Jeg ved vvb føleren sidder hel oppe ... Jeg har hele tiden haft problemer med mangel på varmt Vand
Men spiral ved jeg ikke hvor er placeret ...
Det skal løbe længe inden det bliver varmt ... Jeg må have fat i sådan en fætter ...
Solvarme vil jeg også have ... Men fyret her har skræmt mig fra hvis og sans ..
Da jeg aldrig have forestillet mig det krævede så megen viden om det
Hvad vil det betyde hvis pumpen er slukket hele tiden altså i forhold til hvis jeg sætter diff til 5
Vil den så også lave vand hver time
Sjovt ingen lige reagerer på den.
Føler til vvb skal sidde ca midt på vvb, ikke oppe i toppen
Nu er det en metro beholder og det betyder at når føleren sidder helt oppe, er det 2/3 dele oppe i tanken og vist også der Metro mener den skal sidde.
Og flyttes føleren ned ryger Joanna jo bare tilbage til start!
Problemet var jo for længe siden at der ikke var varmt vand og at fyret lavede VVB hele tiden, på meget lavt blus. Det kommer af at føleren sad i bunden.
Derfor skulle VVB pumpen tændes og føleren flyttes op. Så laver fyret ofte VVB og men på høj ydelse. Det kom vist også frem at VVB cirkulationen ikke er lavet helt efter bogen men burde kunne virke. problemet er at returen fra cirkulationen er sat ind på koldt vandstilgangen. Hvis det gør at fyret ikke kører jævnt nok vil jeg anbefale at beholde 3-vejs, men kombinere den med termostat med fjernføler, så laver fyret VVB hele tiden og i jævnt tempo. Ved meget stort VVB forbrug, prioriteres VVB og huset afbrydes.