Forfatter Emne: Ny sjov ting ver 6.78  (Læst 9106 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Ny sjov ting ver 6.78
« Dato: Sep 30, 2012, 17:13 »
Indstillinger: Punpestart 50 grader, pumpestop 53 grader, når kedlen under drift dykker i temperatur går den helt ned til 45 grader, der slukker pumpen, hvorfor nu det??? Pumpen skal vel ikke stoppe når fyret er i drift?
« Senest Redigeret: Sep 30, 2012, 17:33 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #1 Dato: Sep 30, 2012, 19:21 »
Kan det være misforståelser/rester fra en tidligere opsætning der driller et eller andet sted, eller hva filen kan gøre tricket?
Biomax 16 fyrbøder

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #2 Dato: Sep 30, 2012, 20:24 »
Hej,

Pumpestart og Pumpestop skal opfattes som to termostater der styrer pumpen under hhv. drift og stoppe tilstand.
Pumpestart (som måske skulle hedde PumpeDrift) er altså termostaten der styrer pumpen mens fyret er i drift og Pumpestop (som så passende kunne hedde PumpeStoppet) er den termostat der styrer pumpen når fyret er stoppet.

Begge "termostater" har en hysterese, altså en forskel mellem start og stop, som desværre ikke kan justeres.
Jeg mener at hysteresen er et sted mellem 5 og 10oC, men har ikke helt luret hvor hvad er gældende.

Ideen med at pumpen f.eks. først starter ved kedeltemperatur på 50oC er jo indlysende, det sikrer at kedlen hurtigt kommer op i temperatur.
Tænkt lidt videre, hvad skal der så ske hvis kedeltemperaturen kommer under de 50oC ?
...en almindelig mekanisk termostat ville stoppe pumpen igen når den kom tilstrækkeligt under de 50oC, og det er netop hvad funktionen gør.

Det samme sker for øvrigt med Pumpestop.
Når fyret stopper kører pumpen indtil temperaturen er faldet under Pumpestop, f.eks. 55oC
Men hvad sker der så hvis kedeltemperaturen stiger igen, pga. eftervarmen ?
...tja så starter pumpen igen når den er kommet hysteresen over, ganske som en mekanisk termostat ville gøre.

Jeg har selv undret mig over det, men kan godt se ideen i det nu  ;)
...det eneste jeg kunne ønske mig var at hysteresen kunne justeres.

Hilsen
Michael

Kan det være misforståelser/rester fra en tidligere opsætning der driller et eller andet sted, eller hva filen kan gøre tricket?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #3 Dato: Okt 01, 2012, 06:04 »
Se den forklaring var til til at bruge til noget, mange tak, nu er jeg med.
Michael kan du ikke blive ansat som manual forfatter hos NBE?  ;)
Biomax 16 fyrbøder

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #4 Dato: Okt 01, 2012, 07:04 »
Det giver lidt en sjov driftform. Her kl lidt i 8 kaldte mit gulvvarme og kedeltemperaturen blev banket ned i kælderen, under 45 grader og pumpen stoppede. Kedlen arbejdede sig langsomt op på settemperatur hvor ydelsen flader ud når setpunktet nærmede sig. Pumpen startede igen og fyret var da nede i ydelse pga det opnåede setpunktet, koldt vand fra gulvvarmen blev hevet ind i kedlen igen og kedlen dykkede igen under 45 grader og pumpen stoppede. Det giver en yo yo effekt et stykke tid og det synes jeg ikke er optimalt.
Biomax 16 fyrbøder

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 292
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #5 Dato: Okt 01, 2012, 16:46 »
Se den forklaring var til til at bruge til noget, mange tak, nu er jeg med.
Michael kan du ikke blive ansat som manual forfatter hos NBE?  ;)

Michael kan forklare en vanille-krans  ;D

Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #6 Dato: Okt 01, 2012, 19:16 »
Hej gutter,

Jeg tager jeres kommentarer som en anerkendelse  ;)
...og takker mange gange  ;)

Der er jo ikke noget bedre end når man kan hjælpe andre.
Viden har kun værdi når den gives videre  ;)

Hilsen
Michael

...og nej, jeg bliver ikke ansat hos NBE, jeg vil gerne have det som hobby  :D

Se den forklaring var til til at bruge til noget, mange tak, nu er jeg med.
Michael kan du ikke blive ansat som manual forfatter hos NBE?  ;)

