Hej

ville lige høre hvordan jeg får min komp rens til at virke. for sjov har jeg sat kg ned så den skal blæse efter 1 kg. men der sker intet nu har den kørt 3 kg. uden at aktivere ventil.

kan det være en indstilling som står forkert eller.?

Offline MBN

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Komp. rens på 16kw
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2015, 16:55 »
mine indstillinger er som følger.

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Komp. rens på 16kw
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2015, 17:13 »
Hej

Skal du ikke vælge en udgang på ventilen?
Min står til L6

Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Nov 18, 2015, 17:15 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MBN

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Komp. rens på 16kw
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2015, 17:36 »
Michael F

sagde at ventilen skulle vælges der nede ved kedel ventil hvor den er valgt.?

Offline baggadap

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 274
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Komp. rens på 16kw
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2015, 17:48 »
Michael F

sagde at ventilen skulle vælges der nede ved kedel ventil hvor den er valgt.?

"Kedel ventil 1" og "Kedelventil 2" er til rens af kedel på RTB'en  ;)
Du skal vælge "Udgang ventil"
Mvh Mathias
----
http://stokercloud.dk/dev/overmark.html
Styring V7, Samsung Galaxy Tab S, HTC One M7
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo

Offline MBN

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Komp. rens på 16kw
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2015, 17:51 »
den er valgt nu. tak for svar så prøver jeg igen

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Komp. rens på 16kw
« Svar #6 Dato: Nov 18, 2015, 17:55 »
Michael F

sagde at ventilen skulle vælges der nede ved kedel ventil hvor den er valgt.?

"Kedel ventil 1" og "Kedelventil 2" er til rens af kedel på RTB'en  ;)
Du skal vælge "Udgang ventil"

Ja den hedder "udgang ventil" på stokercloud, og "udgang kompressor" på styring :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.