Stokerforum

Stoker => Stoker => Emne startet af: kaptajnen efter Maj 16, 2013, 08:52

Titel: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 16, 2013, 08:52
Jeg har sendt et spørgsmål i sidste uge på http://www.nbe.dk/kontakt/kontakt-salg.html (http://www.nbe.dk/kontakt/kontakt-salg.html).

Da jeg ikke har fået svar prøvede jeg så at sende en mail den 13. til Jannich også uden held...  :(

Nu prøver jeg så her! :)

Jeg er desværre nok stavnsbundet til min JA-STOKER fra 2008 så derfor prøver jeg at hjælpe den lidt med en moderne styring.

Jeg ville oprindeligt have købt en V10 scotte styring, men som jeg har fået det oplyst kan den desværre ikke pausefyre!  :(

Jeg har nu netop købt en ny Scotte styring 6.xx fra Hedestoker.dk til min JA-Stoker, som desværre kun kan pausefyring.
Jeg kan se http://www.nbe.dk/download/chip-versioner/670.html (http://www.nbe.dk/download/chip-versioner/670.html) at netop pausefyring er fjernet i sw ver 6.70.

Problemet (modsat nærmest alle andre) er at min chip er for ny til mit lille projekt...

Derfor, hvad er den nyeste sw version før at pause fyring bliver fjernet?

Jeg er også nysgerrig over den samlede sw release tekst, hvad der er tilføjet om muligt.
Desværre kan man kun se historiken for 6.70.

Havde man dog bare en ny scotte med BS kedel med semirens! *SUK*


Med venlig hilsen og på forhånd tak!
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: michael f efter Maj 16, 2013, 09:03
Det bliver en svær opgave, selv med pausefyrings funktionen.
Men du kan jo prøve at bruge styringens effekttrin regulering.
Du skal afmåle eller gætte hvor meget sneglen giver på 6 min.
Indsætte det i autoberegningen.
Luft er nemt nok. Der stiller du direkte på tallet.
Derfra er det din erfaring du skal trække på.
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: DennisRN efter Maj 16, 2013, 09:25
Hej

Uden at jeg vil blande mig alt for meget så er jeg nødt til at spørge...
Hvorfor vil du pausefyre?

Jeg kan ikke se nogen fornuftig grund til at ville futte piller af uden nogen gavn.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: MHES efter Maj 16, 2013, 09:27
Hej,

Du kan helt sikkert købe en ældre v6.xx som har pausefyring med  ;)
...en lille "annonce" under "Order er frit", så skal der nok være nogle der vil sælge for en ramme øl  ;)

...specielt når du nu har en traditionel stoker der ikke selv kan tænde op  :)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 16, 2013, 09:29
Hej

Uden at jeg vil blande mig alt for meget så er jeg nødt til at spørge...
Hvorfor vil du pausefyre?

Jeg kan ikke se nogen fornuftig grund til at ville futte piller af uden nogen gavn.

Mvh.
Dennis
Hej Dennis,
Jeg skriver jo i indlæget at JA-Stokeren kun kan pausefyre. Det er det lod en stoker desværre har.
Hvis jeg fyrede med andet end træpiller ville en stoker mere have en berettigelse for mig...

En eltænder ville have gjort livet en del nemmere...

Mvh
Peter
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 16, 2013, 09:32
Hej,

Du kan helt sikkert købe en ældre v6.xx som har pausefyring med  ;)
...en lille "annonce" under "Order er frit", så skal der nok være nogle der vil sælge for en ramme øl  ;)

...specielt når du nu har en traditionel stoker der ikke selv kan tænde op  :)

Hilsen
Michael
En ramme øl det var ellers billigt!

Nu har jeg jo købt en ny og Hedestoker vil gerne hjælpe med en ældre chip. Faktisk har jeg en 6.35 liggende, men jeg vil gerne have den nyeste jeg kan få med mulighed for pausefyring altså mindre end 6.70.

Er der lavet en 6.69 og i givet fald er det bedste valg?
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 16, 2013, 09:33
Det bliver en svær opgave, selv med pausefyrings funktionen.
Men du kan jo prøve at bruge styringens effekttrin regulering.
Du skal afmåle eller gætte hvor meget sneglen giver på 6 min.
Indsætte det i autoberegningen.
Luft er nemt nok. Der stiller du direkte på tallet.
Derfra er det din erfaring du skal trække på.
Afvejningen er jeg med på, men giver det mening at stille på andet som fx PI(D) parametre?
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: michael f efter Maj 16, 2013, 09:41
Det bliver en svær opgave, selv med pausefyrings funktionen.
Men du kan jo prøve at bruge styringens effekttrin regulering.
Du skal afmåle eller gætte hvor meget sneglen giver på 6 min.
Indsætte det i autoberegningen.
Luft er nemt nok. Der stiller du direkte på tallet.
Derfra er det din erfaring du skal trække på.
Afvejningen er jeg med på, men giver det mening at stille på andet som fx PI(D) parametre?

