Hej,
Du skal måske lige have at vide hvordan du vurderer om blæsertal skal lidt op/ned
O2-korrektionstal er opdelt i tre tal:
- O2 korrektion lav
- O2 korrektion midt
- O2 korrektion høj
De tre tal forholder sig til de tre blæser indstillinger under "Kedel" >> "Blæser":
- Ved 10% effekt %
- Ved 50% effekt %
- Ved 100% effekt %
...sådan at "O2 korrektion lav" hænger sammen med "Ved 10% effekt %", "O2 korrektion modt" hænger sammen med "Ved 50% effekt %" og "O2 korrektion høj" hænger sammen med "Ved 100% effekt %".
Selve " O2 korrektionstallet" er en værdi omkring 100, som står for at pilledoseringen er 100% for at holde det ønskede O
2 niveau.
Når "O2 korrektionstallet" er over 100, skal tilhørende blæsertal reducers og når "O2 korrektionstallet" er under 100 skal det tilhørende blæsertal øges.
Nu skal man ikke justere hele tiden og på små afvigelser, men konstante afvigelser over +/- 5-10% giver mening at reagere på.
Samtidig skal det lige nævnes at O2-reguleringen skal indstilles sådan at PI-tal for blæser er en ren P-regulator, altså med en værdi over 0 i P og I=0,0
PI-regulatoren for træpiller bør være en ren I-regulator, altså P=0 og en værdi over 0 i I.
Jeg har selv rigtig god erfaring med Blæser PI P=10 I=0,0 og Træpille PI P=0 I=0,01
Hos dig kan jeg se at O2-regulering PI-tal for Blæser står til P=5 og I=0,2, det sidste bør altså være I=0,0
Hilsen
Michael