Forfatter Emne: Underdimensioneret kedel???  (Læst 31098 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7555
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #45 Dato: Okt 30, 2012, 20:59 »
Hej Michael,

Næ, men der er heller ikke nogen der har sagt eller skrevet at "bare pumpen buldrer derud af" så kommer der varme på den sidste radiator  ;)
Det er lidt mere nuanceret  ;)

Anyway, lad os enes om at det er en løsning at prøve at øge pumpekapaciteten og at det i hvert tilfælde ikke vil medføre en koldere sidste radiator  ;)

Hilsen
Michael

Ja, det kan godt være i har ret  ::)
Jeg er bare ikke overbevist om at, bare pumpen "buldre derud af" så er der mere varme i sidste radiator.  ???
Jeg mener stadig at det må være at hæve kedel temperaturen man starter med.
I sær når trådstarters problemer kommer efter at gulvvarmen startes.
Så er der bare ikke mere varme til sidste radiator.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #46 Dato: Okt 30, 2012, 21:05 »
Hej Michael,

Næ, men der er heller ikke nogen der har sagt eller skrevet at "bare pumpen buldrer derud af" så kommer der varme på den sidste radiator  ;)
Det er lidt mere nuanceret  ;)

Anyway, lad os enes om at det er en løsning at prøve at øge pumpekapaciteten og at det i hvert tilfælde ikke vil medføre en koldere sidste radiator  ;)

Hilsen
Michael

Ja, det kan godt være i har ret  ::)
Jeg er bare ikke overbevist om at, bare pumpen "buldre derud af" så er der mere varme i sidste radiator.  ???
Jeg mener stadig at det må være at hæve kedel temperaturen man starter med.
I sær når trådstarters problemer kommer efter at gulvvarmen startes.
Så er der bare ikke mere varme til sidste radiator.

Jeg tror problemet er at hans gulvvarmestyring ikke er monteret korrekt, - så den "suger" al varmen...

Det ændrer en højere kedeltemp. ikke på, - dog kan man være heldig at en højere pumpedrift kan afhjælpe problemet fordi gulvvarmeshunten ikke kan nå at "sluge" al varmen der kommer hurtigere.....

Det havde dog været dejligt med lidt billeder af anlægget, - så kunne vi konkludere om det var følgende...

1 - 1 Strengs anlæg.

2 - Fejl i gulvvarmeshunt.

3 - For lille pumpe.

4 - Forkerte Radiatorventiler (Hvis det er et 1 strengs anlæg)...

Ja der er et hav af ting vi kan fejlsøge på, - men det kræver billeder, - og svar på de spørgsmål vi stiller...

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #47 Dato: Okt 30, 2012, 21:17 »
Hej Michael,

Rart at se at du nu trods alt ser det som en mulighed at øge pumpekapaciteten  ;)

Som jeg tidligere skrev er det to sider af samme sag om man hæver kedeltemperaturen eller man øger pumpekapacitet (husk sammenhængen mellem temperatur og flow), men et velreguleret et-strengs system har ikke et temperaturfald større end 15oC, så løsningen med at hæve kedeltemperaturen er ikke den rigtige vej  ;)

Som Søren (Levi) påpeger, så er monteringen af gulvvarmen en mulig fejlkilde, ligesom rigtig mange andre ting.
Det ses jævnligt at der laves "fusk" i forbindelse med et eksisterende et-strengs system, forkert tilkobling af VVB, forkert tilkobling af gulvvarme, forkert udvidelse af systemet med ekstra radiatorer, forkerte termostater osv.

Tilbage til udgangspunktet:
Temperaturfaldet fra første radiator til den sidste er for stort, det er det problem der skal løses, og det gøres altså ikke ved at hæve kedeltemperaturen, sorry  ;)

Hilsen
Michael

Jeg mener stadig at det må være at hæve kedel temperaturen man starter med.
I sær når trådstarters problemer kommer efter at gulvvarmen startes.
Så er der bare ikke mere varme til sidste radiator.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline KIA

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #48 Dato: Okt 30, 2012, 21:17 »
På pumpen står der 25 40 180 mit hus er 225m2 i 2 plan. Radiatorerne ovenpå sidder vel 3-4 meter over pumpen

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #49 Dato: Okt 30, 2012, 21:22 »
På pumpen står der 25 40 180 mit hus er 225m2 i 2 plan. Radiatorerne ovenpå sidder vel 3-4 meter over pumpen

Pumpen er ihvertfald ikke for stor, - jeg plejer ikke at anbefale en 25/40-180 til huse over 200 m2, - og da slet ikke når det er i 2 plan (Selvom øverste radiator sidder under 6 meter over pumpen).

Hvis det er en gammel strømsluger pumpe du har (Med 3 hastigheder) - så ville jeg skifte den ud med en 25/60-180 AA pumpe (Så er vi kommet igang med at fejlsøge) - og den opgradering vil uanset om det er der fejlen ligger være en god "energiforbedring"  ;)

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Underdimensioneret kedel???
« Svar #50 Dato: Nov 01, 2012, 16:25 »
Jeg prøver lige at tage nogle billeder af mit anlæg og smider herind senere.  :-)
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html