Du kan jo regulere på næsten alt.
F.eks kan du sætte min. effekten op, og derved undgå pausefyringen.
Prøv det af, og se hvordan det går.
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 16, 2013, 09:51
Det bliver en svær opgave, selv med pausefyrings funktionen.
Men du kan jo prøve at bruge styringens effekttrin regulering.
Du skal afmåle eller gætte hvor meget sneglen giver på 6 min.
Indsætte det i autoberegningen.
Luft er nemt nok. Der stiller du direkte på tallet.
Derfra er det din erfaring du skal trække på.
Afvejningen er jeg med på, men giver det mening at stille på andet som fx PI(D) parametre?

Du kan jo regulere på næsten alt.
F.eks kan du sætte min. effekten op, og derved undgå pausefyringen.
Prøv det af, og se hvordan det går.
Det var jo en mulighed, men jeg er dog lidt bekymret for om det er en god idé at stokeren kører 24/7 - dvs altid mens den er tændt...
Kan den mon holde til det?
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: michael f efter Maj 16, 2013, 09:55
Det er mere at du kan styre snegletiden så langt ned, at den kan brænde tilbage.
Sneglen vil jo ikke køre altid, den vil som nu køre i ryk.
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 16, 2013, 10:13
Det er mere at du kan styre snegletiden så langt ned, at den kan brænde tilbage.
Sneglen vil jo ikke køre altid, den vil som nu køre i ryk.
Uha, det vil jeg helst undgå!
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 16, 2013, 11:55
For at imødegå faren for tilbagebrand kunne man ikke, i stedet for at skrue ned på snegletiden, ændre på pause tiden imellem 2 snegleindføringer eller er denne tid fast i en Scotte styring?
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: michael f efter Maj 16, 2013, 13:52
Snegle tiden er fast, låst til effekten.
Du skal tilpasse den mindste effekt til det mindste du kan have bålet.

Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: MHES efter Maj 16, 2013, 18:26
Hej,

Når jeg skrev at du nok kunne få en ældre v6.xx for en ramme øl, mente jeg chippen  ;)
...styringen får du nok ikke til den pris  ;)

Hvilken version der er nyest, uden at pausefyring er fjernet er v6.69 (det er jo den sidste før v6.70  ;) )

De andre "problemer" du forudser mht. PI-regulering, min. effekt, osv. for ikke at tale om hvad der sker når/hvis fotocellen detekterer at ilden er gået ud og laver en opstart ....
.... puha, hvem sagde tilbagebrand ?
Ja, fem må du altså tage med når du bruger en træpillebrænder styring til en stoker !

Hilsen
Michael

Hej,

Du kan helt sikkert købe en ældre v6.xx som har pausefyring med  ;)
...en lille "annonce" under "Order er frit", så skal der nok være nogle der vil sælge for en ramme øl  ;)

...specielt når du nu har en traditionel stoker der ikke selv kan tænde op  :)

Hilsen
Michael
En ramme øl det var ellers billigt!

Nu har jeg jo købt en ny og Hedestoker vil gerne hjælpe med en ældre chip. Faktisk har jeg en 6.35 liggende, men jeg vil gerne have den nyeste jeg kan få med mulighed for pausefyring altså mindre end 6.70.

Er der lavet en 6.69 og i givet fald er det bedste valg?
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Maj 16, 2013, 22:22
Løsningen er måske en ny scotte bræder på din gamle kedel, lave det gamle magasin om til en scotte brænder det burde virke  :)
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: MHES efter Maj 17, 2013, 05:47
Helt enig  ;)

...og så husk lige at checke med skorstensfejeren om han vil godkende det, det er nemlig ham der bestemmer om din fine nye certificerede Scotebrænder må monteres på din eksisterende kedel jfr. Brændeovnsbekendtgørelsen.

Hilsen
Michael

Løsningen er måske en ny scotte bræder på din gamle kedel, lave det gamle magasin om til en scotte brænder det burde virke  :)
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 17, 2013, 06:37
Synes også det var lidt for billigt!  ;D
v6.69 må være den jeg skal gå efter, hvis mit projekt skal lykkes...

Mht til fotocellen... Bliver den overhovedet brugt i tilfælde af pausefyring?
Ellers...
Er den af typen LDR-modstand?
I givet fald betyder kortsluttet vel 100% lys og afbrudt 0% lys.
Kunne en lus være løsningen sammen med pausefyring (ingen optændinger), hvor fotocellen skal monteres på styringen?
Alternativt på kontakten til magasinlåget - eller findes der en mere logisk indgang til dette formål?

Tilbagebrand er jo noget jeg har respekt for så det skal jeg naturligvis passe på, men jeg har jo allerede 24L beholder vand som brandslukning, hvis temperaturen bliver for høj på sneglerøret. Jeg kunne jo også sætte en føler på så samme funktion som faldrørs varmesikringen.

