Forfatter Emne: KW visning i Stoker kontrol passer ikke  (Læst 4182 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline svbech

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
KW visning i Stoker kontrol passer ikke
« Dato: Nov 23, 2010, 21:39 »
Hej Kører med Chip 4.13 i min 16kw Scotte og  stokerkontrol 3.12.
Når den viser kedel ydelse passer tallene ikke sammen, der kan eks stå Ydelse 3,2kw 67%. den burde jo skrive 10.7kw og 67% ydelse.
Har prøvet at søge efter en indstilling hvor der evt kunne justeres, men uden held.
Vil lige indskyde at jeg også har Pillefyr pro, og her passer Kw og % sammen.

Nogen gode ide`r   ?

Mvh
Søren
Opvarmer 280 m2, i 2 plan, lejligheds vist opvarmning af gildesal og værksteder, der ellers holdes frostfri.
Scotte 16kw, 16 kw Dacon Dor, samt oliefyr i reserve.
Solfanger, 80 vacumrør, 800l buffer.
Styring af hele varmeanlæget varetages af 2 stk TA UVR1611 programerbare styringer.

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: KW visning i Stoker kontrol passer ikke
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2010, 10:01 »
Hej Kører med Chip 4.13 i min 16kw Scotte og  stokerkontrol 3.12.
Når den viser kedel ydelse passer tallene ikke sammen, der kan eks stå Ydelse 3,2kw 67%. den burde jo skrive 10.7kw og 67% ydelse.
Nogen gode ide`r   ?

Hej Søren

Hvis "Beregn KW på PC" er aktiveret under Program opsætning->side 1->Diverse, så beregnes KW anderledes end i styringen. Hvis du har en 16 KW brænder, og du kører med 50% i ydelse så vil styringen vise 8 kw. Hvis du derimod aktiverer "Beregn KW på PC", så bliver der taget højde for pillemængden der indføres og den energi der er i pillerne (Piller KW), og den er ikke nødvendigvis 8 KW ved 50% ydelse, da det afhænger af piller og justeringen.  Det sidste er det mest korrekte, men hvis du gerne vil have dem til at følges ad, så skal du bare deaktivere "Beregn KW på PC".

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline svbech

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 48
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: KW visning i Stoker kontrol passer ikke
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2010, 16:58 »
Det var lige det der skulle til,
tak for hjælpen   ;D
Opvarmer 280 m2, i 2 plan, lejligheds vist opvarmning af gildesal og værksteder, der ellers holdes frostfri.
Scotte 16kw, 16 kw Dacon Dor, samt oliefyr i reserve.
Solfanger, 80 vacumrør, 800l buffer.
Styring af hele varmeanlæget varetages af 2 stk TA UVR1611 programerbare styringer.