Forfatter Emne: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller  (Læst 28609 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
nu har fyret kørt natten over og produceret en hel bunke sorte ubrændte piller, herden er fuld af sorte piller og "bålet" er helt gemt bag ved dem...

det er jeg ikke helt tilfreds med, jeg har prøvet at "snyde" ved at opjustere mægden af piller som sneglen giver på 6 min, og dermed få den til at køre færre piller ned i brænderen.

håber i gider hjælpe selvom der har været mange tråde med sorte piller.

det er en scotte brænder på en opop 418h men det er den kedel model med spiral til varmt brugsvand.

jeg har monteret motor print, og ny eltænder og foto celle, intern snegl og motor,

af ting jeg har genbrugt er den eksterne snegl, som kun giver ca 700g på 6 min, og så blæseren..

under den arvancerede menu og vælger korrektion

hvad skal blæs LAV, midt og høj stå på

for min blæser drejer næsten ikke rundt synes jeg..

jeg kan umiddelbart tælle omgangene...

jeg har hørt at men skal korrigere når man har den gamle blæser, aluminium, uden kondensator?
håber disse informationer kan hjælpe

det skal siges at jeg ikke har træk stabilisator


hvor sidder reset til fabriksindstilling, for tror jeg har skruet på mere end hvad jeg burde...


« Senest Redigeret: Sep 14, 2010, 08:46 af zune »
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 6.22 styring med gammel blæser?
« Svar #1 Dato: Sep 13, 2010, 19:38 »
Hej Zune,

Gammel blæser er jo et vidt begreb  :D

Hvis du tvinger brænderen til at køre 10% (min og max effekt begge på 10%) så kan du jo bare indstille blæs lav så forbrændingen er tilpas.
Derfeter tvinger du brænderen til at køre 50% (min og max effekt begge på 50%) så indstiller du blæs midt så forbrændingen er tilpas her.
Og til sidst tvinger du brænderen til at køre 100% (min og max effekt begge på 100%) så indstiller du blæs høj så forbrændingen er tilpas her, og vupti, du har fundet de vise sten for din blæser  ;)

Hilsen
Michael

under den arvancerede menu og vælger korrektion

hvad skal blæs LAV, midt og høj stå på

for min blæser drejer næsten ikke rundt synes jeg..

jeg kan umiddelbart tælle omgangene...

jeg har hørt at men skal korrigere når man har den gamle blæser uden kondensator?


Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: 6.22 styring med gammel blæser?
« Svar #2 Dato: Sep 13, 2010, 20:05 »
under procenter for lav midt og høj kan man stille den til 150% effekt? er dette tilrådeligt eller skader det blæseren?

og i hvor lang tid skal man tvinge brænderen til at køre før man kan regne med den effekt som brænderen producerer?
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #3 Dato: Sep 14, 2010, 13:20 »
jeg har nu snakket med en der har lidt mere styr på det end mig og jeg har været inde i base indstillinger ved at holde "SET" inde mens jeg tændte, og så skrue lidt op for indstillingen for lav midt og høj. således at den får mere strøm, og jeg kan høre at blæseren giver mere gas, og flammen er blevet bedre, men jeg måtte gå så nu ser jeg til den når jeg kommer hjem.
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #4 Dato: Sep 14, 2010, 16:10 »
Hej Zune
Vi skal lige have fundet ud hvilken af følgende blæser typer du har:

Sort metal blæser???

Sort Plast blæser???

Sølv metal bæser???

Dernæst skal du ind på www.bioflame.dk og have fundet data på blæseren...
de data der så står under din blæser skal tastes ind i den menu der kommer når du holdet SET inde samtidig med at du tænder for strømmen...
Og KW skal stå til 16 hvis det er en 16KW brænder...

Lad høre fra dig hvordan det skrider frem... :)
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #5 Dato: Sep 14, 2010, 18:36 »
 
jeg har nu snakket med en der har lidt mere styr på det end mig og jeg har været inde i base indstillinger ved at holde "SET" inde mens jeg tændte, og så skrue lidt op for indstillingen for lav midt og høj. således at den får mere strøm, og jeg kan høre at blæseren giver mere gas, og flammen er blevet bedre, men jeg måtte gå så nu ser jeg til den når jeg kommer hjem.

som jeg skrev lidt længere oppe så er det den blæser i aluminium, det som der bliver refereret som "sølv" hvilket er meget forkert, for hvis den var sølv så ville jeg investere mere i blæsere og så smelte dem om ;)
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #6 Dato: Sep 14, 2010, 19:50 »
Hej Zune,

Ja der er f...... til forskel på om du indstiller Blæs lav, midt og høj eller Korrektion blæs lav, midt og høj.
Den vejledning jeg gav dig tidligere i denne tråd gik på grundparametrene og ikke korrektion.

Korrekt indstilling får du ved at indstille Snegl ydelse korrekt under Autoberegning
Derefter stiller du Korrektion blæs lav, midt og høj til 100%.
Så indstiller du grundparametrene (SET holdt inde mens der tændes for 230 VAC) for Blæs lav, midt og høj så forbrændingen er korrekt ved hhv 10%, 50% og 100% drift.

