Forfatter Emne: Problemer med firmware v.10.0512  (Læst 1012 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline hrn2

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Problemer med firmware v.10.0512
« Dato: Okt 01, 2014, 20:38 »
Hej.
Jeg har opdateret min styring, men ikke uden problemer. Mit anlæg er en Skotte på 16Kw med Black Star kedel. Jeg opgraderede fra v.10.0466 til v.10.0512
Efter jeg havde installeret firmware startede fyret tilsyneladende normalt, men den kunne ikke tænde flammen. Der blæste kun gløder ind i kedlen, men der blev ikke rigtig ild. Jeg prøvede mange gange, men med samme resultat. Jeg undersøgte blæser, flammeføler, snegle, el-tænder osv. men fandt ingen fejl. Alle parametre stod ligesom før opgraderingen
Jeg gik ind i system og valgte brænderstørrelse til 16 Kw, men nu skrev styringen at jeg havde valgt 1000 Kw!!! - Valgte jeg 10 Kw viste den 10Kw som den skulle.
Jeg downloadede nu gl. firmware v.10.0468 og alt startede som det skulle.

Er der andre der har samme problem med v.10.0512 ?
Mvh. Henrik
Bolig 172 m2
Forventet forbrug 6000 kg
16 kw BS1016 V. 10.xx

Offline atata

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 39
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Problemer med firmware v.10.0512
« Svar #1 Dato: Okt 01, 2014, 21:34 »
Ja, alt bliver forkert med andet end 10 kW. Jeg startede mit fyr op for første gang på den måde. Måtte juster alt manuelt. Det stod vel delvist tli at føde og blæse til 1 GW :)