Forfatter Emne: v10 styring resetter/rebooter...  (Læst 6821 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kapper

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
v10 styring resetter/rebooter...
« Dato: Nov 09, 2012, 17:51 »
Hej.
Jeg har et problem med min v10 styring, der i tide og utide "slukker" og derefter tænder igen. Det er totalt random hvornår den gør det og jeg har gået alt el igennem. Der er ingen løse forbindelser og den har sit eget jordspyd.
Er der nogen herinde, der evt. kunne have en ide til have der kunne være galt?

Mvh
Kasper

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2012, 19:36 »
Hej.
Jeg har et problem med min v10 styring, der i tide og utide "slukker" og derefter tænder igen. Det er totalt random hvornår den gør det og jeg har gået alt el igennem. Der er ingen løse forbindelser og den har sit eget jordspyd.
Er der nogen herinde, der evt. kunne have en ide til have der kunne være galt?

Mvh
Kasper

Hej Kasper

Skriver den noget i hændelsesloggen når den gør det? Hvor tit sker det ca.?

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline Kapper

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2012, 20:11 »
Det sker alt fra 1 til 10 gange i timen, og jeg har set der står noget med en watchdog i loggen men det er ikke konsistent nok til at det er det, tror jeg.
Der kommer ikke en specifik hændelse hvis det er det du tænker på. Det virker som om strømmen bliver taget et kort øjeblik og så sat til igen.
Jeg tænkte på spændingsfald men jeg har snart prøvet ret mange tilslutning- setups og uden held.
Jeg bliver mest ledt hen på en fabriksfejl eller en firmware fejl, men det kunne jeg være der var andre der havde været ude for det.

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #3 Dato: Nov 10, 2012, 11:07 »
min skriver det samme engang imellem Power up (watchdog) 00

« Senest Redigeret: Nov 10, 2012, 11:09 af Peter »
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #4 Dato: Nov 10, 2012, 11:38 »
Når den skriver "Power up (watchdog) 00" er der noget galt.
Det betyder at mikroprocessoren har været for længe om et job, altså typisk er "røget ud i tågerne".

I praksis sker der så det samme som hvis man tager strømmen og tilslutter den igen.
Styringen kommer godt nok i gang igen, men hvis fejlen opstår igen skal man finde årsagen.

Hvilken version kører du ?

Hilsen
Michael

min skriver det samme engang imellem Power up (watchdog) 00
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #5 Dato: Nov 10, 2012, 20:25 »
Hej Michael

Kører med 10026 med styring no 114
Den har gjort det igen i eftermiddag
« Senest Redigeret: Nov 10, 2012, 20:25 af Peter »
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline dirtyold

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Mini Blackstar 10kw
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #6 Dato: Nov 11, 2012, 13:35 »
Min V10 skriver også  "Power up (watchdog) 00" i tide og utide, uden at jeg kan finde nogen fejl af nogen slags, har lige renst fyret idag, og var så lige igang med en autoberegning af pillerne med 6 min, lige inden havde den skrevet  "Power up (watchdog) 00" uden at fyret har været tændt HMM.. Har den nye V10 styring ikk været helt klar forbrugerne endnu, siden der er så mange som får de beskeder inde i hændelser ??
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
2 stk. træk stabilisatorer
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #7 Dato: Nov 11, 2012, 14:07 »
Min V10 skriver også  "Power up (watchdog) 00" i tide og utide, uden at jeg kan finde nogen fejl af nogen slags, har lige renst fyret idag, og var så lige igang med en autoberegning af pillerne med 6 min, lige inden havde den skrevet  "Power up (watchdog) 00" uden at fyret har været tændt HMM.. Har den nye V10 styring ikk været helt klar forbrugerne endnu, siden der er så mange som får de beskeder inde i hændelser ??
jeg skulle til at skrive noget lignende tideligere i morges, men tænkte lad os lige får en kop kaffe til at klar hovedet.
Jeg venter på min og bliver sgu lidt skeptisk af at høre sådanne små fejl ved opdateringer og skærm/kabel dit dat  :-\


Håber du/I får løst problemet snart med lidt hjælp fra de erfarne V10 bruger. Følger spændt på sidelinjen.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år

Offline Kapper

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #8 Dato: Nov 11, 2012, 15:31 »
Min skriver det samme, en masse "power up (watchdog) 00" i hændelser.
Jeg kører lige så version 10.026, jeg har ikke den ringeste ide om hvad der skulle være årsag til at den laver den fejl.
Jeg har ikke noget klart billede over hvad der kunne være en mulig årsag til problemet, for det virker meget vilkårligt hvornår den gør det. Bedst som man står og roder med den slår den fra, midt i drift uden man har rørt ved den slår den fra og når den går i stop og skal tænde op. Det giver ingen mening.

