Så gik den ikke længere.
Da jeg slukkede fyret for at tømme askeskuffen, kunne fyret ikke tænde igen bag efter. Jeg kunne se at O2 korrektion lå på omkring 150%.
Jeg foretog en ny pilleafvejning, men den lå meget tæt på den forrige.
Først da jeg satte alle parametre til de oprindelige (O2 som “kun vis”, min effekt til 2,5 kW og min ydelse til 15%) startede fyret umiddelbart op.
Jeg er noget forundret: fyret har jo kørt nogle dage med de nye værdier uden problemer, så hvorfor nu? Og hvorfor viser O2 korrektion omkring 150 %, den bør vel lægge omkring 100%?
Jeg tænker jeg skal eksperimentere med de forskellige parametre hver for sig for at finde ud af hvad der foregår, men tager gerne mod input til en fornuftig fremgangsmåde .