kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Dato: Okt 30, 2012, 10:12 »
hej
jeg synes efterhånden jeg har prøvet mange indstillinger, men fyret går enten i for høj temperatur eller har ikke kræfter til at nå op på "set temp".
da MHES hjalp en med at indstille fyret 23/10 fulgte jeg med, det kunne jo være hans installation lignede min  :-\, men helt godt blev det ikke !
jeg kører med blæs 15, 18, 24. P=2.0, I=0.10 med afstikkere til I=0.11 og I=0.09, men det går enten i overtemperatur eller har ikke kræfter til at nå op, selfølgelig afhængig af hvad temperaturen er ved stoppet.
jeg kører med 2 stop i døgnet for at få renset herden, da kompressorrens står på 999kg.
forhåbentlig vil MHES lige kigge på kurverne ?

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #1 Dato: Okt 30, 2012, 10:20 »
Hej Allan,

Selvfølgelig vil jeg se på dine kurver  ;)

..og de afslører faktisk "problemet"  ;)

Når dit fyr ryger op/ned er det fordi flowet ændrer sig med op til 350%, og det er krævende for styringen.
Noget i dit anlæg kalder på varme eller lukker hel, så jeg har dig mistænkt for at have en stor gulvvarmekreds som starter og stopper samtidig, er det korrekt ?

Når jeg har svaret fra dig, skal jeg nok kikke på det  ;)

I udgangspunktet kan jeg sige dig at store udsving i den aftagne effekt kræver mere P og mindre I, end anlæg med mere jævnt forbrug.
Samtidig må man så leve med at anlæggets drift% svinger op/ned ligesom forbruget  ;)

Hilsen
Michael

hej
jeg synes efterhånden jeg har prøvet mange indstillinger, men fyret går enten i for høj temperatur eller har ikke kræfter til at nå op på "set temp".
da MHES hjalp en med at indstille fyret 23/10 fulgte jeg med, det kunne jo være hans installation lignede min  :-\, men helt godt blev det ikke !
jeg kører med blæs 15, 18, 24. P=2.0, I=0.10 med afstikkere til I=0.11 og I=0.09, men det går enten i overtemperatur eller har ikke kræfter til at nå op, selfølgelig afhængig af hvad temperaturen er ved stoppet.
jeg kører med 2 stop i døgnet for at få renset herden, da kompressorrens står på 999kg.
forhåbentlig vil MHES lige kigge på kurverne ?

mvh allan
« Senest Redigeret: Okt 30, 2012, 10:22 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #2 Dato: Okt 30, 2012, 10:39 »
mange tak  ^-^

jeg har 2 gulvvarmekredse badeværelse på ca. 7 kvm, og forgang på ca. 8 kvm. der er ingen shunt for disse og hvordan de er forbundet i relation til hinanden ved jeg ikke, men de er forbundet med et kobberrør efter indføring i huset. begge er reguleret af 2 radiatorventiler uden thermostat, og jeg flytter faktisk aldrig på indstillingen, men i badeværelset er gulvet varmt og i forgangen kan man knap ane temperaturen.
jeg kan godt se at det ikke er det optimale tidspunkt at spørge på da jeg har indlagt stop kl. 11:20 og 23:20 for lige at få renset herden, hvor der foriøvrigt ikke var aske efter komp.rens denne gang.
endnu en gang tak for at du vil kigge på det.

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #3 Dato: Okt 30, 2012, 11:15 »
undskyld, jeg manglede vist noget

jeg har en smedegård cirkulationspumpe stillet på det første hvide felt efter det grønne, altså 3 sidste felt
kedelshunt med føler sat udenpå returrøret lige inden flowmåler, efter shunt, bundet fast med ståltråd, derefter tapet og med rørskåle udenpå og atter tapet.

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #4 Dato: Okt 30, 2012, 13:36 »
Hej Allan,

Hvis du kikker på dit flow , så sker der noget kl. 7:42, kl. 09:00, kl. 11:30 og kl. 13:00.
Pludselig stiger dit flow fra 200 l/h til 400 l/h, altså en fordobling af flowet og det er her dine store sving i drifteffekt og kedeltemperatur sker.

I praksis klarer dit fyr fint at følge med det øgede forbrug, temperaturen falder lidt men det er OK, men når flowet så pludselig igen falder til ca. 200 l/h, så har den problemer med at få afsat den varme den producerer.

Et øget P-led kan måske hjælpe lidt på problemet, men det kan også give nogle større sving over kort tid.
Du kan prøve at øge P til 4,0 og lade os se hvad det medfører.

Skriv lige her når/hvis du gør det.

Hilsen
Michael


undskyld, jeg manglede vist noget

jeg har en smedegård cirkulationspumpe stillet på det første hvide felt efter det grønne, altså 3 sidste felt
kedelshunt med føler sat udenpå returrøret lige inden flowmåler, efter shunt, bundet fast med ståltråd, derefter tapet og med rørskåle udenpå og atter tapet.

mvh allan
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #5 Dato: Okt 30, 2012, 14:17 »
mange tak

hvad der sker kl. 7:42, 9:00 og 13:00 aner jeg ikke  :-\

kl 11:30 er genstart af fyret efter rensepause på 20 min.

