Hej Allan,
Hvis du kikker på dit flow , så sker der noget kl. 7:42, kl. 09:00, kl. 11:30 og kl. 13:00.
Pludselig stiger dit flow fra 200 l/h til 400 l/h, altså en fordobling af flowet og det er her dine store sving i drifteffekt og kedeltemperatur sker.
I praksis klarer dit fyr fint at følge med det øgede forbrug, temperaturen falder lidt men det er OK, men når flowet så pludselig igen falder til ca. 200 l/h, så har den problemer med at få afsat den varme den producerer.
Et øget P-led kan måske hjælpe lidt på problemet, men det kan også give nogle større sving over kort tid.
Du kan prøve at øge P til 4,0 og lade os se hvad det medfører.
Skriv lige her når/hvis du gør det.
Hilsen
Michael
undskyld, jeg manglede vist noget
jeg har en smedegård cirkulationspumpe stillet på det første hvide felt efter det grønne, altså 3 sidste felt
kedelshunt med føler sat udenpå returrøret lige inden flowmåler, efter shunt, bundet fast med ståltråd, derefter tapet og med rørskåle udenpå og atter tapet.
mvh allan