Forfatter Emne: woody 16 kw v 6.5 opop kedel  (Læst 5313 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline hhr77

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Dato: Dec 11, 2013, 08:54 »
hej jeg er ved og fintrimme fyret og det ser godt ud asken er kaffebrun ..

jeg har et ældre hus og varmer 300 m2 jeg ligger på 42-55 kg pr døgn pt de sidste 8 dage

fra fyrerum over til huset er der langt hvilken fremløbs tempratur skal jeg stile efter pt køre jeg 65 grader og retur 45 men kunne det optimeres ?

pumpen er sat til styring men hvad sætter man flow til og pumpe start og stop der er bare fabriks instillinger pt ?

tempratur  over diff  10 pt  er det ok ?
tempratur under diff   5 pt  er det ok ?

på forhånd tak mvh henrik

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2013, 09:10 »
Hej Henrik

Hvis de 300m2 er opvarmet til 20+ så virker forbruget ganske rimeligt.

Jo lavere temperatur du sender i den lange streng til huset, jo mindre strålingstab vil du have.

Pumpe start og stop er afhængig af hvordan man kører med fyret og hvordan installationen ser ud, og hvor meget varme man har brug for og hvornår.

Differens temperaturer skal stå således at fyret ikke starter og stopper som et oliefyr, fyret skal normalt bare stå og køre op og ned i ydelse, afhængig af forbruget.

Jeg kan anbefale dig at smutte forbi Michaels hjemmeside MHES.dk Der kan du finde tips og tricks til både installation og drift af pillefyret.

Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline hhr77

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2013, 09:22 »
mit fyr er uden rens opop kedel så retur (45 har termostat med føler i bund af kedel )   60 frem

det jeg mener med flow på pumpe er antal litter pt står den på 10


start pumpe er nu sat til 40 grader de 60 keddel minus 20

pumpe stop står til 50 nogle hints jeg kan kigge efter for og finde det rigtige nummer her ?

mange tak :)

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2013, 09:36 »
Måske mig der misforstår lidt, men for at du kan se flow på dit anlæg skal du have en flowmåler  http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pillefyr-stokerfyr/pillefyr-scotte/flow-maler-3-4.html
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline hhr77

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2013, 10:02 »
ok jeg er bare i tvivl pumpen er nemlig sat til styring version 6.5 og har jo sat pumpe start er stadig i tvivl om pumpe stop og det litter antal men det har måske slet ikke noget at gøre med pumpe stop start ?

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Svar #5 Dato: Dec 12, 2013, 10:39 »
nej, det med liter er kun vis du har en flowmåler
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline hhr77

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Svar #6 Dato: Dec 12, 2013, 10:48 »
ah ok ja så skal jeg jo ikke tænke så meget på det takker

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Svar #7 Dato: Dec 12, 2013, 11:29 »
læs denne her, så bliver du meget klogere på dit anlæg og styring.

http://www.mhes.dk/
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Svar #8 Dato: Dec 12, 2013, 16:55 »
Hej Henrik,

Nu svarer jeg dig også her, da det er meget bedre i forum end i PM  ;)

Hej Henrik,

Jeg vil stadig hellere svare i forum, da det også hjælper andre  ;)
...så please, skriv dine spørgsmål der, jeg skal nok svare hvis jeg har noget at sige  ;)

Det med flow på pumpe har du nok misforstået.
Det med at den står til 10 i styringen, betyder at styringen regner flow i anlægget ud, hvis der er monteret en flowmåler, med en faktor på 10 liter pr. puls fra flowmåleren.
Flowmåleren er et stykke ekstraudstyr der monteres i fremløbet eller returen.
Den minder om en traditionel vandmåler, af den type man har på sin koldtvandsledning for at kunne betale for de m3 vand man forbruger på et år.
Flowmåleren er blot udstyret med en ekstra lille kontakt, som slutter/bryder hver gang det mindste tællerhjul drejer en omgang.
Typisk betyder det at der kommer én puls fra kontakten på flowmåleren for hver 10 liter, men det kan være et andet tal og derfor kan det justeres.
Flowmåleren bruges til at vise flowet i anlægget og sammen med en temperaturføler på returrøret til kedlen (også ekstraudstyr) kan den også bruges til beregning af den effekt der lige inøjeblikket aftages fra anlægget.
Har man ikke monteret en flowmåler og forbundet den til styringen, vises der ikke noget flow lg effektvisningen er i stedet en simpel udregning af drift% x max effekt.
Ligeledes har tallet for liter pr. puls ingen betydning når der ikke er monteret en flowmåler.

Tallet for stop temperatur for pumpen skal blot vælges så lavt som muligt, uden at varmtvandsbeholderen kommer til at virke som varmekilde.
Hvis man f.eks. sætter pumpe stop til 20oC og man ikke har noget (2- eller 3-vejs ventil) der lukker for gennemstrømningen i VVB'en, vil man blot afkøle VVB'en til 20oC hver gang fyret stopper.

Hilsen
Michael

mit fyr er uden rens opop kedel så retur (45 har termostat med føler i bund af kedel )   60 frem

det jeg mener med flow på pumpe er antal litter pt står den på 10


start pumpe er nu sat til 40 grader de 60 keddel minus 20

pumpe stop står til 50 nogle hints jeg kan kigge efter for og finde det rigtige nummer her ?

mange tak :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline hhr77

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Svar #9 Dato: Dec 12, 2013, 17:12 »
ok det er helt iorden mange mange tak for hjælpen  :D vil straks over i fyr rum og teste :)

Offline Xmas

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Svar #10 Dato: Dec 12, 2013, 21:12 »
Hej..

Må jeg lige stille et spørgsmål til flow..

Kan se der står en faktor på 10 liter pr. puls..
Min står til 1 liter pr. puls, er der noget jeg har sat forkert op ??
Har prøvet at sætte den til 10 liter så får jeg over 6000 liter / time flow.. :-\

Mvh. Thomas.
Mvh. Thomas Christiansen
Scotte 10 kw, blackstar 1016
Kompressorrens, Vvb priotering 3 vejs
V 10.0467
http://www.stokercloud.dk/dev/thomasc.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Svar #11 Dato: Dec 12, 2013, 22:08 »
Hej..

Må jeg lige stille et spørgsmål til flow..

Kan se der står en faktor på 10 liter pr. puls..
Min står til 1 liter pr. puls, er der noget jeg har sat forkert op ??
Har prøvet at sætte den til 10 liter så får jeg over 6000 liter / time flow.. :-\

Mvh. Thomas.

Hej Thomas.
Flowmåler og styring skal matche hinanden. :)
Det står måske på flowmåleren som du har monteret, ellers må det stå i en manual til flowmåleren.
Så er flowmåleren 1l puls, så skal styringen også stå på 1l. er det 10L skal styringen stå på 10.

Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Xmas

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: woody 16 kw v 6.5 opop kedel
« Svar #12 Dato: Dec 13, 2013, 06:40 »
TAK !!!

Det gav fin mening, den køre med 1Liter pr.puls  :)
Mvh. Thomas Christiansen
Scotte 10 kw, blackstar 1016
Kompressorrens, Vvb priotering 3 vejs
V 10.0467
http://www.stokercloud.dk/dev/thomasc.html