Indlæg af: kongen efter Nov 09, 2009, 21:15
Hej jeg har utrolige mange pausefyringer, hvilket jeg ikke kan forestille mig er særlig økonomisk... nogen der kan fortælle mig hvorfor.... plus har en del udsvingninger på lux som i også kan se

i kan se det her www.vejbyvej558.dk/pillefyr,
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 09, 2009, 21:23
Mit gæt ville gå i retning af for hissig P-led PID-opsætningen...
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Paw efter Nov 09, 2009, 21:41
synes din mætning lav er noget høj + dit skorsstenstræk også er højt. Når den kører på 10% kan den så få temp til at stige til 10gr over setpunkt ? Det ville forklare dine mange pausefyringer.
mvh paw
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Paw efter Nov 09, 2009, 22:06
hej sad lige og kiggede på dine grafer og det ser ud til at jeg har ret idet den på 10% fik setpunkt 60gr op over 70gr så den gir sig til at pausefyre. Ned med skorstenstræk 0 eller 1 er bedre + din mætning lav holder du lige et øje på.
mvh paw
ps også dine mange optændninger tyder på at når den står for længe og pausefyrer slukker den og tænder op igen når temp er 60gr eller lidt mindre.
du har vel en trækstabilator ellers få en på
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Paw efter Nov 09, 2009, 23:13
lige en ting til. Din maxtid i pausefyring er lang tid tror jeg fordi den går langt under 60gr faktisk helt ned til 50gr og så er det at når den starter op igen går den bananas fordi den har 10gr den skal indhente og det er alt for meget. du kører faktisk ikke med modulerende drift, men tænd og sluk altså fuld drøn eller ingenting.
mvh paw
PS din pause diff vad står den på ? mener den skal stå på 0 ellers må andre herinde lige gi lyd. Min står på 0 og det virker på min.
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: kongen efter Nov 10, 2009, 08:47
Hej Paw hvis du har tid og hvis du gider har jeg installeret teamviewer på min pc så du kan overtage styringen på min pc.... så kunne du se og lave det om som måske burde laves om
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Paw efter Nov 10, 2009, 09:02
har du en trækstabilisator ?
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: kongen efter Nov 10, 2009, 09:12
ja det har jeg
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: kongen efter Nov 10, 2009, 09:23
p-led 2,5
i-led 0.5
d-led 4.9
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Paw efter Nov 10, 2009, 09:27
vil helst ikke ind og styre din stoker, men se nu her, det er ikke så svært
1 trækstabilisator køb en vis du ikke har en. Meget vigtig
 2 pausediff sættes på 0
3 skorstentræk 0 eller 1
4 vej piller af og derefter autoberegning til, efter 2- 3 min slå autoberegning fra
Nu skulle det køre stabilt, men vis den stadig stiger i temp på 10 % skal du ind i mætning lav og sætte tallet ned
er der nogen herinde på forum der har andre eller flere forslag er det velkomment
mvh paw
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: kongen efter Nov 10, 2009, 09:32
har trækstabilisator.... prøver det du skriver.... hvad med pausefyrings tid den står pt på 60 er det forkert
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Paw efter Nov 10, 2009, 09:40
du kan sætte den ned på 20 eller 30, men efter nye indstillinger skulle den helst ikke pausefyre overhovedet, ellers har du et meget godt isoleret hus
PS din p i d er god nok tror jeg men det er altså noget man skal passe på med at pille ved
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Paw efter Nov 10, 2009, 10:19
du kan også istedet for at gå ind i mætning lav og stille gøre det at du stiller din autoberegning på eks 1200 eller 1300 så vil mætning også blive mindre både høj og lav. du snyder styring lidt men det kan være nødvendigt og så er det noget nemmere.
PS din trækstabiliator skal stå på 10
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: EF efter Nov 10, 2009, 10:38
Jeg ville nok også gå ned i mætning lav. Du slipper så for at køre i 10% drift med stop til følge, på grund af at du har ramt maks. temp. Sætter du mætning på 3,5 vil din effekt falde hvis din kedel da vel og mærke opfører sig som min. Det vil betyde at den så skal køre med måske 35% drift for at give de 2,7 Kw som den gør nu. Det kan også være jeg misforstår det hele, men jeg syntes da der er en rød tråd i det hele lige nu (det virkede da hos mig) :)
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Paw efter Nov 10, 2009, 10:46
min effekt er 1,6 ved 10% og det kører fint
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: EF efter Nov 10, 2009, 10:54
Hej Paw

Du har også sat din mætning længere ned i lav end 5,13 som Kongen har sit til at stå på, ifølge hans stokerkontrol (gætter jeg da på). Så det du har skrevet med at han skal sætte sin mætning længere ned passer jo fint her  ;)
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Paw efter Nov 10, 2009, 11:00
Tak for det, EF ;)
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Paw efter Nov 10, 2009, 12:38
Nu har jeg holdt øje med dine grafer og det kører som det skal efter min overbevisning. Lux skal du ikke bekymre dig om, den vil altid fare op og ned, men tror den måske er snavset, da den ikke viser ret høj lux. En hurtig aftørring vil nok ikke skade. Husk lige på din røgstabilistator skal stå på 10 pa. Grafer er en fin ting, men nummer 1 er at stå ude ved fyret og se hvad der sker når man indstiller på styring. Det er jo først nu, det bliver sjovt. Nu skal du nemlig igang med finindstilling ;) og så kan du rigtig få det til spinne.
mvh paw
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Paw efter Nov 17, 2009, 21:21
hej kongen, har du fået ny luxsensor eller er den bare blevet støvet af. Det ser meget bedre ud nu, både med lux og kurver.
mvh paw
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: Energi Bornholm efter Nov 27, 2009, 18:24
Hmm

Forbrænding med højt iltoverskud giver dårlig fyringsokonomi......

En optimal trimmet brænder inkl. pausefyring giver absolut et bedre døgnforbrug..

Forbrænding med højt iltoverskud underkøler kedlen med luft..

Ofte kan der nemt opstå et merforbrug på 10 til 20 %

Jeg opvarmer et 211 m2 hus fra 1965 med optimal trimmet brænder inkl. pausefyringer.. Døgnforbrug pt 16 til 20 kg.

Din Pid havde jeg prøvet med
2,5
0,25
10
For at få en mere stabil effekt kurve..

Med trækstabilisator kan pausemætning ofte stå på 10 - 11 stykker


Max effekt på 50 % Hvis du ikke har ændret på fabriks luft indstillinger..

Der skal i lavlast 10 % falde 2 til 3 piller ad gangen... Mætning lavlast ofte mellem 6 og 8. Flammen skal stikke 5 til 8 cm ud af vhakket i brænder...dufte godt og ikke have tendens til sorte spidser..

Vh Flemming


Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: jorn efter Nov 28, 2009, 14:37
Du har endnu en mulighed i fyrets ydeevne. Kan begrænses til f.eks. 30 - 40 stk fremfor fuld speed(100)
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: jorn efter Nov 28, 2009, 14:39
Nå -det foregående indlæg havde jeg sgu ikke lige set, men det er som talt ud af min mund
Titel: Sv: pausefyringer
Indlæg af: kongen efter Nov 29, 2009, 20:35
Hej Paw

Først prøvede jeg at gøre min lyssensor ren, det virkede i et stykke tid, men så begyndte den med ingen lys.... så havde en ny til at ligge prøvede den og det var meget bedre....

Flemming jeg prøver li´ge det du skriver også ser vi hvad der sker.... vi har 180 kvm hus fra 1975 og vi bruger som i kan se omkring de her 22-24 kg om dagen