Michael kan forklare en vanille-krans  ;D

Mvh Folke
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #7 Dato: Okt 01, 2012, 19:32 »
Vaniljekransen er nem Folke.
Hullet er der fordi den skal bruges til (h)jul.
Det er uden betydning Michael men er du sikker på at der er en hysterese på 5 gr på pumpestop også ? Synes ikke det vil give mening i den fuktion. 
MVH
Claus
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #8 Dato: Okt 01, 2012, 19:54 »
Hej Claus,

Jer er sikker på at der er en hysterese, også på pumpestop  ;)
...jeg er ikke sikker på hvad den er i de forskellige versioner  ;)

Hilsen
Michael

Vaniljekransen er nem Folke.
Hullet er der fordi den skal bruges til (h)jul.
Det er uden betydning Michael men er du sikker på at der er en hysterese på 5 gr på pumpestop også ? Synes ikke det vil give mening i den fuktion. 
MVH
Claus
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #9 Dato: Okt 01, 2012, 20:17 »
Hvae i genier, kan i ikke snakke jysk så andre også kan følge med, hysterese hva er det for et fremmedord? Jeg er gift med en hysterisk kvindemenneske, er det noget i den stil?  8)
Biomax 16 fyrbøder

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #10 Dato: Okt 01, 2012, 20:19 »
Mht hvornår pumpen stopper under drift med temperaturfald, så er det for mit vedkommende ved 45 graders kedeltemperatur hvor ønsket setpunkt er 55 og pumpestop 53
Biomax 16 fyrbøder

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #11 Dato: Okt 01, 2012, 20:27 »
Ha ha Lund.
En hysterese på -5 gr betyder at der er en vandring på sluk/tænd i et spænd på i dette tilfælde 5 gr.
Eks
punmpestart på 60 gr.
Så vil pumpen slukke igen når tempereaturen falder 5 gr altså 55 gr og på den måde opvarmest i ryk.
Det betyder ikke at temperatuern falder 5 gr i dit soveværsle når kvinden er hysterisk. :-)
MHES.
Hvad er ideen men hysterese på pumpestop ?Noget man kan undnytte
MVH
Claus
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #12 Dato: Okt 01, 2012, 20:37 »
Jow javel så er det derfor min slukker under drift når den rammer 45 grader i temperatur dykket, min pumpestart står til 50. Det giver fame nogle drillerier hos mig når den tdr land jeg har med gulvvarme kalder, der går den under 45 grader, pumpen slukker, kedlen varmer op til 50 grader igen og effekten falder, pumpen starter og kedlen dykker, forfra igen mange gange inden gulvvarmen er med igen
Biomax 16 fyrbøder

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #13 Dato: Okt 01, 2012, 20:40 »
Hej,

Jo jo da, hysterese på jysk er......
....hysterese  ;)

Hysterese er forskellen mellem tænd/sluk.

Hvis hysteresen er 0 (nul) vil tænd/sluk foregå præcis på setpunktet, hvilket i praksis vil betyde at pumpen stopper og starter som et maskingevær, hvis temperaturen (målingen) svinger bare en lille smule.

Derfor bruger man en hysterese (forskel mellem start og stop) på f.eks. 5oC.
Hvis man har et setpunkt på 50oC vil det betyde at pumpen starter på 50oC og først stopper når den kommer hysteresen (5oC) under de 50oC, altså 45o;)

Hysterese har man i mange tænd/sluk funktioner, netop for at undgå "maskingevær opførsel".

Hilsen
Michael

Hvae i genier, kan i ikke snakke jysk så andre også kan følge med, hysterese hva er det for et fremmedord? Jeg er gift med en hysterisk kvindemenneske, er det noget i den stil?  8)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #14 Dato: Okt 01, 2012, 20:44 »
Tak for en jysk oversættelse, hvornår er den funktion kommet på bane i sjippene?

Hej,

Jo jo da, hysterese på jysk er......
....hysterese  ;)

Hysterese er forskellen mellem tænd/sluk.

Hvis hysteresen er 0 (nul) vil tænd/sluk foregå præcis på setpunktet, hvilket i praksis vil betyde at pumpen stopper og starter som et maskingevær, hvis temperaturen (målingen) svinger bare en lille smule.

Derfor bruger man en hysterese (forskel mellem start og stop) på f.eks. 5oC.
Hvis man har et setpunkt på 50oC vil det betyde at pumpen starter på 50oC og først stopper når den kommer hysteresen (5oC) under de 50oC, altså 45o;)

Hysterese har man i mange tænd/sluk funktioner, netop for at undgå "maskingevær opførsel".

Hilsen
Michael

Hvae i genier, kan i ikke snakke jysk så andre også kan følge med, hysterese hva er det for et fremmedord? Jeg er gift med en hysterisk kvindemenneske, er det noget i den stil?  8)
Biomax 16 fyrbøder