Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: MortenW efter Jan 18, 2015, 16:25

Titel: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: MortenW efter Jan 18, 2015, 16:25
Hej.

Har installeret kompressor kit på min Black Star. Det er den "røde styring" jeg har.

Magnet ventilen er koblet på N - L5. "Min cirkulationspumpe sad før på L - L5, men er nu koblet fra og sat direkte i stikkontakten.

Spørgsmålet: Jeg i tvivl om hvordan jeg indstiller magnet ventilen i styrringen.  :)

Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: nasty efter Jan 18, 2015, 16:43
Nede på motorer print ved brænderen klemme mag og n hvis jeg husker rigtigt
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: MortenW efter Jan 18, 2015, 17:01
Hej nasty

Der er igen muligheder på mit motor print for tilslutning. Men det er jo heller ikke det jeg spørger om :)

Det jeg spørger om er hvordan jeg indstiller i selve styringen.
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Jan 18, 2015, 17:30
Hej nasty

Der er igen muligheder på mit motor print for tilslutning. Men det er jo heller ikke det jeg spørger om :)

Det jeg spørger om er hvordan jeg indstiller i selve styringen.

Først skal du finde ud af hvad Vers styring du har , det kan du finde ud af ved af stoppe fyret , når det er stoppet taget du strømmen et øjeblik , når du tænder igen skriver den vers i styringen  ^-^
Hvis styringen er for gammel kan den ikke styre kompresor rens . ???
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: MHES efter Jan 18, 2015, 17:34
Hej Morten,

Der står i din signatur at du har en v6.75.
Under forudsætning af det er korrekt, så skal du ind under punkt 12. tilbehør og indstille udgangen.
Du kan læse om det i manualen på side 16
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf?viewer=true (http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf?viewer=true)

Hilsen
Michael

Hej.

Har installeret kompressor kit på min Black Star. Det er den "røde styring" jeg har.

Magnet ventilen er koblet på N - L5. "Min cirkulationspumpe sad før på L - L5, men er nu koblet fra og sat direkte i stikkontakten.

Spørgsmålet: Jeg i tvivl om hvordan jeg indstiller magnet ventilen i styrringen.  :)
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Jan 18, 2015, 17:46
Ahh jeg sove lidt i timen havde ikke set det var en vers 6.75  ^-^ men Morten din pumpe kan du med fordel sætte over er dobbelt overkogsikring http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2896/s/scotte-overkogningssikring-dobbelt/category/10/ (http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2896/s/scotte-overkogningssikring-dobbelt/category/10/) det er ikke så viktigt nu hvor fyret køre hele/næsten hele tid men når det begynder og få stop vil du spare strøm  , da pumpen så kun køre når der er brug for det  ^-^
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: MortenW efter Jan 18, 2015, 20:07
Det er version 6.75 jeg har.

Ville indsætte et par billeder, - men det virker ikke. Det gør det lidt lettere at forklare tingene.  :-\
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: MHES efter Jan 18, 2015, 20:58
Ok, men så læser du bare mit tidligere indlæg  ;)
Det står på side 16 i manualen  :)

Hilsen
Michael

Det er version 6.75 jeg har.

Ville indsætte et par billeder, - men det virker ikke. Det gør det lidt lettere at forklare tingene.  :-\
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: MortenW efter Jan 19, 2015, 06:04
Følgende står i Tilbehør:

Flow (puls) = 10L
Pumpe = OFF
VVB = L6 = NO
Komppressor = L5
Alarm = = OFF
***************************
Følgende har jeg sat under Rensning

Kompressor (Kg) = 40
Kompressor Tid = 2,05
Kompressor Vent = 605
Kompressor Luft = 100%

Ser disse indstillinger nogen lunde ud?

Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 19, 2015, 07:01
Hej Morten

"Venten" er meget lang, det drejer sig om den tid der skal gå før kompressoren skyder. Hvis du sætter den på 270, mener jeg det passer med at styringen laver en opstart kort efter rensen. Sætter du den lavere, kan du forsøge at sætte den så bålet ikke går ud, men det er en hårfin balanse og virker ikke altid. Så jeg selv kørt med de 270sek. dengang jeg havde en V6.(ellers er tiden vist mellem 90 og 135 sek)

"Luften" kan med fordel stilles omkring det samme som blæs ved 50% ydelse, da der er tale om den mængde luft der gives i vente perioden, til afbrænding af de sidste piller.

"Tiden skal justeres efter om de vil starte op igen eller den bare skal blæse rigeligt. Forsøge man at holde liv i bålet, tror jeg den skal ligge på 0,1 - 0,3, skal den bare sterte forfra, mellen 2 og 5 sek. (der er vist noget med at det måles i 1/10 sek, så kontroller lige det)
 
Følgende står i Tilbehør:

Flow (puls) = 10L
Pumpe = OFF
VVB = L6 = NO
Komppressor = L5
Alarm = = OFF
***************************
Følgende har jeg sat under Rensning

Kompressor (Kg) = 40
Kompressor Tid = 2,05
Kompressor Vent = 605
Kompressor Luft = 100%

Ser disse indstillinger nogen lunde ud?
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: MortenW efter Jan 19, 2015, 07:31
Jeg vil gerne være sikke på at den blæser rigeligt, da jeg ikke har været så heldig med mit sidste pille køb (RW pillen). Døjer med utrolig store klumper slagger, bare efter 2-3 døgn.

Så vil gerne sikre mig, at Hærden bliver blæst ren.

Jeg skal lige sige at jeg i første omgang "forsøger mig" med en luft beholder, som er fyld op til 3 bar, da vores fyr står inde i huset og jeg gerne vil undgå larmen fra en kompressor.
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: xkfc efter Jan 19, 2015, 07:54
3bar er nok alt for lidt, der skal fuld knald på, minimum 8bar.

Min chip 6.09 virkede perfekt og skød kompressoren af på det antal kg som jeg indtastede, og så genstartede fyret, så fik jeg fat i en 6.28 og jeg undrede mig over at herden ikke var ryddet ordentligt op. Ved et tilfælde var jeg i fyrrummet da den skød, og skuffelsen var stor, den slog nærmest en prut og startede op igen, tiden var skruet helt op :-[
Jeg har nu indbygget et kontaktur som sidder over ekstern kontakten, og så virker det igen.

Jeg har 10m slange til magnetventilen, og yderligere 3m til brænderen, 8,5bar og 50l det virker fint. hvis der er længere kan man  sætte en 25l tank som buffer inde ved fyret, så kan du fint have 20m slange eller længere.
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 19, 2015, 10:13
"Tiden helt op"?

Bare sikre jer at i taster det rigtige. der er vist forskel om man stiller det i stokerkontrol eller direkte i styringen. Det ene sted er sekunder og det andet er 1/10 sekunder (mener jeg).

3bar er nok alt for lidt, der skal fuld knald på, minimum 8bar.

Min chip 6.09 virkede perfekt og skød kompressoren af på det antal kg som jeg indtastede, og så genstartede fyret, så fik jeg fat i en 6.28 og jeg undrede mig over at herden ikke var ryddet ordentligt op. Ved et tilfælde var jeg i fyrrummet da den skød, og skuffelsen var stor, den slog nærmest en prut og startede op igen, tiden var skruet helt op :-[
Jeg har nu indbygget et kontaktur som sidder over ekstern kontakten, og så virker det igen.

Jeg har 10m slange til magnetventilen, og yderligere 3m til brænderen, 8,5bar og 50l det virker fint. hvis der er længere kan man  sætte en 25l tank som buffer inde ved fyret, så kan du fint have 20m slange eller længere.
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 19, 2015, 10:20
Jeg vil gerne være sikke på at den blæser rigeligt, da jeg ikke har været så heldig med mit sidste pille køb (RW pillen). Døjer med utrolig store klumper slagger, bare efter 2-3 døgn.

Så vil gerne sikre mig, at Hærden bliver blæst ren.

