Hej alle
Jeg er ved at være hårløs , har justeret og justeret på mit fyr, uanset hvad jeg gør med justering af luft har jeg stadig sorte piller i min askeskuffe. Afvejningen har jeg lavet mange mange gange og taget gennemsnittet så er endt ud med 1300g.
for jeg vil ikke snyde med afvejningen hvis jeg kan undgå det.
Håber der er en som kan hjælpe. har prøvet så meget efterhånden.
Mit fyr er selvfølgelig online.
http://stokercloud.dk/dev/mbn.html
Hilsen Morten
På brænderen er der er skilt, hvor der står hvilken størrelse brændernen er.
Er det en 10 kw eller 16 Kw ?
Er brænder spændt rigtig godt fast på kedlen ?
Sådan at den ikke kan rokkes hvis en smed med store overarme tager fat
Er der "rensemekanik" i kedlen ?
Dine blæser + kedeltemperatur tyder på at der ikke er, ellers så skal prøve at gå tilbage til standardtal fra skema.
http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%2010.031%20og%206.83.xlsxDu har aktiveret en forkert udgang til kompressor rens.
Du har aktiveret "Udgang kedel ventil 1" som er en funktion til RTB.
Du skal i stedet bruge "Udgang ventil"
Ellers vil du ikke kunne bruge kompressorrens.
Angående blæser rens, så gå tilbage til tal fra skema.
30 min. mellem rens er for lang tid.