Forfatter Emne: Retur højere end kedeltemperatur? og lav røgtempertur  (Læst 3409 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Jeg går og udbygger min nyopsatte BlackStar+èr
Senest med en føler på reture, inden for shunten.

Der sidder ligeledes et skivetermomenter indenfor shunten, det vister konstant 60 grader. Føleren sidder i en lomme umiddelbart før returindløbet til kedlen

I denne lomme har jeg også puttet en føler til styringen, en V13
Denne viser konstant mere end 10 grader MERE end kedeltemperaturen, og noget mere end skivetermometeret.

Det undre mig noget erkender jeg?


Har også monteret en
https://www.wattoo.dk/scotte-woody-nbe-roeggas-temperaturfoeler-ntc-2-5-meter-308391922

ca. 30 cm uden for kedlen, den er aldrig over 80-90 grader?

Jeg satser på at få montør besøg når jeg har  fået skruet de sidste følere på, men jo mere jeg selv ved jo mere lære jeg j om hvordan tingene virker.

https://stokercloud.dk/v3/#/hhv32/main-page   

Der sidder en 25/40 alpha pumpe og forsyner shunten, og en 25/60 og fodre huset. Flowet går i selvsving som det ses på kurverne.

Nogle bud på de probematiker?
« Senest Redigeret: Feb 01, 2018, 19:32 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Retur højere end kedeltemperatur? og lav røgtempertur
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2018, 19:54 »
Jeg går og udbygger min nyopsatte BlackStar+èr
Senest med en føler på reture, inden for shunten.

Der sidder ligeledes et skivetermomenter indenfor shunten, det vister konstant 60 grader. Føleren sidder i en lomme umiddelbart før returindløbet til kedlen

I denne lomme har jeg også puttet en føler til styringen, en V13
Denne viser konstant mere end 10 grader MERE end kedeltemperaturen, og noget mere end skivetermometeret.

Det undre mig noget erkender jeg?


Har også monteret en
https://www.wattoo.dk/scotte-woody-nbe-roeggas-temperaturfoeler-ntc-2-5-meter-308391922

ca. 30 cm uden for kedlen, den er aldrig over 80-90 grader?

Jeg satser på at få montør besøg når jeg har  fået skruet de sidste følere på, men jo mere jeg selv ved jo mere lære jeg j om hvordan tingene virker.

https://stokercloud.dk/v3/#/hhv32/main-page   

Der sidder en 25/40 alpha pumpe og forsyner shunten, og en 25/60 og fodre huset. Flowet går i selvsving som det ses på kurverne.

Nogle bud på de probematiker?

Er det en NTC føler du har brugt ?
Har du et link til den ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Retur højere end kedeltemperatur? og lav røgtempertur
« Svar #2 Dato: Feb 04, 2018, 07:29 »
Hej igen

Jamen jeg tjekkede op på tingene, det passer "lidt for godt" med det er en PT1000 føler i stedet for en NTC10K modstands værdierne passer med fejlvisningen, og jeg tog føeren fra noget andet. Rettere en kasse der kommer fra noget solvarme system der skulle indeholde 6 NTC modstande og 1 PT1000

Så jeg må have ramt forkert, får den skiftet.

Så er der røgføleren? Den er købt på det link der er i mit første indlæg, passende til Scotty osv. men kan det passe jeg har hørt noget om ny og gammel føler til dem?
« Senest Redigeret: Feb 04, 2018, 21:51 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline sologbrænde

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Retur højere end kedeltemperatur? og lav røgtempertur
« Svar #3 Dato: Feb 04, 2018, 08:16 »
normalt bruges en p1000 røgføler, men måske det kan omstilles i styringen ! ??

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Retur højere end kedeltemperatur? og lav røgtempertur
« Svar #4 Dato: Feb 04, 2018, 08:26 »
I nye styringer køres med NTC.
Pånær røggasføler, den kan være både NTC og PT1000 og stilles ganske rigtig i styringen.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Retur højere end kedeltemperatur? og lav røgtempertur
« Svar #5 Dato: Feb 04, 2018, 22:25 »
I nye styringer køres med NTC.
Pånær røggasføler, den kan være både NTC og PT1000 og stilles ganske rigtig i styringen.

Hmm,  Lige nu viser min rørtemperatur for nemhedens skyld. 80 grader.
Ved den temperatur vil en PT1000 have en modstand på  1309ohm og en NTC10k på 1260ohm
Ved 130 grader vil PT1000 være 1498ohm og NTC10K 300ohm

Hvis NTC10Kèn ser 80 grader vil modstanden være 1260ohm
Hvis NTK10kèren ser 1309ohm vil temperaturen være 75 grader.

Så det tyder på der sidder en PT1000 men styringen ser en NTC10K

Nu kan jeg så bare ikke sinde stedet at ændre det?
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline 347Michael

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 103
  • Respekt optjent: +3/-0
  • Nyd livet :-) mens du er her !!!
    • Mit fyr
Sv: Retur højere end kedeltemperatur? og lav røgtempertur
« Svar #6 Dato: Feb 05, 2018, 07:29 »
I nye styringer køres med NTC.
Pånær røggasføler, den kan være både NTC og PT1000 og stilles ganske rigtig i styringen.

Hmm,  Lige nu viser min rørtemperatur for nemhedens skyld. 80 grader.
Ved den temperatur vil en PT1000 have en modstand på  1309ohm og en NTC10k på 1260ohm
Ved 130 grader vil PT1000 være 1498ohm og NTC10K 300ohm

Hvis NTC10Kèn ser 80 grader vil modstanden være 1260ohm
Hvis NTK10kèren ser 1309ohm vil temperaturen være 75 grader.

Så det tyder på der sidder en PT1000 men styringen ser en NTC10K

Nu kan jeg så bare ikke sinde stedet at ændre det?

Vælg setup, står under forbindelse...
Venligst Michael
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
Styring: Version 7 software 7.0674
VVB 110 L Metro
Kompressorrens
3 vejsventil
Retur blandeventil: TVM - H 20
Vejrkompensering. Danfoss VS2 med AMV 150
Keramisk eltænder
Trækstabilisator stillet 10 PA
6,5 m 160mm isokærn
Michael Pedersen: http://stokercloud.dk/dev/michael347.html?=michael347&=Find+user

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Retur højere end kedeltemperatur? og lav røgtempertur
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2018, 13:40 »
Redigeret væk og opdateret ti faktuelle løsninger.

Fejlen på returtemperaturen varganske simpel. Føleren var rigtig nok, men dens modstandskurve var helt i skoven, så den blev udskiftet med en uden fejl.

Returtemperaturen passer nu med skivetermometret.

Jeg fornemmer min røg temperatur ikke er højere end udlæst, modstandsværdierne, og temperatur udlæsning på fyret, passer med test med mulighed for kontrolmåling, så det er nok en opgave for servicemontøren når han kommer forbi. 
« Senest Redigeret: Feb 08, 2018, 16:21 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.