Forfatter Emne: Hvad skal tempaturen stå på når man skal har vvb.  (Læst 1836 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa er der nogle der ved hvad indstilingen skal være under tempaturen vvb jeg havde først sat den til 60 grader og 10 grader når den skal starte op igen det gik ikke her kom stop temp. Må så i dag ringe til min vvs mand han fortalte at den kun må være 5 grader under når den skal starte igen.
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hvad skal tempaturen stå på når man skal har vvb.
« Svar #1 Dato: Okt 11, 2012, 19:50 »
Prøv da  ;)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad skal tempaturen stå på når man skal har vvb.
« Svar #2 Dato: Okt 11, 2012, 20:01 »
Hejsa med hvad med legionella hvor højt skal jeg op i tempatur i vvb jeg har sat den på 50 grader er det ok. 
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline Klinten

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hvad skal tempaturen stå på når man skal har vvb.
« Svar #3 Dato: Okt 11, 2012, 20:24 »
Man legionella bekæmper normalt med 65 grader varmt vand, men bakterien kan ikke leve ved 55 grader, så hvis du holder din VVB på 55 grader og at den ikke er for stor, således at den bliver tømt 1 gang dagligt/hver anden dag, så er der ikke noget at bekymre sig om.

Offline mbangsoe

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 256
  • Respekt optjent: +4/-1
Sv: Hvad skal tempaturen stå på når man skal har vvb.
« Svar #4 Dato: Okt 11, 2012, 20:42 »
Når du får stop-temp under opvarmning af VVB så prøv at sætte VVB maks ydelse ned. Min går i stop temp, hvis jeg har maks ydelse over 70%
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html