Forfatter Emne: Scotten tænder og slukker konstant  (Læst 60910 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #90 Dato: Apr 28, 2010, 17:42 »
Hej Dennis,

Du er på rette vej  :)
Pausefyring er ikke noget for dig  ;)

Med dine nuværende indstillinger vil fyret køre på 60 grader, når det "bare" laver varme og på 65 grader når det kører til VVB'en (55 grader + 10 grader).
Efter VVB'kørsel er slut, vil det gå tilbage til at køre 60 grader, men det er jo for varmt, så det går ned på 10% og venter til temperaturen er faldet til setpunktet, før det regulerer op igen.
I denne periode vil fyret stoppe hvis det kommer over 75 grader (60 + 15 grader), ligesom under al anden "varme drift".

Hilsen
Michael

hmmm... ser ikke ud til at jeg helt har fårstået det med pausefyring...
men ud ifra det jeg oplever så tror jeg aligevel at jeg kan udlede at
hvis pausefyring er i brug så vil fyret aldrig stoppe helt.Noget jeg jo godt
synes at det må så længe temperaturen er over det min termostat er sat til.
Så derfor vil jeg tro at pausefyring ikke er noget for meg.

Men det bringer mig tilbage til at mit fyr stopper efter VVB, selv om
det er koldt nok i huset til at den bare skulle springe over på normal drift.
Lige nu forsøger jeg mig med at sætte VVB temp på 55 grader,
drift diff. til 15 og en kedeltemp på 60 grader.
Som jeg så forstår det skulle min kedel kunne blive op til 75 grader ved VVB inden den
går i stop. Og dermed gå fra VVB til normal drift uden at skulle stoppe først.
Er det muligt at forlænge den tid fyret får lov til at afkøle sig inden den går i stop?

Mvh.
Dennis

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #91 Dato: Apr 30, 2010, 13:48 »
Nu ser det ud til at jeg har fundet den rigtige indstilling, selv om det,
efter min mening, stadig er lidt for mange start/stop i løbet af en 24 timers periode.
Men det tilskriver jeg det skiftende vær vi har lige nu.
Mine indstillinger er:
Ønsket kedel temp      : 58 grader
VVB                              : 55 grader
VVB diff.                       : 7 grader
Drift diff.                       : 15 grader
Trådløs rumtermostat  : 22,5 grader

Kun et lille problem genstår, og det er at den ikke blæser asken væk fra
herden. Der ligger en lille 'kage' med aske tilbage efter rens. Den sidder ikke fast eller noget,
men jeg må skrabe den væk manuelt.

Lige nu prøver jeg at sætte parameteret 'Blæser rens' op til 60% for at se om det hjælper. Hvis det ikke virker skal jeg
måske tænke på at få fingrene i en tit omtalt sommer herd.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #92 Dato: Apr 30, 2010, 20:31 »
Sommerherden er vist ikke i handlen endnu. Den har i øvrigt ikke lavet hverken færre eller flere slagger end den oprindelige herd (edit: hos mig).

Slagger er vist ofte enten bestemt af pillerne eller måske for meget blæs.

Køb en kompressor-rens. Den helt uundværlig for mig. Jeg har ikke renset herd de sidste 3-4 uger, såvidt jeg husker.
« Senest Redigeret: Maj 01, 2010, 08:54 af Frank_rasmussen »
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #93 Dato: Apr 30, 2010, 21:53 »
Jeg har da overvejet kompressor rens sættet, men den er lige lovlig
dyr. Og derfor vil jeg da prøve alle andre muligheder først...

Men det kan da godt være at jeg vælger den dyre løsningen,
eller at jeg ser om det er muligt at samle et sæt selv ved hjælp af den
kompressoren jeg i forvejen besidder.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #94 Dato: Apr 30, 2010, 22:00 »
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=963

450kr for kompressorrens hvis du selv har kompressoren - Du skal sætte din timeløn meget lav hvis ikke det hurtigt skal tjenes hjem:-)
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #95 Dato: Apr 30, 2010, 22:46 »
Nej, det er skam ikke dyrt.
Når jeg så læser monteringsvejledningen, nævner de en
magnetventil som skal tilsluttes L5 (hvor jeg for tiden har min cirkulationspumpe).
Jeg antager magnetventilen er en tænd/sluk for luften og at kompressoren
har tryk på hele tiden.
Er dette en ventil som følger med det sæt eller skal den købes seperat?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #96 Dato: Apr 30, 2010, 23:26 »
Magnetventilen følger med...

Sættet består af et par rustfri rør, lidt plasticslange, lidt fittings og magnetventilen...

Du har 2 udgange i din styring L5 og L6. i menuen under kompressorrens vælger du hvilken udgang som benyttes...
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)