Ja det er lidt op af bakke!  :)

Mvh

Hej,

Når jeg skrev at du nok kunne få en ældre v6.xx for en ramme øl, mente jeg chippen  ;)
...styringen får du nok ikke til den pris  ;)

Hvilken version der er nyest, uden at pausefyring er fjernet er v6.69 (det er jo den sidste før v6.70  ;) )

De andre "problemer" du forudser mht. PI-regulering, min. effekt, osv. for ikke at tale om hvad der sker når/hvis fotocellen detekterer at ilden er gået ud og laver en opstart ....
.... puha, hvem sagde tilbagebrand ?
Ja, fem må du altså tage med når du bruger en træpillebrænder styring til en stoker !

Hilsen
Michael

Hej,

Du kan helt sikkert købe en ældre v6.xx som har pausefyring med  ;)
...en lille "annonce" under "Order er frit", så skal der nok være nogle der vil sælge for en ramme øl  ;)

...specielt når du nu har en traditionel stoker der ikke selv kan tænde op  :)

Hilsen
Michael
En ramme øl det var ellers billigt!

Nu har jeg jo købt en ny og Hedestoker vil gerne hjælpe med en ældre chip. Faktisk har jeg en 6.35 liggende, men jeg vil gerne have den nyeste jeg kan få med mulighed for pausefyring altså mindre end 6.70.

Er der lavet en 6.69 og i givet fald er det bedste valg?
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 17, 2013, 06:42
Hvis det kommer så vidt at jeg ikke kan få det til at virke forsvarligt og ønsker at skifte så vælger jeg nok at gå "all in" og nappe en BS med semirens løsning!  :D

Helt enig  ;)

...og så husk lige at checke med skorstensfejeren om han vil godkende det, det er nemlig ham der bestemmer om din fine nye certificerede Scotebrænder må monteres på din eksisterende kedel jfr. Brændeovnsbekendtgørelsen.

Hilsen
Michael

Løsningen er måske en ny scotte bræder på din gamle kedel, lave det gamle magasin om til en scotte brænder det burde virke  :)
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: Christian_IA efter Maj 17, 2013, 06:57
Hvis det kommer så vidt at jeg ikke kan få det til at virke forsvarligt så vælger jeg nok at gå "all in" og nappe en BS med semirens løsning!  :D
Det gjorde vi da brændkammeret i vores gamle stoker tærede igennem her i januar.
Der er himmel til forskel, langt mindre rensearbejde, skorstenen, som er en gammel muret som skorstensfejeren ikke var glad for...., er blevet markant bedre, selv med en lavere røggastemp.
Det betyder utroligt meget at slippe for pausefyringen som soder helt vildt.
Bliver spændende at se hvor godt det bliver at slippe for el-vandvarmeren.
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: michael f efter Maj 17, 2013, 07:53
Synes også det var lidt for billigt!  ;D
v6.69 må være den jeg skal gå efter, hvis mit projekt skal lykkes...

Mht til fotocellen... Bliver den overhovedet brugt i tilfælde af pausefyring?
Ellers...
Er den af typen LDR-modstand?
I givet fald betyder kortsluttet vel 100% lys og afbrudt 0% lys.
Kunne en lus være løsningen sammen med pausefyring (ingen optændinger), hvor fotocellen skal monteres på styringen?
Alternativt på kontakten til magasinlåget - eller findes der en mere logisk indgang til dette formål?

Tilbagebrand er jo noget jeg har respekt for så det skal jeg naturligvis passe på, men jeg har jo allerede 24L beholder vand som brandslukning, hvis temperaturen bliver for høj på sneglerøret. Jeg kunne jo også sætte en føler på så samme funktion som faldrørs varmesikringen.

Ja det er lidt op af bakke!  :)

Mvh

Hej,

Når jeg skrev at du nok kunne få en ældre v6.xx for en ramme øl, mente jeg chippen  ;)
...styringen får du nok ikke til den pris  ;)

Hvilken version der er nyest, uden at pausefyring er fjernet er v6.69 (det er jo den sidste før v6.70  ;) )

De andre "problemer" du forudser mht. PI-regulering, min. effekt, osv. for ikke at tale om hvad der sker når/hvis fotocellen detekterer at ilden er gået ud og laver en opstart ....
.... puha, hvem sagde tilbagebrand ?
Ja, fem må du altså tage med når du bruger en træpillebrænder styring til en stoker !

Hilsen
Michael

Hej,

Du kan helt sikkert købe en ældre v6.xx som har pausefyring med  ;)
...en lille "annonce" under "Order er frit", så skal der nok være nogle der vil sælge for en ramme øl  ;)

...specielt når du nu har en traditionel stoker der ikke selv kan tænde op  :)

Hilsen
Michael
En ramme øl det var ellers billigt!