/Kasper

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #9 Dato: Nov 12, 2012, 10:29 »
Hej med jer

Jer der oplever at styringen laver watchdog reset.

Prøv at opdatere til program version 10.027, som er den version der sendes ud med styringerne pt.

Der er to metoder, til at hente den.

Metode 1 - Internet:
1. Tilslut styringen til Internettet
2. Gå til punkt 13. Download i menuen
3. Tryk "Indlæs program" for version 10.027
4. Afvent at opdateringen gennemføres.

Metode 2 - SD-kort:
1. Hent følgende fil http://www.stokercloud.dk/download/v10.027dk.zip
2. Formatér et SD-kort så det er helt tomt, har du  mulighed for at vælge så brug "fat32"
3. Kopier indholdet af zip arkivet til SD-kortet
4. Isæt SD-kortet i styringen, tag strømmen fra styringen,  vent 5 sekunder og sæt strømmen til igen.
5. Afvent opdatering af styringen.

Der står lidt om opdateringen her:
http://www.stokercloud.dk/download/v10.027dk.txt

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline dirtyold

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Mini Blackstar 10kw
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #10 Dato: Nov 12, 2012, 21:28 »
Hej med jer

Jer der oplever at styringen laver watchdog reset.

Prøv at opdatere til program version 10.027, som er den version der sendes ud med styringerne pt.

Der er to metoder, til at hente den.

Metode 1 - Internet:
1. Tilslut styringen til Internettet
2. Gå til punkt 13. Download i menuen
3. Tryk "Indlæs program" for version 10.027
4. Afvent at opdateringen gennemføres.

Metode 2 - SD-kort:
1. Hent følgende fil http://www.stokercloud.dk/download/v10.027dk.zip
2. Formatér et SD-kort så det er helt tomt, har du  mulighed for at vælge så brug "fat32"
3. Kopier indholdet af zip arkivet til SD-kortet
4. Isæt SD-kortet i styringen, tag strømmen fra styringen,  vent 5 sekunder og sæt strømmen til igen.
5. Afvent opdatering af styringen.

Der står lidt om opdateringen her:
http://www.stokercloud.dk/download/v10.027dk.txt

Mvh. Jens

Hvis man så opdaterer V10 fra 10.026 til 10.027. skal man så til at skrive alle data ind igen, som er på den nu ??
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
2 stk. træk stabilisatorer
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html

Offline Kapper

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #11 Dato: Nov 12, 2012, 21:40 »
Jeg kan sige at det skal man ikke, men det har desværre ikke haft den ønskede effekt at opdatere styringen. Den klipper stadig dog væsentligt reduceret, der er ikke så mange watchdog meldinger som før nu skriver den bare powerup v10.027.
Havde en "tekniker" i røret der mente det var kondens på brænderprintet, det har så fået en tur med en hårtørrer og det har ikke hjulpet...
Tror snart jeg er ud i at skulle rekvirere en ny styring for at se om det kunne hjælpe :(
Eller er der en nyere opdatering der måske kunne hjælpe?

/Kasper

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #12 Dato: Nov 13, 2012, 05:46 »
Hvis man så opdaterer V10 fra 10.026 til 10.027. skal man så til at skrive alle data ind igen, som er på den nu ??

Nej - den beholder opsætningen.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: v10 styring resetter/rebooter...
« Svar #13 Dato: Nov 13, 2012, 05:49 »
Jeg kan sige at det skal man ikke, men det har desværre ikke haft den ønskede effekt at opdatere styringen. Den klipper stadig dog væsentligt reduceret, der er ikke så mange watchdog meldinger som før nu skriver den bare powerup v10.027.
Havde en "tekniker" i røret der mente det var kondens på brænderprintet, det har så fået en tur med en hårtørrer og det har ikke hjulpet...
Tror snart jeg er ud i at skulle rekvirere en ny styring for at se om det kunne hjælpe :(
Eller er der en nyere opdatering der måske kunne hjælpe?

Hej Kasper

Hvis den skriver powerup v10.027 - altså ingen watchdog, så er det noget andet. Send lige en mail til info@stokerkontrol.dk så vi kan finde en løsning.

Mvh. Jens
« Senest Redigeret: Nov 13, 2012, 05:49 af BoinkUser »
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)