Forfatter Emne: Alarm varm brænder  (Læst 13707 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #15 Dato: Dec 19, 2020, 17:11 »
ved 5 % ligger den på 17,2-17,5 ...men synes godt nok 5 er lidt kan den blæse røgen væk så

Har du har glemt at sætte iltstyring på VIS   :)
« Senest Redigeret: Dec 19, 2020, 17:12 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #16 Dato: Dec 19, 2020, 17:18 »
det tror jeg ikke men tester da lige hurtigt
hvor er det rigtige niveau (tal ) til røgsugerens procenter
nu har den kørt 10 min på 10 % og den ligger på 17 % med en blæser på 5 % Den svinger mellem 16 og 17,7
nu tester jeg lige de 2 andre først 50 %
50 % står på 5 % i blæser ( der er ikke mere elastik ) og den ligger mellem 12,8 og 13,7
100% står også på 5 % den kommer kun ned på 10,5 , hvor den egentlig skulle ned på 8 , hvis jeg har forstået det rigtigt .     :)

Hvis det er muligt ville det være nice hvis du lige tjekkede mine indstillinger under avanceret o2  den ligner ikke det du har på din hjemmeside, men det er bare ikke noget jeg har været igang med

« Senest Redigeret: Dec 19, 2020, 18:19 af kimfastrup »

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #17 Dato: Dec 20, 2020, 10:53 »
Jeg har stadig problem med manglende lys på føler og uforbrændte piller... synes det virker underligt at jeg ska ha blæser til at køre helt nede på 5 % er der andre  parametre der kan ha indflydelse her , ja kedlen er gjort ren skorstensfejer har været i okt... :)


Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #18 Dato: Dec 20, 2020, 11:43 »
Du skal justere på blæser tallene, ikke på røgsugeren den skal indstilles til at bevare -10 pa i kedlen, det skal du selv måle, hvis ikke din styring understøtter dette.
Mit bedste gæt er en indstilling på 6 i alle tre felter, understreger det er et gæt, det skal indstilles med et micromanometer.

Hilsen Anders

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #19 Dato: Dec 20, 2020, 11:55 »
6 i røgsugeren ved både 10-50-100 % ?

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #20 Dato: Dec 20, 2020, 12:45 »
Ja et gæt, indtil du kan måle det.
Måske kun 5
Hilsen anders

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #21 Dato: Dec 20, 2020, 14:29 »
det er en blackstar + fumus så jeg går da udfra styringen har styr på røgblæseren

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #22 Dato: Dec 20, 2020, 14:41 »
Den måler 999pa når røgsugeren kører 0 %

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #23 Dato: Dec 20, 2020, 15:12 »
ØHHHHHH jeg er helt blank

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #24 Dato: Dec 20, 2020, 20:20 »
det er en blackstar + fumus så jeg går da udfra styringen har styr på røgblæseren

Det med styringen klare det hele er rent salgs gas, den er (desværre) ikke længere.

Det bliver ALDRIG bedre end det er indstillet til af den simple årsag at styringens opgave er at FASTHOLDE den balance det er indstillet til.

Styringen vil aldrig kunne regne ud hvad der er den bedste indstilling i det enkelte tilfælde. De parametre der er fra start er sikkert fungerende for flertallet, ej mere.

 
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #25 Dato: Dec 21, 2020, 05:41 »
det er en blackstar + fumus så jeg går da udfra styringen har styr på røgblæseren

Det med styringen klare det hele er rent salgs gas, den er (desværre) ikke længere.

Det bliver ALDRIG bedre end det er indstillet til af den simple årsag at styringens opgave er at FASTHOLDE den balance det er indstillet til.

Styringen vil aldrig kunne regne ud hvad der er den bedste indstilling i det enkelte tilfælde. De parametre der er fra start er sikkert fungerende for flertallet, ej mere.

Og det ved du med sikkerhed ?
Jeg har trykmåler der styrer røgsugere.
Derved er der altid det indstillede undertryk i kedlen som der skal være.
Det er derfor ikke korrekt det du skriver.
« Senest Redigeret: Dec 21, 2020, 05:45 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #26 Dato: Dec 21, 2020, 06:28 »
Godmorgen Michael F
rart at du er tilbage :)
kedel er renset skorsten kontrolleret brænder gjort ren ,ny afvejning,alle 3 indkørt 10-50-100
men fejlen har været en gang siden ,du er meget velkommen til at logge ind og tjekke værdierne
håber det kører bedre nu , men tvivler lidt
er på arbejde til 15

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #27 Dato: Dec 21, 2020, 08:32 »
Godmorgen Michael F
rart at du er tilbage :)
kedel er renset skorsten kontrolleret brænder gjort ren ,ny afvejning,alle 3 indkørt 10-50-100
men fejlen har været en gang siden ,du er meget velkommen til at logge ind og tjekke værdierne
håber det kører bedre nu , men tvivler lidt
er på arbejde til 15

Dine blæsertal er så lave at du måske ikke har en forbrænding, men en lufttilførsel uden om bålet.  O0
Prøv de tal jeg gav tidligere, og se så på korrektionstallene over et par dage.
Prøv blæser tal 12 - 20 - 30 og røgsuger samme tal som blæser.
Iltstyring skal være aktiv  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kimfastrup

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #28 Dato: Dec 21, 2020, 10:13 »
det tager jeg lige når jeg er hjemme igen ,luftstyring har aldrig været aktiv....:) hvad mener du luftstyring skal stå på
« Senest Redigeret: Dec 21, 2020, 10:30 af kimfastrup »

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #29 Dato: Dec 21, 2020, 11:15 »
Skriver en bs+fumus ver 13 ikke hvad den måler i pa og m3/h ligesom en rtb gør ?

Hilsen Anders