akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Dato: Apr 28, 2016, 20:55 »
Hej har idag startet fyret op, men kan ikke få vvb ventilen til at virke har monteret rød i L19, sort N, blå L20.har prøvet at vælge både udgang 19 og 20 i styringen under vvb udgang uden held. hjælp ellers bliver det koldt bad iaften ;-)
« Senest Redigeret: Apr 28, 2016, 21:28 af MG »
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager

RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #1 Dato: Apr 29, 2016, 01:53 »
Hej har idag startet fyret op, men kan ikke få vvb ventilen til at virke har monteret rød i L19, sort N, blå L20.har prøvet at vælge både udgang 19 og 20 i styringen under vvb udgang uden held. hjælp ellers bliver det koldt bad iaften ;-)

Jeg vil ikke svare for farverne, men ventilen skal have konstant spænding 230V, samt en fase til udgang i styringen. Som så skal vælges under VVB. Så det lader til at du mangler den faste spænding.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #2 Dato: Apr 29, 2016, 05:38 »
Hmm, hvis det er en motorventil fra NBE burde ledningsfarverne være:
 - Brun = fase
 - Sort = nul
 - Blå = udgang til VVB (hos dig L19 eller L20, men kun én af dem)

Link til monteringsvejledning http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf

Hilsen
Michael


Hej har idag startet fyret op, men kan ikke få vvb ventilen til at virke har monteret rød i L19, sort N, blå L20.har prøvet at vælge både udgang 19 og 20 i styringen under vvb udgang uden held. hjælp ellers bliver det koldt bad iaften ;-)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MG

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 99
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #3 Dato: Apr 29, 2016, 05:51 »
Godmorgen okay så ventilen fra rtb skal ha konstant spænding fra en stikkontakt og så en styreledning i L 19
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager

RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t

Offline MG

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 99
  • Respekt optjent: +0/-0
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager

RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #5 Dato: Apr 29, 2016, 06:43 »
http://stokercloud.dk/dev/mguldager.html

Jeg har kigget i dine indstillinger.
Du mangler at aktivere en udgang til vvb prioriteringen.

Din iltstyring kunne også kigges efter.
« Senest Redigeret: Apr 29, 2016, 06:44 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MG

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 99
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #6 Dato: Apr 29, 2016, 07:43 »
Ja jeg har slået den fra i styringen da den jo vil prioter vvb. Indtil jeg får styr på vvb ventilen
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager

RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t

Offline MG

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 99
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #7 Dato: Apr 29, 2016, 07:45 »
Men kan jeg stjæle konstant spænding i styringen eller skal jeg i en stikkontakt
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager

RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #8 Dato: Apr 29, 2016, 07:50 »
Du skal bruge konstant spænding fra styringen, eller bliver det noget rod med risiko for at du får spænding fra flere grupper blandet.
Brug et kabel med 3leder + jord, så kan det samles i et kabel.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #9 Dato: Apr 29, 2016, 08:02 »
Men kan jeg stjæle konstant spænding i styringen eller skal jeg i en stikkontakt

Du risikere også at vende fase og NUL og så virker ventilen heller ikke. Så som Kenneth skriver er det en god ide af hente spændingen i styringen.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MG

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 99
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #10 Dato: Apr 29, 2016, 08:16 »
Oki hvor skal jeg så stjæle fra . Bare på tilgangen til Udvidelse print evt
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager

RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #11 Dato: Apr 29, 2016, 10:11 »
Oki hvor skal jeg så stjæle fra . Bare på tilgangen til Udvidelse print evt
bare hvor det er lettest at finde den faste fase, gerne efter finsikringen hvis mulig.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MG

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 99
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #12 Dato: Apr 29, 2016, 10:23 »
Super tak for det, Næste spørgsmål kan se fyret kører op på 100% og kan ramme en kedel temp.på 92 G, selvom jeg har sat maks 55 G kedel temp. med en overskridelse på 10 G. fik også en melding imorges om at fyret haved haft 10 opstart i nat , kan ikke finde nogen steder hvor jeg syntes jeg kan gøre noget??
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager

RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #13 Dato: Apr 29, 2016, 10:29 »
Det ser næsten ud som ok din styring er låst til 100% der begynder simpelthen ikke at regulere på noget tidspunkt
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #14 Dato: Apr 29, 2016, 10:32 »
Sidst det virkede var i går 19:50.. måske du kan huske hvad du rodede med  :)