Jeg skal lige sige at jeg i første omgang "forsøger mig" med en luft beholder, som er fyld op til 3 bar, da vores fyr står inde i huset og jeg gerne vil undgå larmen fra en kompressor.

Så sæt den til 4-6 sekunder.

Blæs skal stadig sættes til det samme som ca. 50% ydelse.

Alternativt til det med at få fyret til at starte op efter rensen er at køre på ur, så du tager et stop 1 gang i døgnet! Det ved jeg der er mange som er glade for.
Du vinder 2 ting. Opstarten virker altid som forventet (kompressorens har været opsat forskelligt i forskellige versioner, som kenneth også skriver).  Og du kan vælge at stille en kompressor i huset som kører på døgnur, så kan du starte kompressor 10minutter før du skal bruge luft. Denne metode er stensikker, bagdelen er at du kan rense for ofte eller værre for sjældent, til at have optimal forbrænding hele tiden.
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: MortenW efter Jan 19, 2015, 11:48
Nu er alt koblet sammen, men rensningen går ikke i gang  :'(

Jeg har sat Kompressor KG til 1 Kg. "som forsøg" for at se om alt virker. Jeg går ud fra, hvis jeg har forstået det rigtigt, at rensningen skal starte efter det antal kilo, man sætter Kompressor kg til, under Menu 07. Rensning

Men der sker intet. Magnet ventilen virker, jeg kan aktivere den manuelt i  Tilbehør/ Pumpe ON/OFF.

P.S Det er en version 6.79 styring jeg har.



Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: xkfc efter Jan 19, 2015, 13:37
"Tiden helt op"?
Bare sikre jer at i taster det rigtige. der er vist forskel om man stiller det i stokerkontrol eller direkte i styringen. Det ene sted er sekunder og det

Stokerkontrol / Stokercloud og styringen lever hver sit eget liv, og det til trods for at stokercloud blot taler igennem stokerkontrol.

Jeg har prøvet alt, tror jeg, lige genstridigt er det. Jeg proppede 6.09 tilbage og så virkede det perfekt, men 6.28 har andre fordele, så derfor blev uret løsningen, og nu hvor jeg har vænnet mig til det, er jeg faktisk ganske glad for det.
Fyret stopper kl. 12:00 og starter kl. 12:20, så hvis jeg bare går til fyret 12:10 har jeg jo 10min til at koste lidt rundt. Uret kan naturligvis stilles til det tidspunkt man ønsker.

Jeg prøvede også med uret i styringen, men fandt det irriterende og uanvendeligt. Kompliceret at stille, og fyret startede ikke efter 20min, det var ligesom om det ventede på kedeltemperaturen, men når pumpen ikke kører kan der jo gå en time inden fyret starter.

Nu er alt koblet sammen, men rensningen går ikke i gang  :'(

Jeg har sat Kompressor KG til 1 Kg. "som forsøg" for at se om alt virker. Jeg går ud fra, hvis jeg har forstået det rigtigt, at rensningen skal starte efter det antal kilo, man sætter Kompressor kg til, under Menu 07. Rensning

Men der sker intet. Magnet ventilen virker, jeg kan aktivere den manuelt i  Tilbehør/ Pumpe ON/OFF.

P.S Det er en version 6.79 styring jeg har.
Virker det når du slukker fyret manuelt eller på ext. funktionen.
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: MortenW efter Jan 19, 2015, 13:55
Jeg har prøve at stoppe fyret, men der sker ikke en pind.

Det eneste jeg kan gøre når fyret er stoppet er, at åbne og lukke for magnet ventilen manuelt under "Tilbehør" Pumpe, - trykke på og og ned pilen, så jeg skifter mellem L5 NO og L6 NC.  O0
Titel: Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
Indlæg af: MortenW efter Jan 20, 2015, 06:02
Det virker nu  ^-^ Jeg afbrød fyret helt (på stikkontakten) og efter opstart virkede det hele bare som det skulle.

Nu skal jeg bare justere mig frem, kan se jeg fik sat for meget blæs på  O0

Tak for hjælpen  :)