Nu har jeg jo købt en ny og Hedestoker vil gerne hjælpe med en ældre chip. Faktisk har jeg en 6.35 liggende, men jeg vil gerne have den nyeste jeg kan få med mulighed for pausefyring altså mindre end 6.70.

Er der lavet en 6.69 og i givet fald er det bedste valg?

Jo at foto føler ser lys er en betinge for at styringen kører videre.
En lus sætter den ud af spillet.
Skakt temperatur føler kan sættes på sneglerør, og en fornuftig temperatur indstilles.
Men overskrides den, stopper styringen.
Har du mulighed for det, så scor hele fortjenesten og skift til et nyt pilefyr.
Der er snart tilbud på dem i det nordjyske.
På mandag.
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 17, 2013, 09:05
Jo at foto føler ser lys er en betinge for at styringen kører videre.
En lus sætter den ud af spillet.
Hvad bliver sat ud af spillet - styringen eller fotocellen?
Eller sagt på en anden måde vil en lus virke istedet for en fotocelle?
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: michael f efter Maj 17, 2013, 13:54
Jo at foto føler ser lys er en betinge for at styringen kører videre.
En lus sætter den ud af spillet.
Hvad bliver sat ud af spillet - styringen eller fotocellen?
Eller sagt på en anden måde vil en lus virke istedet for en fotocelle?

Sættes der en lus ind, tror styringen at der er max lys.

Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 17, 2013, 20:24
Jo at foto føler ser lys er en betinge for at styringen kører videre.
En lus sætter den ud af spillet.
Hvad bliver sat ud af spillet - styringen eller fotocellen?
Eller sagt på en anden måde vil en lus virke istedet for en fotocelle?

Sættes der en lus ind, tror styringen at der er max lys.
Super!
Lige, hvad jeg regnede med/håbede på!

Et måske akademisk spørsmål.... Er fotocellen virkelig i brug HVIS man sætter styringen ver <= 6.69 i pausefyring?
Umiddelbart ville jeg mene at den hænger sammen med eltænderen og ikke pausefyring...
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: michael f efter Maj 17, 2013, 20:51

Ser styringen ikke lys i en bestemt periode, laver den en ny opstart.
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 18, 2013, 07:06

Ser styringen ikke lys i en bestemt periode, laver den en ny opstart.
Lad der blive "lys" med lusen så!  ;D
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: xkfc efter Maj 18, 2013, 08:04
Hvorfor er det overhovedet du vil have ny styring! går du og keder dig ;D ?

Nu ved jeg jo ikke om JA-stoker har en speciel dårlig styring, men mit gæt er desværre at man intet sparer på at skifte styringen.

Jeg har nok sparet et ton piller ved at skifte fra stoker til pillefyr, men jeg tilskriver ikke æren til styringen som sådan, gevinsten ligger i at fyret kan starte og stoppe, og at kedler er blevet bedre og mindre.

Den gamle stoker havde jo blot 2 trin.. Høj og lav.. og så skiftede den bare mellem dem, overdrevet simpelt, men også ganske effekttivt.

Men hvis du har fået nej til nyt fyr af fruen, fået lov til at købe styringen, for så senere at få lov til at købe en ny brænder, for så igen at forklare fruen at hvis vi ikke køber ny kedel, er alle pengene spildt, så er det jo den taktik vi mænd af og til må ty til ;D ;D
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: MHES efter Maj 18, 2013, 09:03
Jeg er helt enig  :)

Det lyder som et skidt projekt :(

Det er ikke en god ide at bruge en træpillebrænder styring til en stoker !!
...hvis du vil have det til at fungere, skal du sætte en væsentlig del af sikkerheden ud af drift (fotocellen), du skal skal sætte optændingsfunktionen ud af drift (den store forskel mellem pillebrænder og stoker) og du skal selv, helt fra bunden, prøve at finde rigtige parametre til reguleringen.

I min verden betyder det enten
 - Lad anlægget være som det er
 - eller et totalt skift af fyr (du kan sikkert beholde kedlen hvis du vil "spare")

Hilsen
Michael

Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 18, 2013, 11:55
En 3-trins raket hehe!  ;D

Går ikke og keder mig, men den styring jeg har er fra før JA-stokeren blev godkendt. Min styring har 1 effekttrin - jeg gentager 1!
Det betyder at jeg har justeret i tide og utide for at finde den rette blanding. Det går OK nu.
Jeg tror faktisk at jeg kan spare noget ved at skifte til en modulerende styring.
Desuden er jeg jo elektroniktekniker og lidt teknisk nyt legetøj er jo altid rart!  :)

Det der holder mig tilbage for at skifte til en scotte med BS kedel med semirens er nok mest tanken om det tab jeg må afskrive på den løsning jeg har nu.
Aner ikke om hvad jeg kan få for anlægget idag. Det skal jo først opgraderes lidt for at kunne blive opstillet igen.