I praksis er det nemmere at finde de rigtige grundparametre ved at justere Korrektion blæs lav, midt og høj så forbrændingen er korrekt, hvorefter du aflæser %-indstillingen for de tre områder og beregner de korrekte grundparametre herudfra.
De beregnede grundparametre indtastes så og Korrektion blæs lav, midt og høj sættes til 100%.

Pas lige på med at betragte blæseren som sølv metal eller blank alu, for der er mere end én af den slags  :)
Hvis det er en gammel blæser, kan der være tale om en 3-4 forskellige modeller, alle med hver deres "fabriks indstillinger".

Metoden jeg har beskrevet her, duer for dem alle  ;)

Hilsen
Michael

jeg har nu snakket med en der har lidt mere styr på det end mig og jeg har været inde i base indstillinger ved at holde "SET" inde mens jeg tændte, og så skrue lidt op for indstillingen for lav midt og høj. således at den får mere strøm, og jeg kan høre at blæseren giver mere gas, og flammen er blevet bedre, men jeg måtte gå så nu ser jeg til den når jeg kommer hjem.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #7 Dato: Sep 14, 2010, 20:05 »
jeg har nu sat lav til 20 midt til 25 og høj til 30 dette virker umiddelbart reelt nok og problemet med sorte piller er begrænset så nu skal jeg til at have den fin justeret. da vi desværre ikke har internet derhjemme kan jeg ikke tage computeren med i kælderen og skrive dernede, så alt herinde er skrevet på arbejdet/hos mine svigerforældre da det er samme sted...

men jeg har idag bestilt net så det burde komme snart...


når man stiller på blæs henholdsvis, lav, mellem, eller høj. hvor lang tid skal man så vente inden man kan udføre en brugbar opservation.
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #8 Dato: Sep 14, 2010, 20:11 »
Hej Zune,

Du kan se ændringen straks, men i praksis bør du vente 2-3 minutter før du observerer.

Hilsen
Michael

når man stiller på blæs henholdsvis, lav, mellem, eller høj. hvor lang tid skal man så vente inden man kan udføre en brugbar opservation.

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #9 Dato: Sep 14, 2010, 20:28 »
okay super...

så vil jeg hjem og fin tune :D
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #10 Dato: Sep 14, 2010, 21:24 »
Michael

Måske du kunne hjælpe her med også at komme med praktisk vejlednings procedure hvor zune også kan kontrolere om blæseren også er mont. korrekt el-mæssigt...

Jeg har selv prøvet at skifte fra en sort metal hvor der var en god lednings beskrivelse på blæseren til en sort pvc
hvor der ikke er den samme gode forklaring og det mest af alt kan virke generelt "sort".
Og her mener jeg enda at jeg fik den til at køre hvor der var bytte om på nul og den ene fase...
Dog på meget nedsat kraft...
Jeg ligger ikke hoved på blokken med om jeg husker 100% rigtigt da efterhånden ligger 1 år tilbage, men næsten sikker...
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #11 Dato: Sep 14, 2010, 21:34 »
Hej Tonni og Zune,

Jeg vil meget gerne hjælpe, men jeg er desværre ikke synsk  ;D ;D

Jeg bliver nødt til at vide nogle grundlæggende ting om blæseren, mærke, type, antal ledninger, farver på ledninger osv.

Hilsen
Michael

Michael

Måske du kunne hjælpe her med også at komme med praktisk vejlednings procedure hvor zune også kan kontrolere om blæseren også er mont. korrekt el-mæssigt...

Jeg har selv prøvet at skifte fra en sort metal hvor der var en god lednings beskrivelse på blæseren til en sort pvc
hvor der ikke er den samme gode forklaring og det mest af alt kan virke generelt "sort".
Og her mener jeg enda at jeg fik den til at køre hvor der var bytte om på nul og den ene fase...
Dog på meget nedsat kraft...
Jeg ligger ikke hoved på blokken med om jeg husker 100% rigtigt da efterhånden ligger 1 år tilbage, men næsten sikker...

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #12 Dato: Sep 14, 2010, 21:49 »
Jeg vil meget gerne hjælpe, men jeg er desværre ikke synsk  ;D ;D

Jo mere man finder ud af om folk des mere skuffes man ;)
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #13 Dato: Sep 15, 2010, 07:55 »
jeg vil mene at blæseren er monteret korrekt, den har 2 ledninger en brun og en blå og de er monteret efter deres respektive farver henholdsvis på fase (den der ikke er koblet via klemmerne til kondensator) og så null.

dette skulle ikke kunne gøres forkert.. og når jeg øger tallene inde i base settings så kan man straks høre det på blæseren og se det på bålet.
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #14 Dato: Sep 15, 2010, 08:21 »
Hej Zune

Det tyder på at du har den lille blæser i aluminium som skal stå noget højere end de nye.Mener blæs lav er 20 og blæs mellem er 35 og høj er 50. Prøv det
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller