Forfatter Emne: Rumtermostat/kontakt  (Læst 10772 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Rumtermostat/kontakt
« Dato: Sep 02, 2013, 23:05 »
Har byttet min V6 til V7 og kan ikke få fyret til af køre sommerdrift når jeg afbryder forbindelsen der hvor lusen sider til rumtermostaten , der står i monterings anvisningen , Du kan justerer kontakt indgangen reaktion måde i styringen. hvor gør man det  :-\
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2013, 23:11 »
Tror ikke jeg helt med
Vil du bare fjerne lusen eller montere trådløs termostat?
Du kan aktivere ekstern kontakt i menuen kedel
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #2 Dato: Sep 03, 2013, 00:00 »
På v6 styringen havde jeg en kontakt over lusen , så når jeg afbrød kontakten kørte fyret kun når den var brug for varme til VVB det virker ikke på V7  :( der må være et parameter der skal ændres
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #3 Dato: Sep 03, 2013, 04:59 »
På v6 styringen havde jeg en kontakt over lusen , så når jeg afbrød kontakten kørte fyret kun når den var brug for varme til VVB det virker ikke på V7  :( der må være et parameter der skal ændres

Der er en on/off til ekstern kontakt i menuen kedel måske den skal på on?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #4 Dato: Sep 03, 2013, 05:34 »
Hej Bjarne,

I menuen med ønsket kedeltemperatur og ur-styring, er der et par felter med hhv. "Ekstern kontakt forsinkelse" og "Ekstern kontakt aktiv".
Dem skal du lige stille til fornuftige værdier.

Hilsen
Michael


På v6 styringen havde jeg en kontakt over lusen , så når jeg afbrød kontakten kørte fyret kun når den var brug for varme til VVB det virker ikke på V7  :( der må være et parameter der skal ændres

Der er en on/off til ekstern kontakt i menuen kedel måske den skal på on?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #5 Dato: Sep 03, 2013, 08:32 »
Hvad er fornuftige værdier ?
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline MrMoelgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #6 Dato: Sep 03, 2013, 10:55 »
"Ekstern kontakt forsinkelse":   10 min (ekstern kontakt skal kalde på varme kontinuert i 10 minutter inden styringen reagerer på det).
"Ekstern kontakt aktiv":            On (Styringen skal tolke afbrudt Extern kontakt som SLUK kommando).

Mvh
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
VVB styring (2 vejs), Pumpestyring, Ultrasonisk flowmåler (1l/puls)
Rumtermostat (3 zoner)

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #7 Dato: Sep 03, 2013, 14:57 »
Skulle det være under 01 Kedel ?
I min 01 kedel har jeg en der hedder: Ekstern stop temperatur :som kan stilles fra OFF til 99.99 grader og
en der hedder :Ekstern stop difference som kan stilles fra 1.0 til 99.99 grader er det dem jeg skal bruge ?
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #8 Dato: Sep 03, 2013, 15:22 »
Skulle det være under 01 Kedel ?
I min 01 kedel har jeg en der hedder: Ekstern stop temperatur :som kan stilles fra OFF til 99.99 grader og
en der hedder :Ekstern stop difference som kan stilles fra 1.0 til 99.99 grader er det dem jeg skal bruge ?

Der burde også være en ekstern kontakt
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #9 Dato: Sep 03, 2013, 16:17 »
En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #10 Dato: Sep 03, 2013, 16:37 »
Hurra det virker  :) der har været lidt flere problemmer med at gå fra V6 til 7 ind jeg havde regnet med , især min varmvands prioritering hvor jeg havde en dårlig forbindelse i en sammeldåse som jeg ikke har rørt ved , det virkede som vinden blæste , nu ser det ud til alt virker som det skal , så skal vi bare online en af dagene  :D
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #11 Dato: Sep 03, 2013, 17:32 »
Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D

Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.

Hilsen
Michsel

En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #12 Dato: Sep 03, 2013, 17:57 »
Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D

Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.

Hilsen
Michsel

En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .

Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #13 Dato: Sep 03, 2013, 19:23 »
Det kommer helt an på hvad der bruges til ekstern kontakt.

Hvis det er en termostat med en stor hysterese (forskel mellem tænd og sluk) kan man sagtens bruge 5-10 minutter, men hvis det er en termostat med lille hysterese bør den nærmere være 20-30 minutter.
Bruges et kontaktur eller en afbryder kan man sagtens sætte den til 0-1 minut.

Hilsen
Michael

Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D

Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.

Hilsen
Michsel

En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .

Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Rumtermostat/kontakt
« Svar #14 Dato: Sep 03, 2013, 19:32 »
Det kommer helt an på hvad der bruges til ekstern kontakt.

Hvis det er en termostat med en stor hysterese (forskel mellem tænd og sluk) kan man sagtens bruge 5-10 minutter, men hvis det er en termostat med lille hysterese bør den nærmere være 20-30 minutter.
Bruges et kontaktur eller en afbryder kan man sagtens sætte den til 0-1 minut.

Hilsen
Michael

Indrøm det bare...
...du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger  ;D ;D ;D

Godt at det virker nu  ;)
"Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.

Hilsen
Michsel

En fejl 40  ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .

Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?

Det er en nbe trådløs termostat
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html