Forfatter Emne: Woody fyr går ud  (Læst 2310 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jette

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +1/-0
Woody fyr går ud
« Dato: Jun 03, 2022, 14:48 »
Vi har i lang tid kun brugt vores fyr til at varme vand. Så det har kørt 2 timer om dagen. Dette har fungeret fint indtil i går. Nu starter det så fint op men efter 20-30 minutter kommer der alarm med ingen lys i sensor (der er heller ikke så mange gløder tilbage når jeg kigger ned) den begynder så at køre piller ind, men intet sker og efter få minutter stopper det med alarm ingen ild brændsel ? Selvom der er fyldt med piller. Jeg har skiftet lyssensor og eltænder i dag, men det hjalp intet. Fyret plejer bare at passe sig selv så jeg har intet forstand på det, men tænkte nogen herinde ved hvad problemet er og hvordan jeg fixer det, så jeg kan få varmt vand i pinsen 😊

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Woody fyr går ud
« Svar #1 Dato: Jun 03, 2022, 16:38 »
Hej,

Der kan være mange årsager til at fyret går ud, men i dit tilfælde kunne det godt være at fyret kører i lavlast 10-15% og at pilledoseringen i lavlast ikke er tilstrækkelig til at holde bålet kørende.
Du bliver nødt til at have lidt flere observationer på hvad der reelt sker.
Hvis du ved hvornår fyret starter, så sørg for at være ved det.
Hold øje med hvordan temperaturen stiger og hvordan drift% ændrer sig.
Prøv at lokalisere hvornår lysniveau begynder at falde og tjek så om bålet er ved at gå ud.

Skriv gerne her hvad du observerer, så er det lettere at hjælpe.

Hvis fyret er på stokercloud, så skriv navn/serie nr. her, så kan vi også følge med i hvad der sker.

Hilsen
Michael


Vi har i lang tid kun brugt vores fyr til at varme vand. Så det har kørt 2 timer om dagen. Dette har fungeret fint indtil i går. Nu starter det så fint op men efter 20-30 minutter kommer der alarm med ingen lys i sensor (der er heller ikke så mange gløder tilbage når jeg kigger ned) den begynder så at køre piller ind, men intet sker og efter få minutter stopper det med alarm ingen ild brændsel ? Selvom der er fyldt med piller. Jeg har skiftet lyssensor og eltænder i dag, men det hjalp intet. Fyret plejer bare at passe sig selv så jeg har intet forstand på det, men tænkte nogen herinde ved hvad problemet er og hvordan jeg fixer det, så jeg kan få varmt vand i pinsen 😊
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jette

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Woody fyr går ud
« Svar #2 Dato: Jun 03, 2022, 17:43 »
Hej Michael
Jeg har selv mistanke om at den ikke får nok piller som du skriver, da det ligner at de når at brande for meget ud, så når den begynder at spytte piller ud i brænderen igen er der ikke noget tilbage til at tænde dem. Men jeg har ikke forstand på indstillingerne så ved ikke hvordan man dosere flere 😬 Jeg skal prøve i morgen at kigge på drift % osv . Kan godt finde ud af at indstille igang tider på fyret, så noget kan jeg da finde ud af 😂

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Woody fyr går ud
« Svar #3 Dato: Jun 03, 2022, 17:48 »
Der lyder som om den ikke får piller nok..

 Afvej piller.
Det indikerer om alt er i orden..

Typisk er det smuld, dårlige piller og smuldet har hobet sig op.

En anden typisk fejl er kondensatoren, der er kondensator til både intern og ekstern snegl, det er den der giver motoren moment (kræfter), så prøv at udskifte de to, men man kan typisk se hvor langt pillerne kommer, er der fyldt med piller i brænderen er det den interne snegl der ikke dur, er brænderen tom for piller er det ekstern snegl der er ballademageren.

Hvis det ikke er de 2 mest almindelige ting, så kan det være:

Fremmed legeme i bunden af tanken, der er tit fundet handsker, nøglebundter, knive, men der kan også være ting fra produktionen, transportbånd stumper f.eks.

Snegl og motor kan være gået fra hinanden, der er en lille unbrako pinol skrue der holder det sammen.

Sneglerøret kan være drejet så indløbet til piller ikke vender op.

Motor/gear/ snegl, gear kan være kaput og moror/lejer

Ledninger, noget er ikke samlet rigtigt.

Og sidst, og meget sjældent, udgangen i styringen er kaput.

