Hej Dammdk,
Du kan ikke regne med at temperaturen på returen er mindst 55
oC, bare fordi termostaten står på det
Den eneste måde at kende returtemperaturen på er at have en temperaturmåler på returen
Det kan være et almindeligt termometer, men endnu bedre er en temperaturføler der tilsluttes styringen på T-T3.
Med en temperaturføler monteret kan man følge temperaturen konstant og få vist en kurve over de sidste 48 timer.
Tja, den første dag skulle VVB'en nok varmes helt op fra kold, og måske røg der et ekstra langt bad på kontoen
Forbruget træpiller til produktion af varmt vand er bestemt to ting:
- Mængden af varmt vand man bruger
- Hvor godt isoleret VVB'en er
Så når du vil spare træpiller på VVB-forbruget, skal du bruge mindre varmt vand og/eller isolere VVB'en bedre (igen det der med isolering
).
At du ikke kan se mit fyrs forbrug af træpiller til VVB-drift skyldes at jeg kører med opvarmning af VVB'en via en termostatventil om vinteren når fyret alligevel kører.
Om sommeren kører det via en 3-vejs ventil, ligesom dit, og så kan du se forbruget.
Om vinteren ved styringen ikke om det varme centralvarmevand bruges til radiatorer, gulvvarme eller VVB'en
Du ville iøvrigt ikke kunne bruge mit fyrs forbrug af træpiller til noget, sålænge du ikke ved hvor meget varmt vand vi bruger
Hvis du vil kende dit reelle forbrug af træpiller til din VVB, skal du lade VVB'en blive opvarmet i 18-20 timer i døgnet i en komplet uge og derefter lade den køre din "sparedrift" i en komplet uge, begge uger med samme forbrugsmønster af varmt vand.
Så kan du sammenligne forbruget og se en mere realistisk sammenligning.
Iøvrigt vil varmetabet fra din VVB bidrage til opvarmningen af det rum den står i, så med mindre den står i et rum du ikke skal have opvarmet, er tabet fra den ikke et reelt tab
Så hvis din VVB står i huset vil al den varme der laves til den enten blive brugt som varmt vand, eller bidrage til rumopvarmningen, og den mængde af varme fra VVB'en der går til rumopvarmning "fejllæser" du som træpilleforbrug til varmt vand
Hilsen
Michael
Hej igen Michael
Jeg har endret kedel temperatur til 70 og min shunte eller hvad det hedder står på 55
Kan jeg så regne med den ikke er under 55? Jeg kan ikke se nogle steder hvad mit retur vand er vel?
Den første dag fyret kørte havde jeg 4.8kg piller forbrug nu har jeg 1.1-1.2 kg
Så det er jo en del at spare men jeg høre hvad du siger angående bakterier så jeg vil overveje det
Hvorfor kan jeg ikke se hvad dit fyr bruger af piller til vvb?