Forfatter Emne: Indkøring V7  (Læst 10688 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Indkøring V7
« Dato: Sep 06, 2013, 08:42 »
Halløj....

Hvorfor kører mit fyr nu?

Det skal kun køre VVB. fra kl 04.45 og 17 timer

Varmeperiode er sat til 0.00 i "kedel"

Mvh Jeppe
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Indkøring V7
« Svar #1 Dato: Sep 06, 2013, 09:00 »
For der er et punkt et sted som hedder extern kontakt og den skal stå on eller off. Det er istedet for at der er en lus som i den gamle styring
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Indkøring V7
« Svar #2 Dato: Sep 06, 2013, 09:04 »
"Ekstern kontakt aktiv" den står off/NEJ

Der sidder lus i min styring.
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Indkøring V7
« Svar #3 Dato: Sep 06, 2013, 09:09 »
Hvis du kun vil lave varmt vand, sætter du kedeltemperatur til 10-15 gr, så skulle det køre.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Indkøring V7
« Svar #4 Dato: Sep 06, 2013, 09:10 »
"Ekstern kontakt aktiv" den står off/NEJ

Der sidder lus i min styring.

Er det så ikke derfor fyret køre det er kommet under kedel temperatur diff under
Hvis lusen er i så kan fyret jo køre hele tiden
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Indkøring V7
« Svar #5 Dato: Sep 06, 2013, 09:13 »
Hvis du kun vil lave varmt vand, sætter du kedeltemperatur til 10-15 gr, så skulle det køre.

Okay, det prøver jeg.

Havde ekstern temp.føler på den gamle styring, men den dutter ikke mere, så den er afmonteret.
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Indkøring V7
« Svar #6 Dato: Sep 06, 2013, 09:15 »
Er det så ikke derfor fyret køre det er kommet under kedel temperatur diff under
Hvis lusen er i så kan fyret jo køre hele tiden

Jo. 

Havde jeg ikke lige tænkt på. Plejer have ekstern temp. føler på, men den er kaput  :'(
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Indkøring V7
« Svar #7 Dato: Sep 06, 2013, 09:26 »
Er det så ikke derfor fyret køre det er kommet under kedel temperatur diff under
Hvis lusen er i så kan fyret jo køre hele tiden

Jo. 

Havde jeg ikke lige tænkt på. Plejer have ekstern temp. føler på, men den er kaput  :'(

Så er det ned med ønsket kedeltemp eller ny termostat
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Indkøring V7
« Svar #8 Dato: Sep 06, 2013, 09:36 »
Takker !   ;)

Hvad skal man stille pumpe start og pumpe stop til, for bedst udnyttelse af varmen?

Den skal jo helst ikke trække varme ud af systemet...

10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Indkøring V7
« Svar #9 Dato: Sep 06, 2013, 09:49 »
Pumpestart kedel - 10 gr
pumpestop vvb setpunkt
Takker !   ;)

Hvad skal man stille pumpe start og pumpe stop til, for bedst udnyttelse af varmen?

Den skal jo helst ikke trække varme ud af systemet...


MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Indkøring V7
« Svar #10 Dato: Sep 06, 2013, 12:17 »
Du kan også sætte en kontakt på der hvor lusen sider , når den bliver afbrudt laver den kun varme til VVB .
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Indkøring V7
« Svar #11 Dato: Sep 06, 2013, 12:43 »
Det behøver man  ikke mere man kan jo bare styre lusen i styringen.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline J-B

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Indkøring V7
« Svar #12 Dato: Sep 06, 2013, 13:36 »
Ekstern kontakt aktiv skal du sætte til ON, så virker det med ekstern termostat eller fjernet lus.
Hvis den står på OFF så er funktionen afbrudt, dvs. den kører konstant uanset om der er forbindelse eller ej.

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Indkøring V7
« Svar #13 Dato: Sep 06, 2013, 14:30 »
Så lærte man også noget i dag  :)
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Indkøring V7
« Svar #14 Dato: Sep 06, 2013, 16:16 »
Hej Jeppe,

Helt simpelt fordi 0:00 betyder at urstyring er slået fra, altså at fyret har lov at køre hele tiden, når ellers ekstern kontakt, udetemperatur, kedeltemperatur osv. tillader det  ;)

Hilsen
Michael

Halløj....

Hvorfor kører mit fyr nu?

Det skal kun køre VVB. fra kl 04.45 og 17 timer

Varmeperiode er sat til 0.00 i "kedel"

Mvh Jeppe
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html