Hej Alle

Er der mulighed for der er nogen som kan informere mig om hvorfor fyret fra den enedag til den anden er begyndt at køre under 4 gr ca under sæt punkt og nogle nogle grader over, det har kørt stille og roligt længe. men nu svinger kurvene op og ned. ingen har pillet samme piller samme PID. Alt i alt virker det som det køre meget op og ned fra den enedag til den anden. i forhold til havd det har gjort de sidste par mdr :)

Set punkt er 60gr

P=2,5
I=0,10

Med venlig hilsen

Jesper

Offline Lynelauridsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Woody 10kw med opop kedel
Sv: Over og under sæt punkt.
« Svar #1 Dato: Feb 08, 2013, 18:26 »
Følger lige lidt med her, for har lidt samme problem, men syns jeg har prøvet at justere alt muligt for at rette det.
Hvad er det for noget anlæg du har?

Mvh Kasper
Kasper Lauridsen

Opop blackstar 10kw woody med v 6.69
130 km2 to etager fra 1956, middel isolering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/kalau.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Over og under sæt punkt.
« Svar #2 Dato: Feb 08, 2013, 18:35 »
Det kan være shunten der driller.
Forkert indstilling, eller for store ændringer på for kort tid.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Jesh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Over og under sæt punkt.
« Svar #3 Dato: Feb 08, 2013, 18:50 »
Hej. Det er 10 kw. Jamen jeg har ikke ændret noget.  Jeg opdaget det tilfældig i tirsdags tror jeg. Det køre op på 65 grader og så laden den falde til ca 56 hele tiden :)

Hilsen jesper

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Over og under sæt punkt.
« Svar #4 Dato: Feb 08, 2013, 19:01 »
Hej Jesper,

Sving op/ned i kedeltemperaturen skyldes i 99% af tilfældene, sving i forbruget.
Altså kombinationen af varme der aftages i huset.

Mange ting har indflydelse på anlæggets evne til at regulere stille og roligt.
Typiske "labanner" er:
 - selvregulerende cirkulationspumpe
 - dårlige termostatventiler
 - store gulvvarmekredse med telestater

For at kunne give et kompetent bud på årsagen, må man som minimum kunne følge kedeltemperatur, returtemperatur og flow.

Hilsen
Michael

Hej. Det er 10 kw. Jamen jeg har ikke ændret noget.  Jeg opdaget det tilfældig i tirsdags tror jeg. Det køre op på 65 grader og så laden den falde til ca 56 hele tiden :)

Hilsen jesper
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jesh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Over og under sæt punkt.
« Svar #5 Dato: Feb 08, 2013, 19:14 »
Hej michael .

Jamen det lyder også sandt men hele min installation er ny dvs. Fyr, rør, og radiatore alt ;) og det er trods alt lidt varmere end det har været det sidste stykke tid. Så forbruget er faltisk mindre.

Hilsen jesper

Vi har ikke stillet på noget andet en shunten som du ved ;)


Offline Jesh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Over og under sæt punkt.
« Svar #6 Dato: Feb 08, 2013, 19:21 »
Men burde det ikke skrue ned før de 60 grader. Det virker som om det ikke opfanger at det har noget sæt temp ;)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Over og under sæt punkt.
« Svar #7 Dato: Feb 08, 2013, 19:26 »
Det er et samspil af mange ting der er årsagen til svingene.
Kig Michaels vejledning om PI indstilling ( husk kaffen  O0 Det er langhåret læsning )
http://www.mhes.dk/
Brug så kurverne fra Stokerkontrol til at indstille efter.
Tilpas evt. også shunten, og det sted den måler den temperatur den skal regulerer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Over og under sæt punkt.
« Svar #8 Dato: Feb 08, 2013, 19:27 »
Hej Jesper,

Det kommer helt an på dine PI-parametre.
Hvis I-faktoren er for stor vil du få konstante langsomme over-/undersving.

Hilsen
Michael

Men burde det ikke skrue ned før de 60 grader. Det virker som om det ikke opfanger at det har noget sæt temp ;)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Over og under sæt punkt.
« Svar #9 Dato: Feb 08, 2013, 19:30 »
Måske en ny afvejning 6 min kunne gøre en forskel, især nu det er et nyt anlæg.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Jesh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Over og under sæt punkt.
« Svar #10 Dato: Feb 08, 2013, 19:34 »
Det er fra oktober ;) jeg har renset og kørt 3 afvejninger idag .

Min i står til 0.1 og p 2.5 og det har kørt generelt fint ;)

Hilsen Jesper

Offline Jesh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Over og under sæt punkt.
« Svar #11 Dato: Feb 09, 2013, 09:39 »
Go' morgen.

Jeg vil lige sige tak for inputs igår :) i min iver for at finde ud af hvad der var galt, har jeg været rundt og åbene og lukke og rive i alt hvad der har noget med fyret at gøre :)

Og ja Det var shunten der drillede, den sad åbenbart løst, altså håndtaget sad løst på ventilen :).

Men det lader til at køre fint igen, så jeg endnu en ting til huske bogen :)

Endnu en gang tak

Hilsen jesper