Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: svendnita efter Jun 18, 2022, 12:08

Titel: Lunken brugs vand
Indlæg af: svendnita efter Jun 18, 2022, 12:08
Hej er der en der kan hjælpe mig, vi har et Blackstar og en metro 110 l varmvands beholder, ved ikke hvad man kalder den men den føre det varme vand rundt i huset, anlæget køre nu og kan mærke på rørene at der er varmt vand hen til metroen men så kommer det ikke vider
Titel: Sv: Lunken brugs vand
Indlæg af: Hjemme teori efter Jun 18, 2022, 18:59
Din fejlmelding er ikke helt entydig, men jeg tænker i mangler varmt vand i hanen (ud fra overskriften)?

Den der fører det varme vand rundt i huset er cikulationspumpen.

Så hvis den ellers kører og varmen kommer hen til metroen, er dennes temperatur måske styret af en termostat som sidder fast.
Den kan enten sidde på fremløbet med en fjernføler (kobber eller blank ståltråd) som sidder ind i bunden af metroen (men faktisk er 2/3 oppe i beholderen). Eller den kan sidde med en returventil som sidder efter metroen. Begge dele ligner en radiator termostat som skal pilles af og stiften masseres med en lille tang eller meget blødt slag med en lille hammer. Når den kører skal stiften være fjeder påvirket så den kan trykkes ind, men selv kommer ud igen.

Hvis problemet er et andet, må du prøve at beskrive det igen, eller beskrive noget mere om anlægget.
Titel: Sv: Lunken brugs vand
Indlæg af: svendnita efter Jun 18, 2022, 19:04
Tak jeg prøver det, mange tak for svar