Hej Jesper,
Sving op/ned i kedeltemperaturen skyldes i 99% af tilfældene, sving i forbruget.
Altså kombinationen af varme der aftages i huset.
Mange ting har indflydelse på anlæggets evne til at regulere stille og roligt.
Typiske "labanner" er:
- selvregulerende cirkulationspumpe
- dårlige termostatventiler
- store gulvvarmekredse med telestater
For at kunne give et kompetent bud på årsagen, må man som minimum kunne følge kedeltemperatur, returtemperatur og flow.
Hilsen
Michael
Hej. Det er 10 kw. Jamen jeg har ikke ændret noget. Jeg opdaget det tilfældig i tirsdags tror jeg. Det køre op på 65 grader og så laden den falde til ca 56 hele tiden
Hilsen jesper