Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: PGL efter Okt 13, 2019, 15:01

Titel: RTB - Meget røg og stort forbrug
Indlæg af: PGL efter Okt 13, 2019, 15:01
Halløjsa.

Er der nogle kyndige her som lige kan kaste et kort blik på dette fyr?
RTB Fumus 16KW. Har kørt super godt et år, så kom lynet. Alt elektronik skulle skiftes og efterfølgende ryger det meget og forbruget er temmeligt højt sammenlignet med sidste år. Har prøvet at rense helt i bund osv. Asken er meget mørk og der er ubrændte piller i skuffen.

Hvad kan jeg prøve?
https://stokercloud.dk/v3/#/rtb-kildegaarden/main-page

På forhånd tak.
Titel: Sv: RTB - Meget røg og stort forbrug
Indlæg af: michael f efter Okt 13, 2019, 15:48
Halløjsa.

Er der nogle kyndige her som lige kan kaste et kort blik på dette fyr?
RTB Fumus 16KW. Har kørt super godt et år, så kom lynet. Alt elektronik skulle skiftes og efterfølgende ryger det meget og forbruget er temmeligt højt sammenlignet med sidste år. Har prøvet at rense helt i bund osv. Asken er meget mørk og der er ubrændte piller i skuffen.

Hvad kan jeg prøve?
https://stokercloud.dk/v3/#/rtb-kildegaarden/main-page

På forhånd tak.

Hvornår har du sidst renset lambdasonden ( pustet alle huller fri for aske ) ?
Hvad er den korrekte pille afvejning 6 min ?
Er der renset helt ned til askesneglen, både i fyrboks og i røgkanaler ?
Titel: Sv: RTB - Meget røg og stort forbrug
Indlæg af: PGL efter Okt 13, 2019, 16:27
Halløjsa.

Er der nogle kyndige her som lige kan kaste et kort blik på dette fyr?
RTB Fumus 16KW. Har kørt super godt et år, så kom lynet. Alt elektronik skulle skiftes og efterfølgende ryger det meget og forbruget er temmeligt højt sammenlignet med sidste år. Har prøvet at rense helt i bund osv. Asken er meget mørk og der er ubrændte piller i skuffen.

Hvad kan jeg prøve?
https://stokercloud.dk/v3/#/rtb-kildegaarden/main-page

På forhånd tak.

Hvornår har du sidst renset lambdasonden ( pustet alle huller fri for aske ) ?
Hvad er den korrekte pille afvejning 6 min ?
Er der renset helt ned til askesneglen, både i fyrboks og i røgkanaler ?

Det gjorde jeg sidste uge, fik renset og pustet alt helt rent. Samtidig afvejede jeg piller. Tænkte nemlig også at udelukke det.
Titel: Sv: RTB - Meget røg og stort forbrug
Indlæg af: michael f efter Okt 13, 2019, 17:01
Halløjsa.

Er der nogle kyndige her som lige kan kaste et kort blik på dette fyr?
RTB Fumus 16KW. Har kørt super godt et år, så kom lynet. Alt elektronik skulle skiftes og efterfølgende ryger det meget og forbruget er temmeligt højt sammenlignet med sidste år. Har prøvet at rense helt i bund osv. Asken er meget mørk og der er ubrændte piller i skuffen.

Hvad kan jeg prøve?
https://stokercloud.dk/v3/#/rtb-kildegaarden/main-page

På forhånd tak.

Hvornår har du sidst renset lambdasonden ( pustet alle huller fri for aske ) ?
Hvad er den korrekte pille afvejning 6 min ?
Er der renset helt ned til askesneglen, både i fyrboks og i røgkanaler ?

Det gjorde jeg sidste uge, fik renset og pustet alt helt rent. Samtidig afvejede jeg piller. Tænkte nemlig også at udelukke det.

Når du puster blæser ribber rene, holder du så blædrrhjul fast ?
Lejet tåler ikke 1000000 omdr/sek.
Titel: Sv: RTB - Meget røg og stort forbrug
Indlæg af: 383CI efter Okt 13, 2019, 18:30
Umiddelbart tænker jeg at dine blæsertal er meget høje i forhold til mine, og at din korrektion/afvejning er bemærkelsesværdig.

Hvis det var mig ville jeg slå O2 reguleringen fra for at sikre den ikke blander sig. (jeg er stadigt og som den eneste af den indstilling O2 kun er til besvær under indregulering)

Indstille den rigtige afvejning og evt. gå tilbage til std. tal for blæseren, og starte ud derfra.