P ændret fra P=2.0 til P=4.0 kl. 15:09

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #6 Dato: Okt 30, 2012, 15:53 »
Hej
Ja Michael har fat i den lange ende, det er vist flowet der er grunden til de store udsving. Men jeg tror ikke det er din gulvvarme der er skyld idet, hvis du har monteret gammeldags ventiler uden termostat, løber der jo en konstant mængde vand igennem hele tiden. Kender ikke smedegård pumpen, men den skal nok indstilles på konstant tryk, for at undgå de store udsving i flowet.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #7 Dato: Okt 30, 2012, 16:08 »
ja det kunne jeg da prøve, det er vist en dip-switch der lige skal sættes, men jeg kan ikke lige se hvor den er gemt, er det mon de 2 stjerneskruer der skal afmonteres så man kommer ind til den ?
smedegård-pumpen er den standard der leveres med installationspakken, tidligere kørte jeg med en tretrins indstilling på cirkulationspumpen så jeg ved heller ikke noget  om pumpen   ;)
men nu ser jeg lige hvad michael kommer med på et senere tidspunkt.

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #8 Dato: Okt 30, 2012, 18:04 »
ja det kunne jeg da prøve, det er vist en dip-switch der lige skal sættes, men jeg kan ikke lige se hvor den er gemt, er det mon de 2 stjerneskruer der skal afmonteres så man kommer ind til den ?
smedegård-pumpen er den standard der leveres med installationspakken, tidligere kørte jeg med en tretrins indstilling på cirkulationspumpen så jeg ved heller ikke noget  om pumpen   ;)
men nu ser jeg lige hvad michael kommer med på et senere tidspunkt.

mvh allan

Jeps - DEEP Switchene er gemt inde bag dækslet som er sat fast med de 2 skruer  ;)

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #9 Dato: Okt 30, 2012, 18:38 »
mange tak

det er rart at vide, inden man evt. skal prøve at ændre det

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #10 Dato: Okt 30, 2012, 19:32 »
Hej Allan

Hvorfor kører du så høj kedel-temp. 70 gr, og så skyder den jo typisk ca. 10gr over?
« Senest Redigeret: Okt 30, 2012, 19:33 af Ole S »
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #11 Dato: Okt 30, 2012, 19:34 »
Hej Allan,

Jeg har stillet dit P-led tilbage på 2,0 og sænket I-lidt.
Årsagen er at udsvingene bare blev større efter kl 15:09  ;)

Det er muligt at der skal ændres på pumpens reguleringskaraktestik, men udsvingene trigges jo af noget.
Når flowet stiger falder fremløbstemperaturen samtidig, så det må skyldes at der lukkes op for noget der aftager en del varme.
Udsvingene er rimelig ens og gentages ca. hver halve time.

Vi har før set lignende udsving fra radiatorer der har termostaten gemt bag radiatorskjulere ( Lamborg  ;) ), måske har du noget lignende.

Prøv om muligt at lukke for nogle af radiatorene og se om vi den vej kan finde synderen.

Hilsen
Michael

mange tak

hvad der sker kl. 7:42, 9:00 og 13:00 aner jeg ikke  :-\

kl 11:30 er genstart af fyret efter rensepause på 20 min.

P ændret fra P=2.0 til P=4.0 kl. 15:09

mvh allan
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #12 Dato: Okt 30, 2012, 19:56 »
hej michael
ok tak

jeg har ikke nogle gemte radiatorthermostater som på salen på lamborghus, men jeg spekulerer på om du mener de spikes i flow som kommer af at returtemperaturen falder under ca. 50° og hvor kedelshunten så lukker op for kredsløbet tilbage i kedlen uden at sende så meget ind i huset, for at bevare temperaturen tilbage til kedlen ?

er det det du mener ?
 
jeg fik monteret kedelshunten i januar i år mens jeg stadig kørte med min power matic stoker, som afløsning fra en fast shunt jeg ellers havde monteret, jeg ved ikke noget om shunten ud over at der står et stiliseret TA på regulatoren og den er med med fjernføler monteret ved flowmeteret lige uden for retur til kedlen.

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #13 Dato: Okt 30, 2012, 19:58 »
Hej Allan,

Jeg har stillet dit P-led tilbage på 2,0 og sænket I-lidt.
Årsagen er at udsvingene bare blev større efter kl 15:09  ;)

Det er muligt at der skal ændres på pumpens reguleringskaraktestik, men udsvingene trigges jo af noget.
Når flowet stiger falder fremløbstemperaturen samtidig, så det må skyldes at der lukkes op for noget der aftager en del varme.
Udsvingene er rimelig ens og gentages ca. hver halve time.

Vi har før set lignende udsving fra radiatorer der har termostaten gemt bag radiatorskjulere ( Lamborg  ;) ), måske har du noget lignende.

Prøv om muligt at lukke for nogle af radiatorene og se om vi den vej kan finde synderen.

Hilsen
Michael

mange tak

hvad der sker kl. 7:42, 9:00 og 13:00 aner jeg ikke  :-\

kl 11:30 er genstart af fyret efter rensepause på 20 min.

P ændret fra P=2.0 til P=4.0 kl. 15:09

mvh allan

Mon ikke det er de 2 gulvvarmer der er problemet, - de er garanteret styret af en gammel returventil der enten er åben eller lukket, - når den åbner så pisker der vand igennem indtil returtemp. er nået...

Jeg syntes ikke en radiator normalt giver sådanne udsving, - medmindre mange af slagsen naturligvis kalder på varme samtidig...

En gulvvarme eller 2 uden shunt kan give alle kedler et chok...

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #14 Dato: Okt 30, 2012, 20:01 »
jeg kan gå ud og stille gulvvarmen på 0
skal jeg det michael ?

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan