røgsugeren.
Det bedste er selvfølgelig hvis røgsugeren er indstillet så den giver et konstant undertryk på 5-10 Pa i skorstenen, og man så bare regulerer på blæseren, men de to ting hænger jo sammen.

Har du også trækstabilosator i skorstenen ?

Hilsen
Michael

Så fik jeg lagt 7.0612 på den 25/10 og nu skriver den: "Info: Iltstyring lav kræver brændselsjustering"
Det skal siges at jeg først har set beskeden efter fejer var der næste dag.
Så er det pga. sw opdatering eller fejeren har rodet?
Er det bare en ny afvejning der skal til?

Hvorfor er http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html?editor=true#rtb ikke opdateret med 7.0612?

En masse spørgsmål...

På forhånd tak.


Info. beskeden er fordi iltstyringen er uden for regulerings området.
Ja, det kan være så enkelt som en pilleafvejning der skal til,
men dine blæsertal skal måske også lidt ned for at ramme ønsket ilt%
Det ser ud som om at du har 2 pumper tilsluttet ?
Du skal måske slukke funktionen i vejrkompenseringen Udgang anlægspumpe L5,
da du bruger samme udgang til cirkulations pumpen.
Ellers vil du kunne opleve at pumpen ikke slukker når du når under pumpe stop temperatur.
Jeg fik afvejet 3 gange igen og resultatet var en ændring fra 1650g til 1840g på de samme piller!
Den viser stadig problemet med iltstyringen ved lav last...

Mine blæsertal ser således ud:
Hastighed ved 10% effekt: 15%
Hastighed ved 50% effekt: 20%
Hastighed ved 100% effekt: 30%
Røgsuger effekt lav: 38%
Røgsuger effekt midt: 50%
Røgsuger effekt høj (der står lav i stokercloud!): 60%

Hvilke skal jeg ændre og til hvad...
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #36 Dato: Nov 04, 2015, 19:49 »
Tja, det er jo "problemet" når man har røgsuger  ;)
Jo mere effekt du giver røgsugeren, jo mere luft giver blæseren ved samme drift%, da du reelt øger skorstenstrækket med røgsugeren.
Det bedste er selvfølgelig hvis røgsugeren er indstillet så den giver et konstant undertryk på 5-10 Pa i skorstenen, og man så bare regulerer på blæseren, men de to ting hænger jo sammen.

Har du også trækstabilosator i skorstenen ?

Hilsen
Michael

Jeps der er trækstabilisator i skorstenen.
Så fik jeg lagt 7.0612 på den 25/10 og nu skriver den: "Info: Iltstyring lav kræver brændselsjustering"
Det skal siges at jeg først har set beskeden efter fejer var der næste dag.
Så er det pga. sw opdatering eller fejeren har rodet?
Er det bare en ny afvejning der skal til?

Hvorfor er http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html?editor=true#rtb ikke opdateret med 7.0612?

En masse spørgsmål...

På forhånd tak.


Info. beskeden er fordi iltstyringen er uden for regulerings området.
Ja, det kan være så enkelt som en pilleafvejning der skal til,
men dine blæsertal skal måske også lidt ned for at ramme ønsket ilt%
Det ser ud som om at du har 2 pumper tilsluttet ?
Du skal måske slukke funktionen i vejrkompenseringen Udgang anlægspumpe L5,
da du bruger samme udgang til cirkulations pumpen.
Ellers vil du kunne opleve at pumpen ikke slukker når du når under pumpe stop temperatur.
Jeg fik afvejet 3 gange igen og resultatet var en ændring fra 1650g til 1840g på de samme piller!
Den viser stadig problemet med iltstyringen ved lav last...

Mine blæsertal ser således ud:
Hastighed ved 10% effekt: 15%
Hastighed ved 50% effekt: 20%
Hastighed ved 100% effekt: 30%
Røgsuger effekt lav: 38%
Røgsuger effekt midt: 50%
Røgsuger effekt høj (der står lav i stokercloud!): 60%

Hvilke skal jeg ændre og til hvad...
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #37 Dato: Nov 04, 2015, 20:09 »
Ok, så ville jeg stille effekt til røgsuger ved hhv. 10%, 50% og 100% så trækstabilosatoren lige netop lukker op og derefter indstille blæs ved hhv. 10%, 50% og 100%, for afslutningsvis at stille effekt til røgsuger ved hhv. 10%, 50% og 100% så trækstabilosatoren lige netop igen.

Lidt bøvlet, men det er altså sådan jeg ville gøre det  ;)

Hilsen
Michael


Tja, det er jo "problemet" når man har røgsuger  ;)
Jo mere effekt du giver røgsugeren, jo mere luft giver blæseren ved samme drift%, da du reelt øger skorstenstrækket med røgsugeren.
Det bedste er selvfølgelig hvis røgsugeren er indstillet så den giver et konstant undertryk på 5-10 Pa i skorstenen, og man så bare regulerer på blæseren, men de to ting hænger jo sammen.

Har du også trækstabilosator i skorstenen ?

Hilsen
Michael

Jeps der er trækstabilisator i skorstenen.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #38 Dato: Nov 04, 2015, 20:39 »
Husk det kræver at de 3 ting sidder i rigtigt rækkefølge.

Kedel - Trækstabilisator - Røgsuger


 
Ok, så ville jeg stille effekt til røgsuger ved hhv. 10%, 50% og 100% så trækstabilosatoren lige netop lukker op og derefter indstille blæs ved hhv. 10%, 50% og 100%, for afslutningsvis at stille effekt til røgsuger ved hhv. 10%, 50% og 100% så trækstabilosatoren lige netop igen.

Lidt bøvlet, men det er altså sådan jeg ville gøre det  ;)

Hilsen
Michael


Tja, det er jo "problemet" når man har røgsuger  ;)
Jo mere effekt du giver røgsugeren, jo mere luft giver blæseren ved samme drift%, da du reelt øger skorstenstrækket med røgsugeren.
Det bedste er selvfølgelig hvis røgsugeren er indstillet så den giver et konstant undertryk på 5-10 Pa i skorstenen, og man så bare regulerer på blæseren, men de to ting hænger jo sammen.

Har du også trækstabilosator i skorstenen ?

Hilsen
Michael

Jeps der er trækstabilisator i skorstenen.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #39 Dato: Nov 04, 2015, 20:53 »
Jeg har ingen røgsuger med mindre den er inde i RTB'en  :)
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #40 Dato: Nov 04, 2015, 21:14 »
Ok, der snød du mig  ;)
...fordi du skrev værdierne for røgsuger  ;)

Når du ikke har en røgsuger, så er det ligetil  :)

Når du har "problemer" med iltstyring lavlast, skal du justere på "Hastighed ved 10% drift".
Hvis iltstyringen lav er under 100% skal du øge "Hastighed ved 10% drift, mens du skal reducere den hvis iltstyring lav er over 100%.

Det kræver selvfølgelig at iltstyringstallet (ilt%) ved lavlast er korrekt indtastet.

Hilsen
Michael



Jeg har ingen røgsuger med mindre den er inde i RTB'en  :)
« Senest Redigeret: Nov 04, 2015, 21:15 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #41 Dato: Nov 04, 2015, 21:34 »
Ok, der snød du mig  ;)
...fordi du skrev værdierne for røgsuger  ;)

Når du ikke har en røgsuger, så er det ligetil  :)

Når du har "problemer" med iltstyring lavlast, skal du justere på "Hastighed ved 10% drift".
Hvis iltstyringen lav er under 100% skal du øge "Hastighed ved 10% drift, mens du skal reducere den hvis iltstyring lav er over 100%.

Det kræver selvfølgelig at iltstyringstallet (ilt%) ved lavlast er korrekt indtastet.

Hilsen
Michael



Jeg har ingen røgsuger med mindre den er inde i RTB'en  :)
Øh, der tabte du mig desværre...
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #42 Dato: Nov 04, 2015, 21:44 »
Ok, nu ved jeg jo ikke lige hvor du røg af  ;)
...men lad mig gætte...

Jeg troede at du havde røgsuger på anlægget fordi du skrev hvilke værdier røgsuger stod til i din styring.
Men du har øjensynligt ikke røgsuger på dit anlæg, det er nemlig en suger der sidder på toppen af skorstenen, og som bruges hvis man kan have for lidt skorstenstræk.

Når man ikke har røgsuger, er det kun de tre parametre " Hastighed ved xx% drift" der skal justeres på.

Er du så med igen ?
...ellers vil det hjælpe gevaldigt hvis du skriver hvad det er du ikke er med på  ;)

Hilsen
Michael


Ok, der snød du mig  ;)
...fordi du skrev værdierne for røgsuger  ;)

Når du ikke har en røgsuger, så er det ligetil  :)

Når du har "problemer" med iltstyring lavlast, skal du justere på "Hastighed ved 10% drift".
Hvis iltstyringen lav er under 100% skal du øge "Hastighed ved 10% drift, mens du skal reducere den hvis iltstyring lav er over 100%.

Det kræver selvfølgelig at iltstyringstallet (ilt%) ved lavlast er korrekt indtastet.

Hilsen
Michael



Jeg har ingen røgsuger med mindre den er inde i RTB'en  :)
Øh, der tabte du mig desværre...
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kaptajnen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #43 Dato: Nov 04, 2015, 22:17 »
Det var jeg godt klar over, men det var mere dette....

Jeg er med på at justere på "Hastighed ved 10% drift" (har jeg prøvet lidt uden held)...

Her bliver jeg lidt lost:
"Hvis iltstyringen lav er under 100% skal du øge "Hastighed ved 10% drift, mens du skal reducere den hvis iltstyring lav er over 100%.

Det kræver selvfølgelig at iltstyringstallet (ilt%) ved lavlast er korrekt indtastet."

Ok, nu ved jeg jo ikke lige hvor du røg af  ;)
...men lad mig gætte...

Jeg troede at du havde røgsuger på anlægget fordi du skrev hvilke værdier røgsuger stod til i din styring.
Men du har øjensynligt ikke røgsuger på dit anlæg, det er nemlig en suger der sidder på toppen af skorstenen, og som bruges hvis man kan have for lidt skorstenstræk.

Når man ikke har røgsuger, er det kun de tre parametre " Hastighed ved xx% drift" der skal justeres på.

Er du så med igen ?
...ellers vil det hjælpe gevaldigt hvis du skriver hvad det er du ikke er med på  ;)

Hilsen
Michael


Ok, der snød du mig  ;)
...fordi du skrev værdierne for røgsuger  ;)

Når du ikke har en røgsuger, så er det ligetil  :)

Når du har "problemer" med iltstyring lavlast, skal du justere på "Hastighed ved 10% drift".
Hvis iltstyringen lav er under 100% skal du øge "Hastighed ved 10% drift, mens du skal reducere den hvis iltstyring lav er over 100%.

Det kræver selvfølgelig at iltstyringstallet (ilt%) ved lavlast er korrekt indtastet.

Hilsen
Michael



Jeg har ingen røgsuger med mindre den er inde i RTB'en  :)
Øh, der tabte du mig desværre...
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #44 Dato: Nov 05, 2015, 05:52 »
Ok, det gør det lidt lettere at hjælpe når man ved hvad det er du ikke forstår  ;)

Iltstyringen korrigerer (justerer) på blæseren straks for at få korrekt ilt%, men samtidig korrigerer (justerer) den også pillemængden sådan at en "generel justeringsfejl" undgås i fremtiden.
Hvor meget iltstyringen har justeret kan læses i tallene "Korr. brændsel lav", " Korr. brændsel midt" og "Korr. brændsel høj" forneden til højre i skærmbilledet "Regulerings information", som du kommer til ved at trykke pil til højre to gange fra hovedbilledet.
Iltstyringen har en maksimal grænse for hvor meget den må korrigere i de enkelte intervaller, og hvis den grænse overskrides får su den meddelelse som du har.
Det betyder Iltstyringen har justeret maksimalt i lavlast, uden at det er nok, så der må være noget galt med indstillingerne.

Da iltstyringen blot forsøger at opnå den ønskede ilt% som er indstillet, med de parametre for "Ønsket ilt%", "Blæserhastighed" og "Snegldosering" kan fejlen ligge i et hvilket som helst af dem.
Derfor er fremgangsmåden at foretage afvejning af sneglen og indtaste det, sikre sig at autoberegning er "TIL" og at tallene for "Ønsket ilt%" er korrekt indtastet samt at sikre sig at ilt-sonden er korrekt kalibreret.

Justering af ønsket ilt% foregår i menu 5. O2 Styring, og paraletrene hedder  "Ønsket O2% ved 10% effekt",  "Ønsket O2% ved 50% effekt" og "Ønsket O2% ved 100% effekt".

Herefter justeres blæserhastigheden med iltstyringen sat til "VIS", i henholdsvis 10% drift, 50% drift og 100% drift, sådan at ilt% rammes nogenlunde.
Justering af blæserhastigheden justeres i menu 8. Blæser, og parametrene hedder "Hastighed ved 10% effekt", "Hastighed ved 50% effekt" og "Hastighed ved 100% effekt".

Herefter sættes iltstyring til "JA".

Nu kan det så ske at iltstyringen kommer med den meddelelse du oplever, og så er det mest sandsynlige at snegldoseringen er forkert justeret eller dernæst at blæsertallet er forkert justeret, hvis ellers ovenstående er udført korrekt.
Du har foretaget en ny afvejning, altså må det være på plads så konklusionen er at det er blæsertallet.
Så kikker du på "Korr. brændsel lav" og hvis det er under 100% så skal du øge "Hastighed ved 10% effekt" i menu 8. Blæser og hvis det er over 100% skal du reducere "Hastighed ved 10% effekt".

Hilsen
Michael



Det var jeg godt klar over, men det var mere dette....

Jeg er med på at justere på "Hastighed ved 10% drift" (har jeg prøvet lidt uden held)...

Her bliver jeg lidt lost:
"Hvis iltstyringen lav er under 100% skal du øge "Hastighed ved 10% drift, mens du skal reducere den hvis iltstyring lav er over 100%.

Det kræver selvfølgelig at iltstyringstallet (ilt%) ved lavlast er korrekt indtastet."

Ok, nu ved jeg jo ikke lige hvor du røg af  ;)
...men lad mig gætte...

Jeg troede at du havde røgsuger på anlægget fordi du skrev hvilke værdier røgsuger stod til i din styring.
Men du har øjensynligt ikke røgsuger på dit anlæg, det er nemlig en suger der sidder på toppen af skorstenen, og som bruges hvis man kan have for lidt skorstenstræk.

Når man ikke har røgsuger, er det kun de tre parametre " Hastighed ved xx% drift" der skal justeres på.

Er du så med igen ?
...ellers vil det hjælpe gevaldigt hvis du skriver hvad det er du ikke er med på  ;)

Hilsen
Michael


Ok, der snød du mig  ;)
...fordi du skrev værdierne for røgsuger  ;)

Når du ikke har en røgsuger, så er det ligetil  :)

Når du har "problemer" med iltstyring lavlast, skal du justere på "Hastighed ved 10% drift".
Hvis iltstyringen lav er under 100% skal du øge "Hastighed ved 10% drift, mens du skal reducere den hvis iltstyring lav er over 100%.

Det kræver selvfølgelig at iltstyringstallet (ilt%) ved lavlast er korrekt indtastet.

Hilsen
Michael



Jeg har ingen røgsuger med mindre den er inde i RTB'en  :)
Øh, der tabte du mig desværre...
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html