Hvorfor er det overhovedet du vil have ny styring! går du og keder dig ;D ?

Nu ved jeg jo ikke om JA-stoker har en speciel dårlig styring, men mit gæt er desværre at man intet sparer på at skifte styringen.

Jeg har nok sparet et ton piller ved at skifte fra stoker til pillefyr, men jeg tilskriver ikke æren til styringen som sådan, gevinsten ligger i at fyret kan starte og stoppe, og at kedler er blevet bedre og mindre.

Den gamle stoker havde jo blot 2 trin.. Høj og lav.. og så skiftede den bare mellem dem, overdrevet simpelt, men også ganske effekttivt.

Men hvis du har fået nej til nyt fyr af fruen, fået lov til at købe styringen, for så senere at få lov til at købe en ny brænder, for så igen at forklare fruen at hvis vi ikke køber ny kedel, er alle pengene spildt, så er det jo den taktik vi mænd af og til må ty til ;D ;D
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 18, 2013, 12:07
Er det her at jeg endten skal blive vildt stædig eller give op? :o

Jeg er ikke helt med på at du nævner at jeg sætter en væsentlig del af sikkerheden ud af drft (fotocellen). Undskyld, jeg er måske lidt langsom, men hvad har det med sikkerhed at gøre?
Jeg troede at fotocellen blot var en hjælp til at få gang i eltænderen så den ikke går ud!
Mener du ikke faldskakt termostaten?

Istedet er der jo en termisk ventil på sneglerøret forbundet til 24L vand under tryk parat til at plaske ind i sneglerøret/magasinet.

De rigtige parametre kan der sikkert leges en del med om man ønsker, men mon ikke autoberegningen med vejning af 6min drift af snegl er en god start!  :)

EDIT: Nej, pjat! Klart vil det kræve at finde de rette parametre da styringen møder noget komplet anderledes HW!

EKST (A-B) regner jeg med at forbinde til magasinlågskontakten således styringen stopper når låget løftes på magasinet. Er det ikke korrekt antaget?

Der var da ikke noget anlæg jeg hellere ville eje end en scotte BS med semirens, men nu har jeg altså et forholdsvist "nyt" anlæg fra 2008 til knap 40k så jeg er lidt tøvende for at "smide det væk" (endnu)!  :-\

Jeg er helt enig  :)

Det lyder som et skidt projekt :(

Det er ikke en god ide at bruge en træpillebrænder styring til en stoker !!
...hvis du vil have det til at fungere, skal du sætte en væsentlig del af sikkerheden ud af drift (fotocellen), du skal skal sætte optændingsfunktionen ud af drift (den store forskel mellem pillebrænder og stoker) og du skal selv, helt fra bunden, prøve at finde rigtige parametre til reguleringen.

I min verden betyder det enten
 - Lad anlægget være som det er
 - eller et totalt skift af fyr (du kan sikkert beholde kedlen hvis du vil "spare")

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: levi efter Maj 18, 2013, 13:37
I dette tilfælde her ville jeg nok have valgt en TM3006 styring istedet.

Scotte styringen er konstrueret til et helt andet formål, - og jeg kan simpelthen ikke se hvordan du skal få det til at køre ordentligt på en JA-Stoker......

Søg på DBA - en TM styring kan ofte skaffes for 1000-1500 kr (Lidt ekstra hvis der er iltstyring med til - hvilket meget vel kunne være en fordel i dit tilfælde)...
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 18, 2013, 13:52
OK, men jeg har set på andet fora hørt fra flere at der ingen problemer er i det med at bruge en scotte styring...
Det gælder både hjemmelavede faldstokere, Overdahl mv, så mon ikke det kan lade sig gøre...

Jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor en iltstyring skulle være en god idé når jeg jo kun brænder med træpiller.

Det skal dog siges at JA-STOKERs seneste styring også leveres med iltstyring...
Jeg troede egentlig at iltstyring ville give mere mening ved de mere "uens i størrelse" brændsler!

I dette tilfælde her ville jeg nok have valgt en TM3006 styring istedet.

Scotte styringen er konstrueret til et helt andet formål, - og jeg kan simpelthen ikke se hvordan du skal få det til at køre ordentligt på en JA-Stoker......

Søg på DBA - en TM styring kan ofte skaffes for 1000-1500 kr (Lidt ekstra hvis der er iltstyring med til - hvilket meget vel kunne være en fordel i dit tilfælde)...
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: levi efter Maj 18, 2013, 14:22
OK, men jeg har set på andet fora hørt fra flere at der ingen problemer er i det med at bruge en scotte styring...
Det gælder både hjemmelavede faldstokere, Overdahl mv, så mon ikke det kan lade sig gøre...

Jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor en iltstyring skulle være en god idé når jeg jo kun brænder med træpiller.

