Jeg har kigget på dine grafer og din log - og undskyld mig - men jeg fatter ikke hvorfor du kører som du gør. ( jeg har version 7 styring så måske giver indstillinger og mange opstarter mening på V16 styring )
Extern temperatur føler har du åbenbart sat til at måle kedeltemperaturen i stedet for udendørs temperatur - så den 'blander' sig i styringen på en mærkelig måde ( næsten på samme tid/måde some ønsket kedeltemperatur ) inklusive diff værdier. Måske en ide at prøve at slå extern stop temperatur til 0 ( off )
Hvis du ikke vil lade fyret køre konstant eller lade det starte et par gange i løbet af døgnet når du mener der er brug for varme så var det måske en ide at prøve med extern kontakt ( extern temperatur føler i huset som starter fyret når der er brug for varme ).
Hey,
Beklager, men jeg løber IKKE med halve løsninger som mange andre!
Og jo fair nok at du ikke fatter det
- men hvorfor ikke forholde sig til spørgsmålet og/eller spørge ind til hvorfor frem for at drage en masse egne konklusioner? Se DET fatter JEG ikke!!!
Jeg har IKKE mange opstarter - mange opstarter er 20-30 stk. om dagen - det kan jeg da fint indstille den til hvis det var det jeg ønskede (OG som du reelt foreslår her!) - men DET er det skam ikke!
Jeg ønsker kun opstart når stuehuset ca. er klar til at få energi tilført og se, DET lader sig gøre med disse korrekte indstillinger og muligheder, som jeg skal forsøge at forklare for dig;
Extern temperaturføler er IKKE sat til kedeltemperatur!!! - aner ikke hvor pokker du har sådant fra... men se, den Externe temperaturføler er sat til den reelle fremløbstemperatur INDEN energien sendes over til stuehuset - på nøjagtig samme vis som returtemperaturføler IKKE sidder og måler på indgangstemperaturen i fyret (da man vitterligt INTET kan bruge denne værdi til!!) - men helt korrekt sidder på det reelle returløb fra stuehuset INDEN blandekredsen. . . og se Extern temperatur = fremløbstemperaturen SKAL blande sig i styringen for den skal styre efter denne fremløbstemperatur og IKKE efter en eller anden kedeltemperatur som ikke giver nogen mening. HVIS jeg satte externt stop til 0 som du foreslår vil jeg jo netop få 20-40 opstarter til ingen verdens nytte!! At stoppe cirkulationspumpen inden den når startpunkt for brænder giver en tidsforskydning i opstart - som er ekstremt hensigtsmæssigt når man har et hus som mit der er ekstremt godt isoleret og derfor ikke har de store behov i disse overgangsmåneder - på den måde sikrer jeg et kontinuerligt varmeforløb uden at lukke helt ned som man vil gøre med ugeplan/tidsstyring... det er faktisk ret genialt og en super super god løsning! Jeg kan netop på den måde via graderne og stop regulere på tidsforskydningen inden opstart så jeg sikrer at den ikke står og starter hele tiden bare fordi kedlen bliver kølig.
Extern kontakt som du foreslår med en simpel temperaturføler i stuehuset giver ikke den fjerneste mening - den aner ikke om solen skinner, om genvex anlægget er tændt og på hvor meget o.s.v. o.s.v. .... skulle det endelig give mening skulle det køre fuldt sammen med mit Smart House så jeg kan programmere det via bl.a. ifttt kombineret med alle mine øvrige sensorer, temperaturmålere, lux/solmålere, vindmølle m.v. - så gav det helt enormt mening - men indtil vi kommer der til - så tænker jeg nu de nuværende løsninger giver super super god mening. Og se HER kommer mit issue med denne bug i denne version netop ind - for fyret ANER ikke om solen skinner eller hvor meget - kunne styre efter den udvendige sensor på nordgavlen ved pillefyret som jeg har - men giver INGEN mening for en temperatur ANER ikke om solen skinner eller hvor meget.. så HER vil jeg gerne via stokercloud kunne sætte kedlen i "Off" indtil om eftermiddagen / til aften når jeg kan se solen løjer af.
Nu er jeg ved at bygge udvidelsesprintet m.v. - og ja, når jeg får det hele koblet på så vil setuppet og også fyret køre lidt / noget anderledes - alene fordi jeg har mange flere parametre at styre efter og justere på - men indtil da, så er det nuværende noget af det mest korrekte med mindre man ønsker at fyre for fuglene og for sjov skyld, som jeg desværre kan se en del fyr herinde stå og gøre.
Og spørg da endelig når der er noget du ikke fatter - du kunne jo ske at blive lidt klogere istedet!
Bedste hilsner
Michael