Titel: BS+ 16kw Stoppet pga. Overkogssikring
Indlæg af: Szafranski efter Jul 04, 2020, 10:22
Igår fik jeg monteret temp. Føler i min vandvarmer og lige siden har den fejlet og skriver stoppet pga. overkogstermostat.

Nogen som har et bud på, hvad det kan skyldes
Titel: Sv: BS+ 16kw Stoppet pga. Overkogssikring
Indlæg af: kigan efter Jul 04, 2020, 12:45
Det er fordi din kedel temp har været oppe på 99 grader så overkogssikringen har slået fra.
Titel: Sv: BS+ 16kw Stoppet pga. Overkogssikring
Indlæg af: Szafranski efter Jul 04, 2020, 13:55
Det er jeg godt klar over  :D
Men hvorfor?
Den har jo et set punkt hvor den gerne skulle stoppe og det begyndte først igår, efter at jeg havde monteret temperaturføler i vandvarmeren.
Så mistænker lidt, at der er en indstilling til vvb, som overstyrer temp.
Titel: Sv: BS+ 16kw Stoppet pga. Overkogssikring
Indlæg af: kigan efter Jul 04, 2020, 15:41
Det er for når den køre vvb så har den en tillægs temp så nu sår til 20 grader og da den kedel står til 65 vil den køre efter 85 så kan den ikke nå at slukke fyret før den gå op overkogssikringen, jeg ville sætte den ned til 5 grader så den kun køre efter at ramme 70 grader.

Du finder den under Kedel/Regulering/VVB Regulering og du skal lige slå Udvidet tekniske indstillinger til ON under setup for at kunne se den.
Titel: Sv: BS+ 16kw Stoppet pga. Overkogssikring
Indlæg af: michael f efter Jul 04, 2020, 17:10
Du har en løs / dårlig forbindelse i ledningerne til din varmt vands føler  :)
Den skifter mellem at vise rigtigt og 999.9 grader.
Titel: Sv: BS+ 16kw Stoppet pga. Overkogssikring
Indlæg af: Szafranski efter Jul 04, 2020, 18:36
Michael f. Tror ikke den fejler noget. Jeg tog den fra igen, da jeg ikke kunne få fyret til at køre. Derfor den steg til 999 grader. Umiddelbart når jeg kigger på grafen, så har den holdt en jævn kurve, indtil jeg tog den fra.

Jeg har ændret temp til 55 grader og ellers forsøg at følge denne tråd
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=9394.msg78580#msg78580

Men for lige at forstå det korrekt.

Uge ur kedel skal stå til ON, men eller underliggende tider skal sættes til OFF.

Uge ur VVB skal stå til ON, men her skal alle underliggende tider stål til ON, eller i hvert fald dem, hvor jeg gerne vil have fyret til at starte, hvis der mangler varmt vand. 

Er det korrekt?

Jeg har skruet min ventil på VVB helt op