Forfatter Emne: Hjælp til at indstille Bæst  (Læst 5325 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline JBCO

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-1
Hjælp til at indstille Bæst
« Dato: Nov 03, 2009, 20:37 »
Hejsa,

Jeg har en Scotte 16KW på en opop kedel.

Fyret har kørt perfekt i 3 uger med fin brun aske, men nu har jeg være inde i den skjulte menu og stilet værdier til det der står i manualen:

A: Blæst lav 5
B: Blæst høj 15
C: Effekt 16
D: Blæst ilt lav 20
E: Blæst ilt mellem 30
F: Blæst ilt høj 30

Det var ikke en god idé, nu ligger der meget aske/piller på herden og kedlen er blevet kul sort inden i.

Min blæser er i sort og lavet i stål. Jeg kan se at der nogen på forum der skriver om at der er forskel på standard værdierne om man bruger en pvc blæser eller en stål blæser.

Jeg kan ikke huske hvad værdierne var får jeg ændrede dem – Øv Øv.

Er der nogen der kan hjælpe mig  :o

Desperate hilsen

JBCO

Offline Jannich

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 442
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Hjælp til at indstille Bæst
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2009, 01:19 »
Hejsa,

Jeg har en Scotte 16KW på en opop kedel.

Fyret har kørt perfekt i 3 uger med fin brun aske, men nu har jeg være inde i den skjulte menu og stilet værdier til det der står i manualen:

A: Blæst lav 5
B: Blæst høj 15
C: Effekt 16
D: Blæst ilt lav 20
E: Blæst ilt mellem 30
F: Blæst ilt høj 30

Det var ikke en god idé, nu ligger der meget aske/piller på herden og kedlen er blevet kul sort inden i.

Min blæser er i sort og lavet i stål. Jeg kan se at der nogen på forum der skriver om at der er forskel på standard værdierne om man bruger en pvc blæser eller en stål blæser.

Jeg kan ikke huske hvad værdierne var får jeg ændrede dem – Øv Øv.

Er der nogen der kan hjælpe mig  :o

Desperate hilsen

JBCO


Hej
du må lige der ind igen.  :D

Sort metal blæser skal have
A: Blæst lav 10-12
B: Blæst høj 18
C: Effekt 16
D: Blæst ilt lav 20
E: Blæst ilt mellem 30
F: Blæst ilt høj 30
G: Blæs midt 13-14

mvh Jannich
250 m2 træhus med 2000l opvarmet ude SPA :-)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
300l solvarme tank 8x30 vakuum fanger.
Solcelle system:
40x280 WP + 2 x 3000 watt goodwe inverter.
Installeret aug. 2012
Online data: http://stokercloud.dk/dev/rtb.html
http://solarcloud.dk/jannich.html

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Hjælp til at indstille Bæst
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2009, 17:08 »
Hej Jannich.

Hvad skal mine stå på? Jeg har en sort plast blæser... ;)
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline JBCO

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Hjælp til at indstille Bæst
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2009, 20:09 »
Mange tak, det vil blive indstillet med det same  :)

Pillefyr vill ikke være det samme ud dette forum

Mange Hilsner

JBCO

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Hjælp til at indstille Bæst
« Svar #4 Dato: Nov 04, 2009, 20:29 »
sort plast blæser

Lav last 5
Høj last 15
Eltænding 18-20
Rens 30
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline JBCO

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Hjælp til at indstille Bæst
« Svar #5 Dato: Nov 04, 2009, 20:31 »
Hej igen

Nu har  jeg de nye værdier ind, men nu slog det mig om E3, E4 og E5 i den skjulte menu også skal såt anderledes end det der står i min manual. Det se ud til at manualen ikke er lavet til en sort stål blæser.

De står til:

E3: Rense effekt: 30%
E4: Minimus ydelse: 10%
E5: Max. ydelse: 50%

Der er også et punkt A7 som ikke står i manualer hvad er det og hvad skal det stå på.

Mange hilsner

JBCO

Offline Jannich

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 442
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Hjælp til at indstille Bæst
« Svar #6 Dato: Nov 05, 2009, 03:33 »
Hej Jannich.

Hvad skal mine stå på? Jeg har en sort plast blæser... ;)
Hvis det er en 16 kw

A: Blæser lav 5
B: Blæser høj 15
C: Effekt 16
D: Blæser ilt lav 20
E: Blæser ilt mellem 30
F: Blæser ilt høj 30
G: Blæser midt 10

Mvh
Jannich
250 m2 træhus med 2000l opvarmet ude SPA :-)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
300l solvarme tank 8x30 vakuum fanger.
Solcelle system:
40x280 WP + 2 x 3000 watt goodwe inverter.
Installeret aug. 2012
Online data: http://stokercloud.dk/dev/rtb.html
http://solarcloud.dk/jannich.html

Offline al capone

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 38
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til at indstille Bæst
« Svar #7 Dato: Dec 08, 2009, 18:28 »
Er det muligt at indstille det over pcén eller skal jeg ud og rykke strømmen??

Jens

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Hjælp til at indstille Bæst
« Svar #8 Dato: Dec 08, 2009, 19:01 »
I StokerKontrol 1.80 er det vel de parametre, som står under Setup/Fabrik...
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron