Det er rigtig skidt at efterfylde vand, vandet fra vandværket indeholder nemlig ilt og det er aldrig godt at have indvendig i rør og radiatorer.
2,5 bar i installationen er meget og personligt syntes jeg at 1,5 som fortryk også er en del, men hvis din øverste varmeaftager er 20m oppe, så er det fint.
Vi antager at fortrykket i ekspantionsbeholderen er som det skal være, og med 18l vil der være presset ca 10l vand ind i den, når trykket er på 0bar efter 24 timer er det 10liter i døgnet du skal lede efter.
Hvis fortrykket ikke er som forventet, men måske omkring 0bar, så er det måske 2 dråber du skal lede efter.
Hvis du har øverste installation 10m oppe (3 etager) ville jeg fortrykke ekspantionsbeholderen med 1bar, og så fylde vand på til 2bar.
I et et plans hus, ville jeg putte 0,5 i ekspantionsbeholderen og 1-1,5 vand.
Der er ikke anden at gøre en at lede fysisk, alternativet er at skille anlægget ad, du kan ikke være sikker på at ventiler er tætte, det skal hvert fald checkes at ventiler er tætte.