Forfatter Emne: akut hjælp til vvb ventil på rtb  (Læst 8675 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MG

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 99
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #15 Dato: Apr 29, 2016, 10:46 »
Styring låst til 100 % hmm må kigge når jeg kommer hjem
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager

RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #16 Dato: Apr 29, 2016, 14:47 »
Styringen er ikke låst i 100% ydelse,
den laver bare varmt vand hele tiden  :)
Der bliver kedeltemperaturen,  ønsket vvb temperatur + Kedeltemp. setpunkt tillæg.

Når dit fyr er slukket viser iltstyringen 22.4% ilt.
Du bør derfor kalibrere sonden for at få en korrekt forbrænding.

Bemærk din røgtemperatur.
35 gr er ikke ret meget.
Passer din skorsten til forholdene med dræn, ellers bør du hæve kedeltemperaturen.
« Senest Redigeret: Apr 29, 2016, 14:50 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MG

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 99
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #17 Dato: Apr 29, 2016, 15:07 »
Så fik jeg fikset vvb ventil.  Dog er den lige skiftet om til radiator drift og når igen 92 G .. kan jeg ikke rigtig li. Ja skal ha styr på ilten .
Skorsten: den forstår jeg ikke lige ?? Mit første pillefyr skorstenen er en 4" metalbestos
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager

RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #18 Dato: Apr 29, 2016, 15:12 »
Så fik jeg fikset vvb ventil.  Dog er den lige skiftet om til radiator drift og når igen 92 G .. kan jeg ikke rigtig li. Ja skal ha styr på ilten .
Skorsten: den forstår jeg ikke lige ?? Mit første pillefyr skorstenen er en 4" metalbestos

Er det en 2 eller 3 vejs ventil ?
Har du kondensdræn i skorstenen, for med kun 35 gr på røgtemperatur, så vil røgen kondensere.
Og det giver løbesod, eller vand i drænet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MG

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 99
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #19 Dato: Apr 29, 2016, 15:24 »
Ja det er en 3 vejs . Der er kondens afløb i bunden af skorstenen
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager

RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #20 Dato: Apr 29, 2016, 15:51 »
Ja det er en 3 vejs . Der er kondens afløb i bunden af skorstenen

Hvis den går ud næste gang den laver varmt vand, så prøv at sænke Kedeltemp. setpunkt tillæg med 5 gr.

Dine indstillinger i iltstyrngen er noget fra de forventede tal.
Hvordan har du fået de indstillinger, og de blæsertal ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MG

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 99
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #21 Dato: Apr 29, 2016, 15:58 »
Den går heller ikke ud men har sindsygt mange starter om dagen og ligepludselig er der 92 G i fremløb det tænker jeg ikke er godt for klemfittings , prøvede at juster lidt på 02 igår efter brugsanvisningen dog skal jeg indrømme jeg ikke har sat mig 100 % ind I det da vi skulle trække rør til brugsvand
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager

RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: akut hjælp til vvb ventil på rtb
« Svar #22 Dato: Apr 29, 2016, 16:13 »
Den går heller ikke ud men har sindsygt mange starter om dagen og ligepludselig er der 92 G i fremløb det tænker jeg ikke er godt for klemfittings , prøvede at juster lidt på 02 igår efter brugsanvisningen dog skal jeg indrømme jeg ikke har sat mig 100 % ind I det da vi skulle trække rør til brugsvand

Prøv at sætte tal ind fra skema  http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standardindstillinger-RTB-serviceprint-low.pdf
og lav en frisk pilleafvejning + kalibrering af lambdasonden.
Det kan måske løse nogle af dine problemer.
« Senest Redigeret: Apr 29, 2016, 16:13 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/