Men som sagt, trin 1 er at afveje piller og se om den får den mængde piller som styringen står til  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Jette

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Woody fyr går ud
« Svar #4 Dato: Jun 04, 2022, 15:36 »
Jeg ved ikke lige om det er dette du tænkte på

11% 1.6kw 21.3 grader
20% 2.4kw 21.4 grader
30% 3.4kw 23.2 grader
40% 4.3kw 27 grader
50% 5.3kw 31.7 grader
60% 6.2kw 38.3 grader
70% 7.2kw 44.1 grader
75% 7.6kw 47.9 grader
Den går ikke længere op end til 75%. Temperaturen omkring fotosensor siger 17-19 grader. Sensoren køre modtog og ned mellem 0-100. Når fyret når de 75% begynder det at gå ned af bakke. Jeg kan høre og se den tager jævnligt piller ind ibrænderen, men efter kort tid er det som om at pillerne brænder væk hurtigere end de kommer ind, for gløderne (de piller der er ild i) bliver færre og de nye bliver derfor ikke tændt, da de ligger i hver sin ende af brænderen og bålet går så ud. Håber det gav mening. Snegle lyder og ser umiddelbart ud til de gør hvad de skal

Hej,

Der kan være mange årsager til at fyret går ud, men i dit tilfælde kunne det godt være at fyret kører i lavlast 10-15% og at pilledoseringen i lavlast ikke er tilstrækkelig til at holde bålet kørende.
Du bliver nødt til at have lidt flere observationer på hvad der reelt sker.
Hvis du ved hvornår fyret starter, så sørg for at være ved det.
Hold øje med hvordan temperaturen stiger og hvordan drift% ændrer sig.
Prøv at lokalisere hvornår lysniveau begynder at falde og tjek så om bålet er ved at gå ud.

Skriv gerne her hvad du observerer, så er det lettere at hjælpe.

Hvis fyret er på stokercloud, så skriv navn/serie nr. her, så kan vi også følge med i hvad der sker.

Hilsen
Michael


Vi har i lang tid kun brugt vores fyr til at varme vand. Så det har kørt 2 timer om dagen. Dette har fungeret fint indtil i går. Nu starter det så fint op men efter 20-30 minutter kommer der alarm med ingen lys i sensor (der er heller ikke så mange gløder tilbage når jeg kigger ned) den begynder så at køre piller ind, men intet sker og efter få minutter stopper det med alarm ingen ild brændsel ? Selvom der er fyldt med piller. Jeg har skiftet lyssensor og eltænder i dag, men det hjalp intet. Fyret plejer bare at passe sig selv så jeg har intet forstand på det, men tænkte nogen herinde ved hvad problemet er og hvordan jeg fixer det, så jeg kan få varmt vand i pinsen 😊

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Woody fyr går ud
« Svar #5 Dato: Jun 04, 2022, 16:19 »
Hej,

Det tyder meget på at pilledoseringen er for mager (for få piller i forhold til luft).
Årsagerne kan være mange, men som Kenneth også skriver er de typiske fejl:
 - Forkert afvejning af sneglen
 - Smuld der har hobet sig op i bunden af siloen
 - En “træt” kondensator på sneglmotoren

Start med at lave en frisk afvejning af 6 minutters drift af den eksterne snegl og indtast resultatet i styringen (sørg for at autoberegning er slået til).
Herefter tømmer du siloen og tjek at der ikke er en masse smuld i bunden, eller fremmedlegemer som handsker, plastic stumper, klude og hvad der ellers med tiden risikerer at falde ned i siloen.

Hjælper det ikke kan det være kondensatoren der er “træt”, og så vil jeg nok råde dig til at få en fagmand til at kikke på det.

Hilsen
Michael


Jeg ved ikke lige om det er dette du tænkte på

11% 1.6kw 21.3 grader
20% 2.4kw 21.4 grader
30% 3.4kw 23.2 grader
40% 4.3kw 27 grader
50% 5.3kw 31.7 grader
60% 6.2kw 38.3 grader
70% 7.2kw 44.1 grader
75% 7.6kw 47.9 grader
Den går ikke længere op end til 75%. Temperaturen omkring fotosensor siger 17-19 grader. Sensoren køre modtog og ned mellem 0-100. Når fyret når de 75% begynder det at gå ned af bakke. Jeg kan høre og se den tager jævnligt piller ind ibrænderen, men efter kort tid er det som om at pillerne brænder væk hurtigere end de kommer ind, for gløderne (de piller der er ild i) bliver færre og de nye bliver derfor ikke tændt, da de ligger i hver sin ende af brænderen og bålet går så ud. Håber det gav mening. Snegle lyder og ser umiddelbart ud til de gør hvad de skal

Hej,

Der kan være mange årsager til at fyret går ud, men i dit tilfælde kunne det godt være at fyret kører i lavlast 10-15% og at pilledoseringen i lavlast ikke er tilstrækkelig til at holde bålet kørende.
Du bliver nødt til at have lidt flere observationer på hvad der reelt sker.
Hvis du ved hvornår fyret starter, så sørg for at være ved det.
Hold øje med hvordan temperaturen stiger og hvordan drift% ændrer sig.
Prøv at lokalisere hvornår lysniveau begynder at falde og tjek så om bålet er ved at gå ud.

Skriv gerne her hvad du observerer, så er det lettere at hjælpe.

Hvis fyret er på stokercloud, så skriv navn/serie nr. her, så kan vi også følge med i hvad der sker.

Hilsen
Michael


Vi har i lang tid kun brugt vores fyr til at varme vand. Så det har kørt 2 timer om dagen. Dette har fungeret fint indtil i går. Nu starter det så fint op men efter 20-30 minutter kommer der alarm med ingen lys i sensor (der er heller ikke så mange gløder tilbage når jeg kigger ned) den begynder så at køre piller ind, men intet sker og efter få minutter stopper det med alarm ingen ild brændsel ? Selvom der er fyldt med piller. Jeg har skiftet lyssensor og eltænder i dag, men det hjalp intet. Fyret plejer bare at passe sig selv så jeg har intet forstand på det, men tænkte nogen herinde ved hvad problemet er og hvordan jeg fixer det, så jeg kan få varmt vand i pinsen 😊
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jette

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Woody fyr går ud
« Svar #6 Dato: Jun 04, 2022, 17:19 »
Ok tak jeg vil prøve at se om jeg kan finde ud af at gøre det imorgen 😊 mener jeg har set en video m hvordan man vejer piller af

Hej,

Det tyder meget på at pilledoseringen er for mager (for få piller i forhold til luft).
Årsagerne kan være mange, men som Kenneth også skriver er de typiske fejl:
 - Forkert afvejning af sneglen
 - Smuld der har hobet sig op i bunden af siloen
 - En “træt” kondensator på sneglmotoren

Start med at lave en frisk afvejning af 6 minutters drift af den eksterne snegl og indtast resultatet i styringen (sørg for at autoberegning er slået til).
Herefter tømmer du siloen og tjek at der ikke er en masse smuld i bunden, eller fremmedlegemer som handsker, plastic stumper, klude og hvad der ellers med tiden risikerer at falde ned i siloen.

Hjælper det ikke kan det være kondensatoren der er “træt”, og så vil jeg nok råde dig til at få en fagmand til at kikke på det.

Hilsen
Michael


Jeg ved ikke lige om det er dette du tænkte på

11% 1.6kw 21.3 grader
20% 2.4kw 21.4 grader
30% 3.4kw 23.2 grader
40% 4.3kw 27 grader
50% 5.3kw 31.7 grader
60% 6.2kw 38.3 grader
70% 7.2kw 44.1 grader
75% 7.6kw 47.9 grader
Den går ikke længere op end til 75%. Temperaturen omkring fotosensor siger 17-19 grader. Sensoren køre modtog og ned mellem 0-100. Når fyret når de 75% begynder det at gå ned af bakke. Jeg kan høre og se den tager jævnligt piller ind ibrænderen, men efter kort tid er det som om at pillerne brænder væk hurtigere end de kommer ind, for gløderne (de piller der er ild i) bliver færre og de nye bliver derfor ikke tændt, da de ligger i hver sin ende af brænderen og bålet går så ud. Håber det gav mening. Snegle lyder og ser umiddelbart ud til de gør hvad de skal

Hej,

Der kan være mange årsager til at fyret går ud, men i dit tilfælde kunne det godt være at fyret kører i lavlast 10-15% og at pilledoseringen i lavlast ikke er tilstrækkelig til at holde bålet kørende.
Du bliver nødt til at have lidt flere observationer på hvad der reelt sker.
Hvis du ved hvornår fyret starter, så sørg for at være ved det.
Hold øje med hvordan temperaturen stiger og hvordan drift% ændrer sig.
Prøv at lokalisere hvornår lysniveau begynder at falde og tjek så om bålet er ved at gå ud.

Skriv gerne her hvad du observerer, så er det lettere at hjælpe.

Hvis fyret er på stokercloud, så skriv navn/serie nr. her, så kan vi også følge med i hvad der sker.

Hilsen
Michael


Vi har i lang tid kun brugt vores fyr til at varme vand. Så det har kørt 2 timer om dagen. Dette har fungeret fint indtil i går. Nu starter det så fint op men efter 20-30 minutter kommer der alarm med ingen lys i sensor (der er heller ikke så mange gløder tilbage når jeg kigger ned) den begynder så at køre piller ind, men intet sker og efter få minutter stopper det med alarm ingen ild brændsel ? Selvom der er fyldt med piller. Jeg har skiftet lyssensor og eltænder i dag, men det hjalp intet. Fyret plejer bare at passe sig selv så jeg har intet forstand på det, men tænkte nogen herinde ved hvad problemet er og hvordan jeg fixer det, så jeg kan få varmt vand i pinsen 😊

Offline Jette

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Woody fyr går ud
« Svar #7 Dato: Jun 05, 2022, 11:17 »
Jeg fandt ud af hvordan man laver vejning og fik lavet 3, hvor jeg så tog gennemsnittet og tastede ind og det ser ud til at det har løst problemet 😊 så mange tak for at jeg nu både har varmt vand og har lært noget nyt 😊

Hej,

Det tyder meget på at pilledoseringen er for mager (for få piller i forhold til luft).
Årsagerne kan være mange, men som Kenneth også skriver er de typiske fejl:
 - Forkert afvejning af sneglen
 - Smuld der har hobet sig op i bunden af siloen
 - En “træt” kondensator på sneglmotoren

Start med at lave en frisk afvejning af 6 minutters drift af den eksterne snegl og indtast resultatet i styringen (sørg for at autoberegning er slået til).
Herefter tømmer du siloen og tjek at der ikke er en masse smuld i bunden, eller fremmedlegemer som handsker, plastic stumper, klude og hvad der ellers med tiden risikerer at falde ned i siloen.

Hjælper det ikke kan det være kondensatoren der er “træt”, og så vil jeg nok råde dig til at få en fagmand til at kikke på det.

Hilsen
Michael


Jeg ved ikke lige om det er dette du tænkte på

11% 1.6kw 21.3 grader
20% 2.4kw 21.4 grader
30% 3.4kw 23.2 grader
40% 4.3kw 27 grader
50% 5.3kw 31.7 grader
60% 6.2kw 38.3 grader
70% 7.2kw 44.1 grader
75% 7.6kw 47.9 grader
Den går ikke længere op end til 75%. Temperaturen omkring fotosensor siger 17-19 grader. Sensoren køre modtog og ned mellem 0-100. Når fyret når de 75% begynder det at gå ned af bakke. Jeg kan høre og se den tager jævnligt piller ind ibrænderen, men efter kort tid er det som om at pillerne brænder væk hurtigere end de kommer ind, for gløderne (de piller der er ild i) bliver færre og de nye bliver derfor ikke tændt, da de ligger i hver sin ende af brænderen og bålet går så ud. Håber det gav mening. Snegle lyder og ser umiddelbart ud til de gør hvad de skal

Hej,

Der kan være mange årsager til at fyret går ud, men i dit tilfælde kunne det godt være at fyret kører i lavlast 10-15% og at pilledoseringen i lavlast ikke er tilstrækkelig til at holde bålet kørende.
Du bliver nødt til at have lidt flere observationer på hvad der reelt sker.
Hvis du ved hvornår fyret starter, så sørg for at være ved det.
Hold øje med hvordan temperaturen stiger og hvordan drift% ændrer sig.
Prøv at lokalisere hvornår lysniveau begynder at falde og tjek så om bålet er ved at gå ud.

Skriv gerne her hvad du observerer, så er det lettere at hjælpe.

Hvis fyret er på stokercloud, så skriv navn/serie nr. her, så kan vi også følge med i hvad der sker.

Hilsen
Michael


Vi har i lang tid kun brugt vores fyr til at varme vand. Så det har kørt 2 timer om dagen. Dette har fungeret fint indtil i går. Nu starter det så fint op men efter 20-30 minutter kommer der alarm med ingen lys i sensor (der er heller ikke så mange gløder tilbage når jeg kigger ned) den begynder så at køre piller ind, men intet sker og efter få minutter stopper det med alarm ingen ild brændsel ? Selvom der er fyldt med piller. Jeg har skiftet lyssensor og eltænder i dag, men det hjalp intet. Fyret plejer bare at passe sig selv så jeg har intet forstand på det, men tænkte nogen herinde ved hvad problemet er og hvordan jeg fixer det, så jeg kan få varmt vand i pinsen 😊