Godmorgen,

I forbindelse med indstilling af forbrænding har jeg haft problemer med at bålet går ud ved 10 %, og har derfor skruet den lidt op, indtil jeg opdagede at bålet også kunne gå ud ved 50%.

Kan skorstenstrækket påvirke det så meget, eller er det motoren til den interne snegl der ikke giver nok?
(Trækstabilisator er pt. defekt og afventer ny løsning)

Er netop skiftet til åben brænderrist og syntes det ser ud til at sneglen kører hver gang motoren brummer, men den giver i så fald ikke nok?
Dosering før brænder er stabil ved afvejning, så der må jo komme samme mængde piller til brænderen?
Titel: Sv: Skorstenstræk vs internsnegl
Indlæg af: michael f efter Nov 12, 2018, 05:52
Godmorgen,

I forbindelse med indstilling af forbrænding har jeg haft problemer med at bålet går ud ved 10 %, og har derfor skruet den lidt op, indtil jeg opdagede at bålet også kunne gå ud ved 50%.

Kan skorstenstrækket påvirke det så meget, eller er det motoren til den interne snegl der ikke giver nok?
(Trækstabilisator er pt. defekt og afventer ny løsning)

Er netop skiftet til åben brænderrist og syntes det ser ud til at sneglen kører hver gang motoren brummer, men den giver i så fald ikke nok?
Dosering før brænder er stabil ved afvejning, så der må jo komme samme mængde piller til brænderen?

Kan du holde intern sneglen fast med en tang ?
Pas på fingrene  :)
Hvis du kan holde den fast, så er enten gear eller kondensator defekt.
Titel: Sv: Skorstenstræk vs internsnegl
Indlæg af: ½mylund efter Nov 12, 2018, 20:29
Hej

Fik du tjekket intern gear og kondensator ?

Sæt lige lige cloud link i din signatur
Titel: Sv: Skorstenstræk vs internsnegl
Indlæg af: ½mylund efter Nov 12, 2018, 20:38
Hej Igen igen

Dine blæser tal passer ikke, tror du har meget uens dosering ved 10-50% ydelse
Prøv at hæve Dosering/kørsel gram til 20-25 gram bare som forsøg