Det skal dog siges at JA-STOKERs seneste styring også leveres med iltstyring...
Jeg troede egentlig at iltstyring ville give mere mening ved de mere "uens i størrelse" brændsler!

I dette tilfælde her ville jeg nok have valgt en TM3006 styring istedet.

Scotte styringen er konstrueret til et helt andet formål, - og jeg kan simpelthen ikke se hvordan du skal få det til at køre ordentligt på en JA-Stoker......

Søg på DBA - en TM styring kan ofte skaffes for 1000-1500 kr (Lidt ekstra hvis der er iltstyring med til - hvilket meget vel kunne være en fordel i dit tilfælde)...

Du har helt ret i at iltstyring primært bruges når man veklser i granulater, - men det kan også være en kæmpe fordel når man ikke har et fyr der selv tænder/slukker...

Det kan godt være du med diverse tricks kan få scotte styringen til at køre tilfredsstillende på dit anlæg - men det bedste valg havde nu stadig været en TM3006 styring i dette tilfælde, - den er netop bygget til "dumme stokerfyr". - Det er Scotte styringen ikke - den er bygget til "kloge pillefyr" - og der er simpelthen en verden til forskel :)
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: MHES efter Maj 18, 2013, 15:03
Hej,

Fotocellen har flere funktioner i en NBE styring.
Den bruges til at detektere hvornår der er ild under en optænding, men den bruges også under drift til at detektere om bålet er gået ud, ligesom den detekter om der kommer ild under dosering/blæs ved pausefyring.
Hvis du kortslutter fotocellen, "risikerer" du ikke at den detekterer at ilden er gået ud, og det medfører så ar den fortsætter med at dosere piller ind selv om ilden er gået ud.
På et tidspunkt vil hele brænderhovedet være fyldt (måske kedlen også) og går det nu ild i det pga. Varmen fra asken i kedlen, har du en brand du ikke kan styre.

Jo fotocellen er en del af sikkerheden i en NBE-styring, specielt når den bruges til det den er beregnet til, en NBE-træpillebrænder  ;)

Ekst (A-B) duer ikke til lågekontakt som den der er krævet på en stoker.
Når Ekst mister signalet, vil styringen foretage en kontrolleret nedlukning.
Det betyder at den interne snegl kærer konstant og blæseren kærer på fuld speed, for at forbrænde de sidste piller i fyret, ikke lige den funktion man ønsker på en stoker når låget åbnes, tværtimod  ;)

Lyt til Levi, han ved hvad han taler om  :)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 18, 2013, 16:04
OK, jeg er muligvis noget tungnem, men jeg vil meget gerne have at du skærer det ud i pap/neon, hvorfor det er en fordel med iltstyring på den dumme stoker der desværre ikke kan tænde/slukke for bålet...
OK, men jeg har set på andet fora hørt fra flere at der ingen problemer er i det med at bruge en scotte styring...
Det gælder både hjemmelavede faldstokere, Overdahl mv, så mon ikke det kan lade sig gøre...

Jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor en iltstyring skulle være en god idé når jeg jo kun brænder med træpiller.

Det skal dog siges at JA-STOKERs seneste styring også leveres med iltstyring...
Jeg troede egentlig at iltstyring ville give mere mening ved de mere "uens i størrelse" brændsler!

I dette tilfælde her ville jeg nok have valgt en TM3006 styring istedet.

Scotte styringen er konstrueret til et helt andet formål, - og jeg kan simpelthen ikke se hvordan du skal få det til at køre ordentligt på en JA-Stoker......

Søg på DBA - en TM styring kan ofte skaffes for 1000-1500 kr (Lidt ekstra hvis der er iltstyring med til - hvilket meget vel kunne være en fordel i dit tilfælde)...

Du har helt ret i at iltstyring primært bruges når man veklser i granulater, - men det kan også være en kæmpe fordel når man ikke har et fyr der selv tænder/slukker...

Det kan godt være du med diverse tricks kan få scotte styringen til at køre tilfredsstillende på dit anlæg - men det bedste valg havde nu stadig været en TM3006 styring i dette tilfælde, - den er netop bygget til "dumme stokerfyr". - Det er Scotte styringen ikke - den er bygget til "kloge pillefyr" - og der er simpelthen en verden til forskel :)
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 18, 2013, 16:21
EKST
------
Den kontrollerede nedlukning af styringen er ikke et problem, hvis IKKE det var for den uheldighed at blæseren gik op på fulde omdrejninger!
Hvor stort dette problem vil være i praksis ved jeg dog ikke, men ikke hensigtsmæssigt i hvert fald.

Det er naturligvis ganske uheldigt, hvis således ikke kan anvende lågekontakten til at sikre sig fornuftigt når man løfter låget...

