Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jimmylar efter Aug 13, 2018, 09:13
-
Har sat min fyr til varmt vand produktion her over sommeren. Effekten i kedelen er sat ned til min. 30% på trods af dette når kedeltemperaturen og blive så høj af fyret lukker ned inden at den ønskede varmtvands temperatur opnås (65 grader). Herefter kan der så gå en time og så starter fyret igen, og når endnu engang og lukke ned, får aldrig varmet vandet helt op til max.
Gode forslag ?
-
Har sat min fyr til varmt vand produktion her over sommeren. Effekten i kedelen er sat ned til min. 30% på trods af dette når kedeltemperaturen og blive så høj af fyret lukker ned inden at den ønskede varmtvands temperatur opnås (65 grader). Herefter kan der så gå en time og så starter fyret igen, og når endnu engang og lukke ned, får aldrig varmet vandet helt op til max.
Gode forslag ?
Hvad er dine indstillinger ?
Har du et link til StokerCloud ?
-
sendt som PB
-
sendt som PB
Når jeg kigger på dine temperatur kurver for det varme vand, så er de meget stejlt stigende og meget stejlt faldende.
Måske er der luft i din varmt vands beholder, er der en udlufter ?
Måske er det temperatur føleren der ikke er helt på plads.
Normalt bruger man 55 gr til det varme vand, hvorfor er dit valg så højt ?
-
Der er intet luft i anlæg og føler er korrekt monteret .
Har en solfanger monteret , 300 liters vandtank, har altid kørt med 65 grader i anlæg for at opretholde nok varmt vand , sætter jeg den ned til 55, aktiveres VVB først ved 45 grader og så kan fyret ikke nå og følge med 4 personers varmt vand behov etc. om morgenen, det tager jo ca. 1 time og nå fuld opvarmet vandbeholder .¨
Når fyret har normal drift , til varme/VVB så er der ingen problemer med og få vandet varmet nok op?
-
Der er intet luft i anlæg og føler er korrekt monteret .
Har en solfanger monteret , 300 liters vandtank, har altid kørt med 65 grader i anlæg for at opretholde nok varmt vand , sætter jeg den ned til 55, aktiveres VVB først ved 45 grader og så kan fyret ikke nå og følge med 4 personers varmt vand behov etc. om morgenen, det tager jo ca. 1 time og nå fuld opvarmet vandbeholder .¨
Når fyret har normal drift , til varme/VVB så er der ingen problemer med og få vandet varmet nok op?
Du har valgt at differens under til det varme vand er 15 gr.
Denne diff kunne sættes lavere, derved startes opvarmning hurtigere.
Men det forklare ikke de meget lodrette ændringer på temperatur kurven. 8)
Kan det være en cirkulations pumpe der er defekt ?
Hvis du sætter max op til 100% så burde i ikke mangle varmt vand,
men noget tyder på at du ikke flytter varmen ud af kedlen hurtigt nok.
Kig derfor mere på din cirkulations pumpe :)
Jeg tror den er defekt, periodevis.
-
mener du sætte effekten i VBB indstilling til 100% og ikke 30% som den er nu?
-
mener du sætte effekten i VBB indstilling til 100% og ikke 30% som den er nu?
Hvis pumpen fungere, så ja :)
-
OK prøver det , pumpen virker fint :)
Tusind tak for hjælpen
-
OK prøver det , pumpen virker fint :)
Tusind tak for hjælpen
Det store spring kl 4.42 fra 48,6 gr til kl 4.49 til 56,1 gr.
Altså 7,5 gr på 7 min samtidig med at din kedeltemperatur falder fra 80 til 68 gr.
Og igen kl 5.44 til 5 55 et spring ned på 10 gr
Kig følere og pumpe efter :)
-
du mener pumpen på fyret, den kører korrekt laver ikke lyde eller noget ?
Hvilken føler tænker du på jeg skal tjekke ?
-
du mener pumpen på fyret, den kører korrekt laver ikke lyde eller noget ?
Hvilken føler tænker du på jeg skal tjekke ?
Alle følere :)
Det gælder om at finde årsagen til de store temperatur hop :)
Og pumpen er helt sikkert et godt sted at starte.
De fejl der kun kommer periodevis, er de sværeste at lokalisere. O0
-
Er det en pumpe der køre på auto eller fast trin?
-
Fast trin , den der driver vand flowet bagpå fyret, den skal stå på konstant tryk , står på trin 3 .
-
Nu kan vi andre jo ikke se grafer, når stokercloud er privat.
Men som Michael skriver, varmer/køler man ikke 100L (øverste 1/3 del af en 300L beholder) på få minutter.
Og fyret skal som Michael skriver have lov at regulere, fungere det ikke her og du begynder at rode med min og maks, risikere du at sætte PI ud af kraft, da fyret ikke kan regulere efter den reelle forskel.
Så jeg tror og som Michael skriver at du har en fejl i setuppet. Men så tror jeg at din låsning af "min drift", gør problemet værre.
-
Hej Sophus
Tak for dit svar
Fyret skal opvarme 200 liter, føler måler på midterste del af tanken , har vurderet at det var nødvendigt for at holde nok varmt vand til rådighed, måske jeg skal flytte føleren til øverste del i stedet, og se om ikke 100 liter er nok ?
Kan du forklare hvad du mener med , rode med Min. og max. tænker du min/ max effekt på VVB indstilling? Uanset om jeg sætter den på 30,50 eller 100%, når kedelen og bliver varm hurtigt og ikke fylde alle 200 liter op til de ønskede 65 grader. Hvad henviser du til med "PI ", og låsning af "min drift" ?
-
Hej Sophus
Tak for dit svar
Fyret skal opvarme 200 liter, føler måler på midterste del af tanken , har vurderet at det var nødvendigt for at holde nok varmt vand til rådighed, måske jeg skal flytte føleren til øverste del i stedet, og se om ikke 100 liter er nok ?
Kan du forklare hvad du mener med , rode med Min. og max. tænker du min/ max effekt på VVB indstilling? Uanset om jeg sætter den på 30,50 eller 100%, når kedelen og bliver varm hurtigt og ikke fylde alle 200 liter op til de ønskede 65 grader. Hvad henviser du til med "PI ", og låsning af "min drift" ?
Jeg har hele sommeren haft mit fyr kørende 10/100% og kedeltemp 70C 15 over og 10 under, og 100% på vvb. Og det har altså reguleret mere end fint, min føler i vvb sidder midt i..
Jeg har også rodet med især vvb maks ydelse, men når først PI regulere som intended, så skal køre det helt som det skal i de fleste tilfælde..
PI for vvb er fastsat på forhånd og kan ikk ændres, og kedel PI er uafhængig og disse regulere hver for sig..
Prøv og gør som HT skriver og lad indstillingerne styre det hele selv og ikk begrænse ydelse hverken min eller maks osv..
Om der er et pumpe problem må du så holde øje med samtidig.