Det er selvfølgelig også meget uheldigt, hvis man bringer sig i en situation, hvor man får antændt et gigantisk bål i gløderne på grund af at fotocellen er "luset" til 100%! :o
Dog er det vel ikke anderledes, end hvis fotocellen bliver defekt i et rent scotte anlæg. Det skal dog siges at jeg ikke kender, hvordan en scotte virker i detaljer.
Det fremgår vist med al tydelighed i mine indlæg!  ;D

Jeg lytter skam når jeg har forstået alle detaljer i jeres svar!

Tak for jeres tålmodighed!

Hej,

Fotocellen har flere funktioner i en NBE styring.
Den bruges til at detektere hvornår der er ild under en optænding, men den bruges også under drift til at detektere om bålet er gået ud, ligesom den detekter om der kommer ild under dosering/blæs ved pausefyring.
Hvis du kortslutter fotocellen, "risikerer" du ikke at den detekterer at ilden er gået ud, og det medfører så ar den fortsætter med at dosere piller ind selv om ilden er gået ud.
På et tidspunkt vil hele brænderhovedet være fyldt (måske kedlen også) og går det nu ild i det pga. Varmen fra asken i kedlen, har du en brand du ikke kan styre.

Jo fotocellen er en del af sikkerheden i en NBE-styring, specielt når den bruges til det den er beregnet til, en NBE-træpillebrænder  ;)

Ekst (A-B) duer ikke til lågekontakt som den der er krævet på en stoker.
Når Ekst mister signalet, vil styringen foretage en kontrolleret nedlukning.
Det betyder at den interne snegl kærer konstant og blæseren kærer på fuld speed, for at forbrænde de sidste piller i fyret, ikke lige den funktion man ønsker på en stoker når låget åbnes, tværtimod  ;)

Lyt til Levi, han ved hvad han taler om  :)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: MHES efter Maj 18, 2013, 18:18
Det er ikke uheldigt at blæseren går på fuld speed når der skal slukkes ned, altså på en pillebrænder som styringen er beregnet til  ;)
...det er bare dig der vil bruge den til noget andet  ;)

Risikoen for fejl med en luset fotocelle er statistisk noget højere end risikoen for en fotocelle det bliver defekt (MTTFd eller MTBFd som jeg går ud fra er et bekendt begreb for en elektroniktekniker  :D )

Det bedste er at bruge en stoker styring til en stoker og en træpillebrænder styring ti en træpillebrænder :)


Hilsen
Michael

EKST
------
Den kontrollerede nedlukning af styringen er ikke et problem, hvis IKKE det var for den uheldighed at blæseren gik op på fulde omdrejninger!
Hvor stort dette problem vil være i praksis ved jeg dog ikke, men ikke hensigtsmæssigt i hvert fald.

Det er naturligvis ganske uheldigt, hvis således ikke kan anvende lågekontakten til at sikre sig fornuftigt når man løfter låget...

Det er selvfølgelig også meget uheldigt, hvis man bringer sig i en situation, hvor man får antændt et gigantisk bål i gløderne på grund af at fotocellen er "luset" til 100%! :o
Dog er det vel ikke anderledes, end hvis fotocellen bliver defekt i et rent scotte anlæg. Det skal dog siges at jeg ikke kender, hvordan en scotte virker i detaljer.
Det fremgår vist med al tydelighed i mine indlæg!  ;D

Jeg lytter skam når jeg har forstået alle detaljer i jeres svar!

Tak for jeres tålmodighed!

Hej,

Fotocellen har flere funktioner i en NBE styring.
Den bruges til at detektere hvornår der er ild under en optænding, men den bruges også under drift til at detektere om bålet er gået ud, ligesom den detekter om der kommer ild under dosering/blæs ved pausefyring.
Hvis du kortslutter fotocellen, "risikerer" du ikke at den detekterer at ilden er gået ud, og det medfører så ar den fortsætter med at dosere piller ind selv om ilden er gået ud.
På et tidspunkt vil hele brænderhovedet være fyldt (måske kedlen også) og går det nu ild i det pga. Varmen fra asken i kedlen, har du en brand du ikke kan styre.

Jo fotocellen er en del af sikkerheden i en NBE-styring, specielt når den bruges til det den er beregnet til, en NBE-træpillebrænder  ;)

Ekst (A-B) duer ikke til lågekontakt som den der er krævet på en stoker.
Når Ekst mister signalet, vil styringen foretage en kontrolleret nedlukning.
Det betyder at den interne snegl kærer konstant og blæseren kærer på fuld speed, for at forbrænde de sidste piller i fyret, ikke lige den funktion man ønsker på en stoker når låget åbnes, tværtimod  ;)

Lyt til Levi, han ved hvad han taler om  :)

Hilsen
Michael
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: levi efter Maj 18, 2013, 21:30
OK, jeg er muligvis noget tungnem, men jeg vil meget gerne have at du skærer det ud i pap/neon, hvorfor det er en fordel med iltstyring på den dumme stoker der desværre ikke kan tænde/slukke for bålet...
OK, men jeg har set på andet fora hørt fra flere at der ingen problemer er i det med at bruge en scotte styring...
Det gælder både hjemmelavede faldstokere, Overdahl mv, så mon ikke det kan lade sig gøre...

Jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor en iltstyring skulle være en god idé når jeg jo kun brænder med træpiller.

Det skal dog siges at JA-STOKERs seneste styring også leveres med iltstyring...
Jeg troede egentlig at iltstyring ville give mere mening ved de mere "uens i størrelse" brændsler!

I dette tilfælde her ville jeg nok have valgt en TM3006 styring istedet.

Scotte styringen er konstrueret til et helt andet formål, - og jeg kan simpelthen ikke se hvordan du skal få det til at køre ordentligt på en JA-Stoker......

Søg på DBA - en TM styring kan ofte skaffes for 1000-1500 kr (Lidt ekstra hvis der er iltstyring med til - hvilket meget vel kunne være en fordel i dit tilfælde)...

Du har helt ret i at iltstyring primært bruges når man veklser i granulater, - men det kan også være en kæmpe fordel når man ikke har et fyr der selv tænder/slukker...

Det kan godt være du med diverse tricks kan få scotte styringen til at køre tilfredsstillende på dit anlæg - men det bedste valg havde nu stadig været en TM3006 styring i dette tilfælde, - den er netop bygget til "dumme stokerfyr". - Det er Scotte styringen ikke - den er bygget til "kloge pillefyr" - og der er simpelthen en verden til forskel :)

På et on/off stokeranlæg som dit kan en iltstyring være med til at gøre forbrændingen renere især i lavlast, - det er en stor fordel netop pga. pausefyringen som du er så afhængig af (Og som dit fyr ofte kommer til at køre i).

Dit anlæg er i samme kategori som f.eks Baxi multiheat, - til disse anlæg anbefaler man også iltstyring netop for at få så optimal en forbrænding i lavlast/pausefyring..

I højlast er iltstyringen ikke så behjælpelig - da du her burde kunne indstille dit fyr til en perfekt forbrænding, - men som skrevet så gør iltstyringen sit job i lavlast/Pausefyring.
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 18, 2013, 23:45
OK, jeg er muligvis noget tungnem, men jeg vil meget gerne have at du skærer det ud i pap/neon, hvorfor det er en fordel med iltstyring på den dumme stoker der desværre ikke kan tænde/slukke for bålet...
OK, men jeg har set på andet fora hørt fra flere at der ingen problemer er i det med at bruge en scotte styring...
Det gælder både hjemmelavede faldstokere, Overdahl mv, så mon ikke det kan lade sig gøre...

Jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor en iltstyring skulle være en god idé når jeg jo kun brænder med træpiller.

Det skal dog siges at JA-STOKERs seneste styring også leveres med iltstyring...
Jeg troede egentlig at iltstyring ville give mere mening ved de mere "uens i størrelse" brændsler!

I dette tilfælde her ville jeg nok have valgt en TM3006 styring istedet.

Scotte styringen er konstrueret til et helt andet formål, - og jeg kan simpelthen ikke se hvordan du skal få det til at køre ordentligt på en JA-Stoker......

Søg på DBA - en TM styring kan ofte skaffes for 1000-1500 kr (Lidt ekstra hvis der er iltstyring med til - hvilket meget vel kunne være en fordel i dit tilfælde)...

Du har helt ret i at iltstyring primært bruges når man veklser i granulater, - men det kan også være en kæmpe fordel når man ikke har et fyr der selv tænder/slukker...

Det kan godt være du med diverse tricks kan få scotte styringen til at køre tilfredsstillende på dit anlæg - men det bedste valg havde nu stadig været en TM3006 styring i dette tilfælde, - den er netop bygget til "dumme stokerfyr". - Det er Scotte styringen ikke - den er bygget til "kloge pillefyr" - og der er simpelthen en verden til forskel :)

På et on/off stokeranlæg som dit kan en iltstyring være med til at gøre forbrændingen renere især i lavlast, - det er en stor fordel netop pga. pausefyringen som du er så afhængig af (Og som dit fyr ofte kommer til at køre i).

Dit anlæg er i samme kategori som f.eks Baxi multiheat, - til disse anlæg anbefaler man også iltstyring netop for at få så optimal en forbrænding i lavlast/pausefyring..

I højlast er iltstyringen ikke så behjælpelig - da du her burde kunne indstille dit fyr til en perfekt forbrænding, - men som skrevet så gør iltstyringen sit job i lavlast/Pausefyring.
Tak for det!
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: kaptajnen efter Maj 24, 2013, 20:55
Så er der indkøbt en ny TM3002 istedet for scotte styringen! :)
Titel: Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
Indlæg af: xkfc efter Maj 24, 2013, 21:04
Så er der indkøbt en ny TM3002 istedet for scotte styringen! :)

Lyder som en klog beslutning.. God og spændende weekend ;)